[quote="Steven"]Алексей, прокомментируйте, пожалуйста, предоставленную АВВ информацию
viewtopic.php?f=87&t=7546&p=136349#p136349Речь идет об устройствах, защищающих потребителей квартиры при отгорании нуля.
- работоспособна ли такая система в плане защиты
_________________________
Да, работоспособна
- возможно ли ввести эти устройства в проект электрики
________________________
Да, возможно в любой проект.
Вообще, конечно, ноль отгорает в Москве раз в год в одном доме (т.е. очень редко, учитывая общее кол-во домов в Москве)
Как правило, это пятиэтажки.
Мы, честно говоря, всего в 3-х проектах за всю проектную деятельность закладывали подобные вещи, т.к. не пользовалось спросом из-за малой вероятности данного события.
Это как сосулька на голову.
Ибо, как писал Евгений Григ:
... Разводку, приводящую к отгоранию кабеля сечением 50-95 кв.мм, сделать неправильно невозможно.
Но возможен брак от СУ-155 - плохая опрессовка кабеля наконечниками, ненадежный зажим. Только подобный брак не приводит к мгновенному отгоранию жилы. Сперва кабель греется, начинает чернеть изоляция, затем ПВХ изоляция оплавляется, дымит, алюминиевые жилы подплавляются... Из щита идет вонь, летят искры...
Процесс развивается месяцами, что при нормальном регулярном обслуживании неизбежно должно быть обнаружено и исправлено...
______________________
Алексей