Авария в корп. 12Б: скачет напряжение!

Вс фев 15, 2009 11:39 pm

целый день мигает свет и скачет напряжение!! под вечер начала гореть техника!!!! =@
замерил мультиметром: напряжение скачет от 0 до 412 В!!!!!
и это после повышения тарифов!!! зла не хватает!!! :evil: :evil: :evil:
сейчас батарейка в ноуте сдохнет и мы погрузимся в каменный век!!!
соседние дома не мигают
 
Аватара пользователя
Cheser
Участник
Сообщения: 515
Зарегистрирован: 16 лет 6 месяцев 28 дней
Благодарил (а): 29 раз
Поблагодарили: 38 раз

Re: Авария в корп. 12Б: скачет напряжение!

Вс фев 15, 2009 11:44 pm

У нас в 1-ой секции вроде бы все нормально. А что диспетчер говорит?
Окончательное решение женщины редко бывает последним...
 
sk8head
Участник
TC
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 15 лет 5 месяцев 17 дней
Шахматка: М1, к 12Б

Re: Авария в корп. 12Б: скачет напряжение!

Пн фев 16, 2009 12:08 am

говорит, бригада электриков выехала на помощь!!! выключайте приборы из розетки
по подъезду бегают синие воротнички с деловым видом
сказали, работы до утра
 
Аватара пользователя
Лохматый
Мохнатый джедай
Сообщения: 7468
Зарегистрирован: 16 лет 11 месяцев 27 дней
Благодарил (а): 48 раз
Поблагодарили: 350 раз
Шахматка: М1, к 20

Re: Авария в корп. 12Б: скачет напряжение!

Пн фев 16, 2009 12:14 am

412 вольт :shock:. тема. Зато быстрее еда на плите готовится :?
Запомните загадочный тактический приём: Когда мы отступаем - это мы вперёд идём! (с)
 
Аватара пользователя
ScorpiЙ®
Завсегдатай
Сообщения: 4881
Зарегистрирован: 16 лет 5 месяцев 17 дней
Благодарил (а): 222 раза
Поблагодарили: 620 раз

Re: Авария в корп. 12Б: скачет напряжение!

Пн фев 16, 2009 12:21 am

>260 кирдык! могу во временое пользование сосватать стабилизатор киловаттный
не покормил кота? испортил себе карму!
метнул в кота тапком? запорол себе карму на...!
 
Аватара пользователя
Лохматый
Мохнатый джедай
Сообщения: 7468
Зарегистрирован: 16 лет 11 месяцев 27 дней
Благодарил (а): 48 раз
Поблагодарили: 350 раз
Шахматка: М1, к 20

Re: Авария в корп. 12Б: скачет напряжение!

Пн фев 16, 2009 12:24 am

Кстати вот к разговору о договоре...
Нет договора на поставку электричества - никто ответственности за это не понесет...
Запомните загадочный тактический приём: Когда мы отступаем - это мы вперёд идём! (с)
 
Аватара пользователя
ment
Участник
Сообщения: 284
Зарегистрирован: 15 лет 3 месяца 8 дней
Благодарил (а): 16 раз
Поблагодарили: 28 раз

Re: Авария в корп. 12Б: скачет напряжение!

Пн фев 16, 2009 12:49 am

Не забудьте заявление написатьв милицию по данному факту :cry:
 
Аватара пользователя
Alice
Рыжая
Сообщения: 13696
Зарегистрирован: 17 лет 9 месяцев 9 дней
Благодарил (а): 1065 раз
Поблагодарили: 1450 раз
Шахматка: М1, к 21 М1, к 14

Re: Авария в корп. 12Б: скачет напряжение!

