Копирую тексты сообщений с нашего форума из отдела "... ремонт и ..." К сожалению, не помню автора:
"
Вот сейчас плотно изучаю тему теплых полов, и могу с уверенностью сказать, что под ТП нужна специальная "плавающая" стяжка.
Принцип примерно такой:
1. Отбивается нулевой уровень по всей квартире, определяется общая толщина стяжки
2. По периметру подогреваемого помещения на стены на всю толщину стяжки(включая дверной проем) приклеивается демпферная лента(можно простой пенофол 10-15 мм)
3. На плиту перекрытия в мокрых помещениях наносится "обмазочная" гидроизоляция (битумные при нагревании потекут и могут пахнуть)
4. Укладывается плотный утеплитель (типа пеноплекса 30-50 мм), различные фольгоизолы не подходят(тонкая фольга разъедается цементным раствором и т д)
5. Маяки делают в форме саморезов вкрученных в плиту перекрытия, сверху потолочные профиля.
6. Укладывается армирующая сетка, внахлест, скручивается и заземляется (рекомендуется), при этом, сетку желательно приподнять над утеплителем на 10-15 мм, но попасть в нижнюю 1/3 раствора.
7. На арматуру раскладывают(крепят) нагревательный кабель, термодатчик запечатывают в трубку и укладывают между витками.
8. Полностью проверяют работу (нагрев) кабеля, до заливки раствором
9. Заливают раствором (готовый пескобетон ) с добавлением ПВА (для бетонных изделий), еще советуют добавлять АОS(для большей подвижности раствора при укладке)
Для прочности стяжки раствор должен быть очень густым, (перевернутое ведро раствора должно сохранять форму, а не растекаться)
Толщина цементного слоя не менее 40, рекомендуется-50 мм
10. Далее как обычная стяжка, укрывается пленкой, либо ежедневно поливается первые 2 недели, полное созревание через 3-4 недели (при толщине до 50 мм)
11. Первое включение ТП возможно не ранее 4-5 недель после заливки стяжки
12 На пол укладывается строго напольная плитка(а лучше керамогранит) универсальную плитку (как уверяю т продавцы стены-пол ) на ТП класть не рекомендуется
13. При укладке напольная плитка должна иметь зазор от стены (от настенной плитки) 5-10 мм, иначе разогретая и расширившаяся стяжка через некоторое время порвет плитку на куски.
Полный прогрев утепленной стяжки происходит примерно через сутки после включения ТП, далее температура поддерживается по вашим настройкам
Не утепленный (слабо утепленный) ТП потребляет на много больше Эл энергии, чем утепленный (при прочих равных условиях), подогрев потолка нижним соседям, это первый признак ТП без утепления (а, скорее всего, без соблюдения какой либо технологии )
Технология сложная, но со стяжкой шутки плохи(это не обои, которые можно потом перклеить)
Может кто поправит или добавит?"
"Мой вопрос:"Соседи, подскажите, пожалуйста, а какая затирка (лучше название и стр. изготовитель) лучше подойдет для напольной плитки или карамогранита, где тёплые полы. Вопрос не праздный, имею горький опыт. Всю плитку на пол в коридоре, ванне, туалете клал один мастер, и очень даже неплохо получилось. Но в коридоре, где нет т. пола, всё хорошо, а в ванне и туалете затирка постоянно из швов выкрашивается, да и сами полы скрипят- кафель начал "гулять" (наверно ещё подскажите, на какой р-р класть плитку, м.б. есть спец. смеси для укладки на т. полы кафеля?). Мастер один и тот же, а результат разный- значит под т. полы нужны спец. материалы?"
Ответ 1: "Да, конечно. Под теплые полы идут эластичные клеи и затирки. Они остаются эластичными фактически всю жизнь. По затиркам можно добавить еще и специализацию для мокрых помещений.
Я брал клей КНАУФ-Флексклебер (не путайте с КНАУФ-Флизенклебер)
http://knauf.ru/main/static.asp?id=303Затирки использовал разные, после подробного изучения инструкций и рекомендаций."
Спросить-стыд одной минуты.
Незнание-стыд всей жизни.
Китайская пословица.