В связи с присвоением почтовых адресов по более чем 10 домам Павшинской поймы просьба со стороны РТН МО к владельцем квартир заказывать документацию в проектных организациях уже по фактическому адресу (с указанием улицы).
Проекты по электрике со строительным адресом будут приниматься РТН МО по прежнему, но просьба свести их к минимуму.
Алексей.
Добавлено: Чт дек 13, 2007 7:20 pm
oom
Алексей,
хотел уточнить по 7 корпусу 1 мкр 2 очереди... в нем поквартирно выделено 10 кВт... в отличие от некоторых других таких же П44Т, где лимит на квартиру существенно выше (кстати, известно ли, чем провинился сей корпус?..)... этот бесчеловечный :) лимит сохранится после перевода на постоянную схему подачи электричества или..? нет ли у вас инфы?..
ежели эта инфа уже проходила, то сорри, - в условиях острой нехватки времени форум просматриваю не в 100% объеме...
Добавлено: Пт дек 14, 2007 2:03 pm
Che
[quote="oom"]Алексей,
хотел уточнить по 7 корпусу 1 мкр 2 очереди... в нем поквартирно выделено 10 кВт... в отличие от некоторых других таких же П44Т, где лимит на квартиру существенно выше
_________________
Во всех П44Т - 10 кВт
(кстати, известно ли, чем провинился сей корпус?..)
____________
Да нормальный дом... Может, хотел стоять через речку, рядом со зданием правительства МО?
... этот бесчеловечный лимит сохранится после перевода на постоянную схему подачи электричества или..? нет ли у вас инфы?..
____________
Да ладно - бесчеловечный. Вы - олигарх В 70% квартир в Москве мощность не достигает 7 Квт, в 20 из них - 5 кВт
Мощность сохранится.
ежели эта инфа уже проходила, то сорри, - в условиях острой нехватки времени форум просматриваю не в 100% объеме...
____________
Понимаю.
Алексей
Добавлено: Пт дек 14, 2007 3:33 pm
AndrewK
Che писал(а):
...В 70% квартир в Москве мощность не достигает 7 Квт, в 20 из них - 5 кВт
Алексей, сорри, не смог удержаться.
Что вы все про 70% квартир... У них у всех ГАЗОВЫЕ плиты!!
А тут одна панель варочная хочет 7 кВт при полной загрузке...
Вот и посчитайте сколько нам, "олигархам" остается на все остальное от 10 киловатт.
Добавлено: Пт дек 14, 2007 3:41 pm
Alexammm1
Вопрос:
По проекту, разработанному в СУ-155, предусмотрено подключение независимо варочной панели и духового шкафа.
На данный момент, есть желание установить зависимые варочные панели и духовой шкаф.
Нужно менять проект?
вот проект Скажите, как быть?
Добавлено: Пт дек 14, 2007 4:40 pm
Che
[quote="Alexammm1"]Вопрос:
По проекту, разработанному в СУ-155, предусмотрено подключение независимо варочной панели и духового шкафа.
На данный момент, есть желание установить зависимые варочные панели и духовой шкаф.
Нужно менять проект?
________________
Гхм.
Проект менять не нужно.
Но чтобы со стороны инспектора не было вопросов лишних (типа "должна по проекту быть ещё одна группа")
надо в щит поставить закладку с надписью "Резерв"
Как это сделать - подскажут электрики.
Алексей.
Хотя и так ничего не будет...
Добавлено: Пт дек 14, 2007 4:46 pm
Alexammm1
К Варочной панели по проекту подходит подключение, обозначенное цифрой 4. Сечение провода 6.
1. Получается, к нему нужно подключать зависимые варочные панели и духовой шкаф?
2. В паспорте на устройство (зависимые варочные панели и духовой шкаф) написано, что мощность подключение 10кВт. Что это значит? Выдержит ли подключение 4 это устройство
Добавлено: Пт дек 14, 2007 5:29 pm
Che
Alexammm1 писал(а):
К Варочной панели по проекту подходит подключение, обозначенное цифрой 4. Сечение провода 6.
1. Получается, к нему нужно подключать зависимые варочные панели и духовой шкаф? _________________________ Да, именно так.