Пн фев 16, 2009 12:57 am

ment писал(а):
Не забудьте заявление написатьв милицию по данному факту :cry:
А смысл? Многие совсем недавно писали заявления по факту самоуправства и незаконного отключения УКашниками электроэнергии...
Правда, не в милицию, а в прокуратуру.
Прокуратура проверила и сказала: "Оснований для прокурорского реагирования нет".
Правда, спасибо большое прокуратуре, что они есть. Потому что после потока заявлений в прокуратуру отключения прекратились. :)
Дай вам Бог того, что вы желаете другим. :)
 
Аватара пользователя
Alice
Рыжая
Сообщения: 13696
Зарегистрирован: 17 лет 9 месяцев 9 дней
Благодарил (а): 1065 раз
Поблагодарили: 1450 раз
Шахматка: М1, к 21 М1, к 14

Re: Авария в корп. 12Б: скачет напряжение!

Пн фев 16, 2009 1:17 am

ScorpiЙ® писал(а):
>260 кирдык! могу во временое пользование сосватать стабилизатор киловаттный
Сижу, читаю "умную" статью и ничего в ней не понимаю. :oops:
Написано:
Воевать с энергопоставщиками за поставку «качественной» электроэнергии конечно же можно, но результат не гарантирован.
На сегодняшний день самый эффективный и дешёвый способ сохранить домашние электроприборы – давить и отключать:
- Давить импульсные всплески напряжения до безопасной величины.
- Отключать всё электрооборудование квартиры при выходе напряжения за допустимые значения.
Эти меры позволят практически полностью исключить повреждение электроприборов из-за «плохого» электричества.
Чем давить и отключать?
1. На входе устройства контроля напряжения надо установить мощный варистор на соответствующее напряжение, с энергией поглощения минимум 200 Дж и допустимым импульсным током поглощения не менее 4000А.
2. Для защиты квартирного электрооборудования от повышенного или пониженного напряжения во входном квартирном щитке (сразу после счётчика) надо установить устройство контроля напряжения с порогом срабатывания по перенапряжению 260…270В и порогом на снижения напряжения – 160…170В, с временем срабатывания не более 0,5с и с автоматическим возвратом при восстановлении напряжения с задержкой 1..3 минуты. Допустимый ток контактов устройства должен быть не менее максимального тока потребления современной квартиры – 25…40А (5,5…8,8 кВт).
На вопрос как защитить квартиру? Мы предлагаем установить реле контроля напряжения РКН-1-1-15 и контактор (на 25 ампер и выше), но в некоторых случаях это вызывает неудобство, учитывая пожелания наших заказчиков мы подготовили и начали выпуск изделие УЗМ-30, УЗМ-40.
На вопрос как защитить от перенапряжений, обрыва нуля, перепутывания фаз и нуля дачу, в случае питания трехфазным напряжением? Мы рекомендуем реле контроля напряжения РКН-3-14-08 и соответствующий контактор.
(с) http://www.meandr.ru/texts/text4.html
Объясните, в наших квартирах после счетчиков такие штуковины не стоят?
По умолчанию квартиры что, никак не защищены от повышения напряжения? И в П-44Т тоже?
И что и куда лучше вкорячить в квартирную разводку, чтобы с минимальными финансовыми затратами и разрушениями отделки защитить находящуюся в квартире технику?
Вот я на квартиру в Павшинской Пойме приезжаю редко. Если такое случится в моем корпусе, то могу и не успеть прилететь выдернуть из розетки холодильник, духовку, микроволновку и прочую бытовоую технику...
Как обезопаситься от аварий, таких же как сегодня происходит в 12Б?
Дай вам Бог того, что вы желаете другим. :)
 
Аватара пользователя
AVK
Участник
Сообщения: 63
Зарегистрирован: 16 лет 4 месяца 14 дней
Благодарил (а): 35 раз
Поблагодарили: 2 раза
Шахматка: М1, к 12Б

Re: Авария в корп. 12Б: скачет напряжение!

Пн фев 16, 2009 8:49 am

Да, полностью согласен с sk8head
После 24-00 отключили электричество совсем.
Погрузились в каменный век (вспоминается осень 2007) :evil: :evil: :evil: Мрак.
 
