Большой форум Павшинской Поймы, уже 10 лет помогает жителям района решать проблемы общими усилиями - Присоединятйесь!

 
assa
Участник
TC
Сообщения: 50
Зарегистрирован: 18 лет 2 месяца 18 дней
Шахматка: М2, к 5

Постоянное электроснабжение нашего дома

Пт окт 10, 2008 9:10 pm

Есть ли какие-нибудь новости?
 
Аватара пользователя
КИО
Завсегдатай
Сообщения: 5930
Зарегистрирован: 18 лет 2 месяца 24 дня
Благодарил (а): 106 раз
Поблагодарили: 731 раз
Шахматка: М2, к 5

Re: Постоянное электроснабжение нашего дома

Пт окт 10, 2008 9:44 pm

Постарался ответить в теме (общей) все что знаю. viewtopic.php?p=116693&sid=f6f8f9d411d264ec084de39a39a95c90#p116693
Прошу не плодить один и тот же вопрос в разных ветках. ИМХО, лучше уж всю инфу собирать в одном месте, чем по крупицам. :) Надеюсь, на Ваше понимание.
Неспособность сменить тему- это признак радикализма (У. Черчилль)
Власть всегда шагает рядом с бизнесом - таковы правила конвоирования.
 
Kazakov
Участник
Сообщения: 102
Зарегистрирован: 18 лет 1 день
Поблагодарили: 1 раз
Шахматка: М2, к 5

Re: Постоянное электроснабжение нашего дома

Вс окт 19, 2008 2:11 pm

Перестали вырубать электричество - может уже перевели нас?
 
Аватара пользователя
КИО
Завсегдатай
Сообщения: 5930
Зарегистрирован: 18 лет 2 месяца 24 дня
Благодарил (а): 106 раз
Поблагодарили: 731 раз
Шахматка: М2, к 5

Re: Постоянное электроснабжение нашего дома

Вт окт 21, 2008 12:06 am

Не-а не перевели, на этих выходных лазил в подвал, времянка все еще подключена. :(
Неспособность сменить тему- это признак радикализма (У. Черчилль)
Власть всегда шагает рядом с бизнесом - таковы правила конвоирования.
 
Аватара пользователя
КИО
Завсегдатай
Сообщения: 5930
Зарегистрирован: 18 лет 2 месяца 24 дня
Благодарил (а): 106 раз
Поблагодарили: 731 раз
Шахматка: М2, к 5

Re: Постоянное электроснабжение нашего дома

Пн сен 21, 2009 9:52 am

ТП рядом с нами (м2к6) вроде как доделали, нашу ТП тоже. ДСК проплатит подключение ближе к осени и наш дом должны перевести на постоянку. Если не лень и нужна постоянка, то стоит подолбить ДСК-1.
Неспособность сменить тему- это признак радикализма (У. Черчилль)
Власть всегда шагает рядом с бизнесом - таковы правила конвоирования.
 
Аватара пользователя
sahas
Участник
Сообщения: 25
Зарегистрирован: 18 лет 20 дней
Поблагодарили: 1 раз
Шахматка: М2, к 5

Re: Постоянное электроснабжение нашего дома

Вс ноя 27, 2011 11:34 pm

Уважаемые соседи! Нет ли у кого возможности замерить напряжение в розетке в вечернее время? В субботний вечер в течениии одного фильма стабилизатор два раза отключался от перегрева. За последние два года такого небыло ни разу!
Думается (отключенные лифты, тусклый свет редких фонарей), что нам надо ожидать зимой некий электрический кризис. Рад бы был ошибаться в своих прогнозах. Делать выводы можно будет только имея хотя бы три цифры: напряжение в сети 220 В примерно в 20:00 в пятницу, субботу и воскресенье.
 
Аватара пользователя
КИО
Завсегдатай
Сообщения: 5930
Зарегистрирован: 18 лет 2 месяца 24 дня
Благодарил (а): 106 раз
Поблагодарили: 731 раз
Шахматка: М2, к 5

Re: Постоянное электроснабжение нашего дома

Ср ноя 30, 2011 11:00 pm

У нас действительно острая нехватка силы тока. Лифты стоят утром, вечером и даже ночью. А все потому, что общее потребление по всей Павшинская Пойма превысило мощности. Ожидаю в холодный период полный коллапс.
Предлагаю писать коллективку.
Неспособность сменить тему- это признак радикализма (У. Черчилль)
Власть всегда шагает рядом с бизнесом - таковы правила конвоирования.
 