2. В паспорте на устройство (зависимые варочные панели и духовой шкаф) написано, что мощность подключение 10кВт. Что это значит? Выдержит ли подключение 4 это устройство
_________________________
да, выдержит.
только не говорите никому, особенно инспектору, что мощность плиты 10 кВт - а то это мощность почти всей вашей квартиры...
Добавлено: Ср дек 19, 2007 6:12 pm
Alien
Есть ли какие-нибудь требования по установке душевой кабины в санузле трешки проекта П-44Т?
Добавлено: Чт дек 20, 2007 11:17 am
Kiba
Алексей, добрый день.
У нас ситуация такая, что скорей всего не согласуют кухню там, где мы хотим. Я планирую обозвать данное помещение (где будет кухня) "постирочной" или как-либо по другому. Кухня "официально" будет находиться в другом помещении.
Возникает вопрос: На сколько понимаю, для подключения варочной поверхности и духогого шкафа должен стоять отдельный автомат и идти отдельный провод. Естественно я бы хотел чтобы по эл.проекту розетки для варочной поверхности и духогого шкафа находились в помещении где реально будет кухня, т.е. в "постирочной".
Алексей, такой вариант возможен ?
Спасибо.
Добавлено: Вт дек 25, 2007 1:12 pm
Che
[quote="AndrewK"]
Алексей, сорри, не смог удержаться.
Что вы все про 70% квартир... У них у всех ГАЗОВЫЕ плиты!!
____________________
Почему Вы думаете, что там плиты газовые?
Там, где газовые (например, у меня в квартире) - там мощность 3,6 кВт
А в Москве громадное кол-во квартир без газа с 6 кВт.
Вот про них и разговор
А тут одна панель варочная хочет 7 кВт при полной загрузке...
Вот и посчитайте сколько нам, "олигархам" остается на все остальное от 10 киловатт.
_________________________
Сказать почти нечего.
Потому как развитие энергетики в бытовой техники идёт быстрее, нежели строительство подстанций. И такая тенденция будет соблюдаться ещё лет 7-8, а закончится всё тем, что вместо рублей рассчётной еденицей будет 1 кВт... Всё к этому идёт Так что или варочную попроще, или остального (кроме варочной) поменьше, или докупать кВт...
Алексей
Добавлено спустя 58 секунд:
[Alien"]Есть ли какие-нибудь требования по установке душевой кабины в санузле трешки проекта П-44Т?
________________
Да нет. Это вопрос, скорее, в архотдел.
Алексей
Добавлено спустя 3 минуты 32 секунды:
[Kiba"]Алексей, добрый день.
У нас ситуация такая, что скорей всего не согласуют кухню там, где мы хотим. Я планирую обозвать данное помещение (где будет кухня) "постирочной" или как-либо по другому. Кухня "официально" будет находиться в другом помещении.
Возникает вопрос: На сколько понимаю, для подключения варочной поверхности и духогого шкафа должен стоять отдельный автомат и идти отдельный провод. Естественно я бы хотел чтобы по эл.проекту розетки для варочной поверхности и духогого шкафа находились в помещении где реально будет кухня, т.е. в "постирочной".
Алексей, такой вариант возможен ?
Спасибо.
________________
Нет, к сожалению
Алексей
Добавлено: Ср дек 26, 2007 4:48 pm
Kiba
"Нет, к сожалению"
Алексей, встречный вопрос: По Вашему мнению, на сколько критично будет воспринято инспектором РТН и УК отход от эл.проекта, а именно перенос розетки для эл.плиты из одного помещения в другое (смежное) помещение ?
Спасибо.
Добавлено: Ср дек 26, 2007 4:59 pm
Che
Kiba писал(а):
"Нет, к сожалению"
Алексей, встречный вопрос: По Вашему мнению, на сколько критично будет воспринято инспектором РТН и УК отход от эл.проекта, а именно перенос розетки для эл.плиты из одного помещения в другое (смежное) помещение ?
Спасибо.
________________
90%, что негативно.
Но! Из этой ситуации может быть выход.
Ибо РТН пофиг на БТИ, МВК и Жилинспекцию
На перепланировку ей тоже пофиг.
Можно попробовать в какой-либо организации заказать проект по электрике на ту планировку, которая вам нравится, но не согласуется.
Инспектор РТН согласовывает электрику, а не планировку, а что там и где будет (помещения) - это дело десятое.