Аватара пользователя
Romsan
Участник
Сообщения: 2492
Зарегистрирован: 18 лет 3 месяца 14 дней
Благодарил (а): 38 раз
Поблагодарили: 184 раза
Шахматка: М1, к 13

Re: Авария в корп. 12Б: скачет напряжение!

Пн фев 16, 2009 10:16 am

отгорел 0
 
Аватара пользователя
КИО
Завсегдатай
Сообщения: 5930
Зарегистрирован: 18 лет 2 месяца 2 дня
Благодарил (а): 106 раз
Поблагодарили: 731 раз
Шахматка: М2, к 5

Re: Авария в корп. 12Б: скачет напряжение!

Пн фев 16, 2009 10:27 am

Кто же так постарался?
Неспособность сменить тему- это признак радикализма (У. Черчилль)
Власть всегда шагает рядом с бизнесом - таковы правила конвоирования.
 
Евгений Григ
Участник
Сообщения: 484
Зарегистрирован: 16 лет 5 месяцев 12 дней
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 162 раза

Re: Авария в корп. 12Б: скачет напряжение!

Пн фев 16, 2009 10:55 am

ИЗ-ЗА ЧЕГО ЭТО ПРОИСХОДИТ
Проблема вызвана повышенной "текучестью" алюминия, из которого состоят жилы магистральных кабелей. Постепенно алюминий "вытекает" из-под зажимов автоматов и нулевых шин. Из-за ухудшения прижима и контакта начинается разогрев соединений, затем отгорание жил кабелей. Чаще всего это происходит в Вводно-распределительном устройстве (ВРУ) или Главном Распределительном Щите (ГРЩ) здания.
Для предотвращения аварий необходимо регулярно проверять и подтягивать соединения на магистральных кабелях и стояках, в ВРУ и ГРЩ, что является наиглавнейшей обязанностью электриков эксплуатирующей организации.

ЧТО ПРОИЗОШЛО
В случае отгорания фазной жилы кабеля, в доме просто пропадает напряжение.
В случае отгорания нулевой жилы потребители в доме оказываются включенными между фазными жилами, напряжение между которыми в норме составляет 380 Вольт. При этом напряжение у разных потребителей гуляет в диапазоне от 0 до 380 Вольт. Как правило, если в квартире включены мощные нагреватели (печи, плиты), то напряжение проседает. Одновременно у тех соседей, у кого осталась включенная экономичная электронная техника (ТВ, видео, прочая бытовая электроника, холодильники и т.п.), напряжение вырастает, сгорают блоки питания, электронные платы, электродвигатели, лопаются лампы и т.д.

КАК ЗАЩИТИТЬСЯ
Учитывая бардак в Павшинской Пойме, наплевательское отношение СУ и УК, подключение части домов по временной схеме, всем настоятельно рекомендуется применение защиты от превышения напряжения.

Самый простой и экономичный способ - установка датчика превышения напряжения типа ДПН-260 параллельно с вводным УЗО или Дифавтоматом. ДПН-260 включается между выходом фазы и входом нуля УЗО. В случае повышения напряжения выше 260 Вольт ДПН-260 вызывает срабатывание УЗО и обесточивание квартиры. Включить УЗО должен хозяин квартиры.
(Правда, говорят, что есть побочный эффект - якобы ДПН-260 чувствителен к сильным помехам в сети и может давать ложные срабатывания. Комбинация ДПН-260 и селективного УЗО типа S должно дать хороший результат).
Производители ДПН-260:
http://www.blesk-nvf.ru/dpn.html
http://www.varcon.ru/prodDpn.php

Более дорогой и сложный способ защиты - установка реле напряжения и мощного контактора. Реле напряжения автоматически отключает контактор при повышении напряжения и включает при возвращении его в норму.
Последний раз редактировалось Евгений Григ Ср фев 18, 2009 8:57 pm, всего редактировалось 4 раза.
 
sk8head
Участник
TC
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 15 лет 5 месяцев 17 дней
Шахматка: М1, к 12Б

Re: Авария в корп. 12Б: скачет напряжение!

