Chu писал(а):Вот вчера мне в ПТО сказали, что нужен проект электрики и аргументировали это так - вы же подключили ПММ - значит изменили схему, а про теплый пол и говорить нечего - срочно сделайте проект электрики иначе мы вам не подпишем акт ввода в эксплуатацию. И я, почитав форум, вообще поняла, что зря к ним сунулась. И акт вроде для собственности не нужен. И вообще не понятно зачем он. И имеют ли они право требовать проект? Вот сижу, думаю, что делать. А она собирается еще зайти, проверить.
________________________
Я боюсь, что Вы сделали ошибку, обратившись в УК Павшино
В домах серии П44ТМ электрика изначально во всех квартирах при строительстве согласована.
Если бы не пошли, то о Вас, скорее всего, никто никогда не узнал.
Это с житейской точки зрения.
Теперь с точки зрения закона.
Т.к. не было никаких изменений внесено в кварт. щиток, то конечно, щиток пересогласовывать не надо.
Но!, если появились дополнительные потребители в виде ППМ, ТП, бойлер, стиралка, доп. розетки - значит, увеличилась нагрузка, а те автоматы, что изначально стоят в кварт. щите, на это не были рассчитаны. Это автоматически приводит к тому, что нужен новый рассчёт по автоматам и УЗО в Вашей квартире, который может дать только электропроект.
Так что в ПТО, к сожалению, правы.
Точно такая тема уже поднималась, и не раз.
Всё заканчивалось тем, что собственники делали проект и согласовывали его в РТН МО
Алексей