Кроме того, попробуйте обратится по поводу Вашей перепланировки в Арх. мастерскую Аврелия. Они всё делают, причём исключительно законными методами. Не реклама ниразу Телефон кинул в личке.
Добавлено: Пт дек 28, 2007 1:10 pm
ForwardLooking
Уважаемый Che,
допустимо ли устанавливать накладную розетку на воздуховод ?
Спасибо.
Добавлено: Пт дек 28, 2007 4:34 pm
Che
[quote="ForwardLooking"]Уважаемый Che,
допустимо ли устанавливать накладную розетку на воздуховод ?
____________________
Запрещено Только вчера была беседа на эту тему с УК Павшино.
Выход из ситуации - обложить шахту вентиляции (например, блоками 8 см. толщиной) и в эту фальшстену вмонтировать розетки (выключатели.
Алексей
Добавлено: Пт дек 28, 2007 5:32 pm
Olympic Bear
Алексей!
Где можно посмотреть расценки/сроки на услуги Вашего отдела по составлению/согласованию проекта электрики?
Читать всю раздела переписку сначала - убийственно.
Добавлено: Пт дек 28, 2007 5:43 pm
Che
Olympic Bear писал(а):
Алексей! Где можно посмотреть расценки/сроки на услуги Вашего отдела по составлению/согласованию проекта электрики? Читать всю раздела переписку сначала - убийственно.
В теме до 10 января перерыв, ибо...
Ибо?
Ибо с наступающим Новым 2008 Годом тебя, Конфа! Пусть у вас, уважаемые жильцы, будет в следующем году только вопросы, связанные с развлечением и отдыхом! Счастья вам! Чебушев Алексей
Руководитель Группы Проектрирования КТ СУ 155
Добавлено: Пт дек 28, 2007 5:50 pm
Olympic Bear
спасибо Алексей,
а по поводу рекламы - так ей посвящен целый раздел - ЗАКУПКИ, ПОМОЩЬ,.....
Алексей сорри,
но у меня нет доступа по данной ссылке - это же внутренний сервер СУ-155: intranet.su155...... В другом формате можно инфу получить?
Добавлено: Пт дек 28, 2007 6:20 pm
Che
Olympic Bear писал(а):
спасибо Алексей, а по поводу рекламы - так ей посвящен целый раздел - ЗАКУПКИ, ПОМОЩЬ,.....
Алексей сорри, но у меня нет доступа по данной ссылке - это же внутренний сервер СУ-155: intranet.su155...... В другом формате можно инфу получить?
________________
Гы, и правда интранет
Перечень и стоимость услуг электротехнического отдела группы проектирования КТ "СУ-155 и Компания"
№ Наименование услуги Стоимость услуг, квартира
1-комнатная 2- комнатная 3-комнатная 4-комнатная При площади квартиры больше 120 м2
1 Типовой проект электрооборудования квартиры 7 000 р. 7 500 р. 8 000 р. 8 500 р. 9 000 р.
2 Типовой проект электрооборудования квартиры с изменённым кол-вом электроустановочных изделий 9 000 р. 10 000 р. 11 000 р. 12 000 р. 13 000 р.
3 Индивидуальный проект электрооборудования квартиры. Включает в себя изменение начального планировочного решения квартиры и разработку электропроекта 12 000 р. 14 000 р. 16 000 р. 18 000 р. 20 000 р.
4 Согласование проекта электрооборудования в Ростехнадзоре (Энергонадзоре г. Москвы или Московской области) 7 000 р.
5 Полный пакет услуг при типовом проекте (разработка и согласование проекта) 14 000 р. 14 500 р. 15 000 р. 15 500 р. 16 000 р.
6 Полный пакет услуг при изменённом проекте (разработка и согласование проекта) 16 000 р. 17 000 р. 18 000 р. 19 000 р. 20 000 р.
7 Полный пакет услуг при индивидуальном проекте (разработка и согласование проекта) 19 000 р. 21 000 р. 23 000 р. 25 000 р. 27 000 р.
* При одновременном заключении договора с КТ "СУ 155 и К" на разработку проектной документации по электрике и архитектуре скидки на проектные работы по электрике - 20%
** При объединении квартир сумма договоров на проектирование и согласование считается как при отдельных квартирах.