Пн фев 16, 2009 11:10 am

утром включил тумблеры в квартире: все ок. в розетке стабильно 232 В
но факт остается фактом: духовка сдохла, вышибает УЗО при попытке воткнуть штепсель в розетку
с кого спрашивать теперь???
 
Аватара пользователя
ScorpiЙ®
Завсегдатай
Сообщения: 4881
Зарегистрирован: 16 лет 5 месяцев 17 дней
Благодарил (а): 222 раза
Поблагодарили: 620 раз

Re: Авария в корп. 12Б: скачет напряжение!

Пн фев 16, 2009 11:21 am

с эксплуатирующей организации ...
не покормил кота? испортил себе карму!
метнул в кота тапком? запорол себе карму на...!
 
Евгений Григ
Участник
Сообщения: 484
Зарегистрирован: 16 лет 5 месяцев 12 дней
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 162 раза

Re: Авария в корп. 12Б: скачет напряжение!

Пн фев 16, 2009 11:23 am

Немедленно выставляйте иск эксплуатирующей организации - т.е. УК.
Они отвечают за исправность инженерных сетей здания и соответствие параметров напряжения ГОСТу - максимальное отклонение напряжения не должно превышать 10% от 220 Вольт, т.е. быть в пределах 198-242 Вольта.
 
Аватара пользователя
ScorpiЙ®
Завсегдатай
Сообщения: 4881
Зарегистрирован: 16 лет 5 месяцев 17 дней
Благодарил (а): 222 раза
Поблагодарили: 620 раз

Re: Авария в корп. 12Б: скачет напряжение!

Пн фев 16, 2009 11:28 am

вопрос, как фиксировать инцидент документально?
не покормил кота? испортил себе карму!
метнул в кота тапком? запорол себе карму на...!
 
Аватара пользователя
КИО
Завсегдатай
Сообщения: 5930
Зарегистрирован: 18 лет 2 месяца 2 дня
Благодарил (а): 106 раз
Поблагодарили: 731 раз
Шахматка: М2, к 5

Re: Авария в корп. 12Б: скачет напряжение!

Пн фев 16, 2009 11:30 am

ScorpiЙ® писал(а):
вопрос, как фиксировать инцидент документально?
Можно и рукописным актом с привлечение соседей с паспортами.
Неспособность сменить тему- это признак радикализма (У. Черчилль)
Власть всегда шагает рядом с бизнесом - таковы правила конвоирования.
 
lvlaresh
Участник
Сообщения: 607
Зарегистрирован: 16 лет 5 месяцев 21 день
Благодарил (а): 25 раз
Поблагодарили: 87 раз
Шахматка: М1, к 12Б

Re: Авария в корп. 12Б: скачет напряжение!

Пн фев 16, 2009 12:13 pm

Сгорела СВЧ, водонагреватель, через который вся горячая вода в квартире, новый системный блок, в холодильнике лампочка....И это сразу после оплаты электричества авансом за 3 месяца вперед... Что делать? Куда бежать? Кому писать? :o
 
Аватара пользователя
Steven
Джедай
Сообщения: 6673
Зарегистрирован: 18 лет 9 дней
Благодарил (а): 550 раз
Поблагодарили: 543 раза
Шахматка: М1, к 20

Re: Авария в корп. 12Б: скачет напряжение!

Пн фев 16, 2009 1:45 pm

lvlaresh писал(а):
Сгорела СВЧ, водонагреватель, через который вся горячая вода в квартире, новый системный блок, в холодильнике лампочка....И это сразу после оплаты электричества авансом за 3 месяца вперед... Что делать? Куда бежать? Кому писать? :o
Необходимо экспертное заключение, что явилось причиной выхода из строя приборов. Если аппаратура на гарантии, в гарантийку. Если нет, то ищите электротехническую экспертизу. Представителей УК приглашайте гарантийным письмом на экспертизу. Далее - в суд.

В идеале получить с УК акт о происшествии, но это утопия - они не дадут такого документа, чтобы не платить пострадавшим.


Сочуствую :(