Аватара пользователя
sahas
Участник
Сообщения: 25
Зарегистрирован: 18 лет 20 дней
Поблагодарили: 1 раз
Шахматка: М2, к 5

Re: Постоянное электроснабжение нашего дома

Чт дек 01, 2011 4:48 pm

КИО писал(а):
У нас действительно острая нехватка силы тока.
Поправлю: острая нехватка напряжения. Оценить остроту можно любому обладателю соответствующего вольтметра. У меня его нету, а для трех замеров покупать нехочу.

В РФ действует стандарт "Качество электрической сети. ГОСТ 13109-97". Выдержка из него:
5.2 Отклонение напряжения
Отклонение напряжения характеризуется показателем установившегося отклонения напряжения, для которого установлены следующие нормы:
- нормально допустимые и предельно допустимые значения установившегося отклонения напряжения на выводах приемников электрической энергии равны соответственно ±5 и ±10% от номинального напряжения электрической сети по ГОСТ 721 и ГОСТ 21128 (номинальное напряжение);

- нормально допустимые и предельно допустимые значения установившегося отклонения напряжения в точках общего присоединения потребителей электрической энергии к электрическим сетям напряжением 0,38 кВ и более должны быть установлены в договорах на пользование электрической энергией между энергоснабжающей организацией и потребителем с учетом необходимости выполнения норм настоящего стандарта на выводах приемников электрической энергии. Определение указанных нормально допустимых и предельно допустимых значений проводят в соответствии с нормативными документами, утвержденными в установленном порядке.

Думается, надо:
- оценить масштаб бедствия,
- определить значения в соответствии с нормативными документами, утвержденными в установленном порядке,
- выставить претензию (бытовая техника, завышенные показания счетчиков) энергоснабжающей организации, например.

Писать письма основанные лишь на эмоциях, ИМХО, неконструктивно.
 
Аватара пользователя
Leon
Участник
Сообщения: 842
Зарегистрирован: 15 лет 5 месяцев 11 дней
Благодарил (а): 164 раза
Поблагодарили: 207 раз
Шахматка: М3, к 7

Re: Постоянное электроснабжение нашего дома

Чт дек 01, 2011 7:53 pm

sahas писал(а):
КИО писал(а):
У нас действительно острая нехватка силы тока.
Поправлю: острая нехватка напряжения. Оценить остроту можно любому обладателю соответствующего вольтметра. У меня его нету, а для трех замеров покупать нехочу.
Внесу свою лепту: острая нехватка мощности. Так потребителей по току превышает выделенные значения по мощности, то напряжение начинает падать 8)
 
Аватара пользователя
КИО
Завсегдатай
Сообщения: 5930
Зарегистрирован: 18 лет 2 месяца 24 дня
Благодарил (а): 106 раз
Поблагодарили: 731 раз
Шахматка: М2, к 5

Re: Постоянное электроснабжение нашего дома

Чт дек 01, 2011 9:52 pm

Да. Мощностей у нас не хватает катастрофически. Ввод еще пары домов и наладка станций подпитки+наступление холодного периода (зима), а это значит что потребляемые мощности увеличатся, что может привести к вымерзанию района.
Я неоднократно писал об этой проблеме и говорил о ней на собраниях. Но пока, гром не грянет, жители не перекрестятся.
Неспособность сменить тему- это признак радикализма (У. Черчилль)
Власть всегда шагает рядом с бизнесом - таковы правила конвоирования.
 
nick868
Участник
Сообщения: 24
Зарегистрирован: 16 лет 5 месяцев 12 дней
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 1 раз
Шахматка: М2, к 5

Re: Постоянное электроснабжение нашего дома

Пт дек 02, 2011 11:25 am

Вольтметр есть на наших электросчетчиках, не помню точно как, но там всего 2 кнопки, понажимаете их, плохого все равно ничего не случится,
найдите цифры в районе 200, это и будет напряжение на входе в вашу квартиру.
Я уже давно не смотрел, но проблема действительно существует, и давно, у меня сбоит DVD, автосигнализация, особенно это проявляется в холода и
когда большинство жителей дома.
 
Аватара пользователя
КИО
Завсегдатай
Сообщения: 5930
Зарегистрирован: 18 лет 2 месяца 24 дня
Благодарил (а): 106 раз
Поблагодарили: 731 раз
Шахматка: М2, к 5

Re: Постоянное электроснабжение нашего дома

Вт янв 10, 2012 11:43 am

Ан мы уже на постоянке. Вот только торчащий оголенный кабель из ТП у нашего дома напрягает. Проверять "По факту" под напряжением ли он, не очень хочется.
Неспособность сменить тему- это признак радикализма (У. Черчилль)
Власть всегда шагает рядом с бизнесом - таковы правила конвоирования.

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость
Time: 0.086s | Queries: 30 | Peak Memory Usage: 3.41 МБ