ИЗ-ЗА ЧЕГО ЭТО ПРОИСХОДИТ
Проблема вызвана повышенной "текучестью" алюминия, из которого состоят жилы магистральных кабелей. Постепенно алюминий "вытекает" из-под зажимов автоматов и нулевых шин. Из-за ухудшения прижима и контакта начинается разогрев соединений, затем отгорание жил кабелей. Чаще всего это происходит в Вводно-распределительном устройстве (ВРУ) или Главном Распределительном Щите (ГРЩ) здания.
Для предотвращения аварий необходимо регулярно проверять и подтягивать соединения на магистральных кабелях и стояках, в ВРУ и ГРЩ, что является наиглавнейшей обязанностью электриков эксплуатирующей организации.ЧТО ПРОИЗОШЛО
В случае отгорания фазной жилы кабеля, в доме просто пропадает напряжение.
В случае отгорания нулевой жилы потребители в доме оказываются включенными между фазными жилами, напряжение между которыми в норме составляет 380 Вольт. При этом напряжение у разных потребителей гуляет в диапазоне от 0 до 380 Вольт. Как правило, если в квартире включены мощные нагреватели (печи, плиты), то напряжение проседает. Одновременно у тех соседей, у кого осталась включенная экономичная электронная техника (ТВ, видео, прочая бытовая электроника, холодильники и т.п.), напряжение вырастает, сгорают блоки питания, электронные платы, электродвигатели, лопаются лампы и т.д.
КАК ЗАЩИТИТЬСЯ
Учитывая бардак в Павшинской Пойме, наплевательское отношение СУ и УК, подключение части домов по временной схеме, всем настоятельно рекомендуется применение защиты от превышения напряжения.
Самый простой и экономичный способ - установка датчика превышения напряжения типа ДПН-260 параллельно с вводным УЗО или Дифавтоматом. ДПН-260 включается между выходом фазы и входом нуля УЗО. В случае повышения напряжения выше 260 Вольт ДПН-260 вызывает срабатывание УЗО и обесточивание квартиры. Включить УЗО должен хозяин квартиры.
(Правда, говорят, что есть побочный эффект - якобы ДПН-260 чувствителен к сильным помехам в сети и может давать ложные срабатывания. Комбинация ДПН-260 и селективного УЗО типа S должно дать хороший результат).
Производители ДПН-260:
http://www.blesk-nvf.ru/dpn.htmlhttp://www.varcon.ru/prodDpn.phpБолее дорогой и сложный способ защиты - установка реле напряжения и мощного контактора. Реле напряжения автоматически отключает контактор при повышении напряжения и включает при возвращении его в норму.