А почему "Строго запрещён монтаж розеток и выключателей на воздуховоде"?

Кроме как чтобы не разфигачить его есть какиенбудь причины?

Добавлено: Чт окт 11, 2007 12:55 pm
IVS
Лохматый писал(а):
А почему "Строго запрещён монтаж розеток и выключателей на воздуховоде"?

"СНиП 41-01-2003. ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ"
(приняты и введены в действие Постановлением Госстроя РФ от 26.06.2003 N 115)
(ред. от 01.10.2004)

...
7.11.16. Внутри воздуховодов, а также снаружи на расстоянии не менее 100 мм от их стенок не допускается размещать газопроводы и трубопроводы с горючими веществами, кабели, электропроводку и канализационные трубопроводы; не допускается также пересечение воздуховодов этими коммуникациями. В шахтах с воздуховодами систем вентиляции не допускается прокладывать трубопроводы бытовой и производственной канализации.
...

Добавлено: Чт окт 11, 2007 1:38 pm
Лохматый
Я уже это прочитал..
Интересно с чем это связано..

А про канализацию вообще забавно... в и155 ее вообще нереально проложить на расстонии 100 мм :) Если только через подъезд :)

Добавлено: Чт окт 11, 2007 2:49 pm
Лохматый
Mebius писал(а):
Наверно чтобы предотвратить задымление.

Ну они же не внутри проложены.. понятное дело если профигачить насквозь и туда запихнуть провод... :?

Добавлено: Ср окт 24, 2007 10:35 pm
Alёna
В субботу в "Квартирном вопросе" очень даже сделали розетки на воздуховоде и телевизор повешали.

http://www.peredelka.tv/articles/?iid=4 ... teni&sss=7
Хотели также сделать - теперь сомневаемся.

Розетки на воздуховоде.

Добавлено: Пн мар 03, 2008 4:49 pm
Raynox
Розетки на воздуховоде - уже было это где-то в форуме, но однозначного ответа не нашел. Два воздуховода занимают целиком одну стену кухни. Столешницу не хочется оставлять без розеток. Пускай хоть накладные будут. У кого-нибудь уже есть положительный опыт решения этого вопроса? К Любовь Викторовне еще не ходил. Трешка И155.

Re: Электрика

Добавлено: Пн мар 03, 2008 5:00 pm
Sham
вроде в диалоге с электроотделом су был ответ что только накладные можно, но точно не помню
вот нашел
ForwardLooking писал(а):
Уважаемый Che,допустимо ли устанавливать накладную розетку на воздуховод ?

____________________
Che писал(а):
Запрещено
Только вчера была беседа на эту тему с УК Павшино.
Выход из ситуации - обложить шахту вентиляции (например, блоками 8 см. толщиной) и в эту фальшстену вмонтировать розетки (выключатели.
Алексей

Re: Электропроводка на воздуховодах

Добавлено: Чт мар 18, 2010 5:06 pm
Simpson81
Может кто знает. А если заложить промежуток между 2-мя воздуховодами на кухне И-155 скажем пеноблоками, а на них уже вмонтировать разетки.так можно делать или тоже запрещено?

Re:

Добавлено: Чт мар 18, 2010 5:44 pm
Steven
Лохматый писал(а):
А почему "Строго запрещён монтаж розеток и выключателей на воздуховоде"??
Возможно, чтобы предотвратить распространение огня при возгорании электропроводки.

Re: Электропроводка на воздуховодах

Добавлено: Чт мар 18, 2010 7:14 pm
j_walker
Simpson81 писал(а):
Может кто знает. А если заложить промежуток между 2-мя воздуховодами на кухне И-155 скажем пеноблоками, а на них уже вмонтировать разетки.так можно делать или тоже запрещено?
у меня именно так + накладные
(местные инженеры посмотрели и сказали, что проблем нет, всё в порядке)

Re: Электропроводка на воздуховодах

Добавлено: Пт мар 19, 2010 11:04 am
Simpson81
j_walker писал(а):
Simpson81 писал(а):
Может кто знает. А если заложить промежуток между 2-мя воздуховодами на кухне И-155 скажем пеноблоками, а на них уже вмонтировать разетки.так можно делать или тоже запрещено?
у меня именно так + накладные
(местные инженеры посмотрели и сказали, что проблем нет, всё в порядке)

Накладные розетки. Это в смысле которые не врезаны в стену, а просто прикреплены на стену? А чем они безопаснее в данном случае? Просто, у меня там супруга хочет поставить столешницу с ящиками и электроприборами и соответственно выпирающие розетки не дадут в плотную придвинуть к стене шкафчики)))

Re: Электропроводка на воздуховодах

Добавлено: Пт мар 19, 2010 6:34 pm
v-niki
Simpson81 писал(а):
Накладные розетки. Это в смысле которые не врезаны в стену, а просто прикреплены на стену? А чем они безопаснее в данном случае? Просто, у меня там супруга хочет поставить столешницу с ящиками и электроприборами и соответственно выпирающие розетки не дадут в плотную придвинуть к стене шкафчики)))

Можно сделать стенку из Гипсокартона и в нее врезать розетки, воздуховод имеет недостаточную толщину для врезки розетки, - получается сквозное отверстие - есть риск что через розетку будет "тянуть"

Re: Электропроводка на воздуховодах

Добавлено: Пт мар 19, 2010 10:46 pm
alexvu
Думаю, что тут смысл был в том, чтобы в случае пожара не допустить прогорания стенки воздуховода и распространения огня и особенно дыма по вентиляции в другие квартиры.
Поэтому никаких проводов и розеток не должно быть внутри и снаружи рядом с воздуховодом (100мм).
Вероятно, проблему можно решить установкой достаточно толстого негорючего листа или перегородки между розетками и венткоробом. Толщина материала должна определяться пределом огнестойкости, но в нормах такой вариант не предусмотрен.

Re:

Добавлено: Пн мар 22, 2010 3:37 pm
aps38
IVS писал(а):
"СНиП 41-01-2003. ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ"
(приняты и введены в действие Постановлением Госстроя РФ от 26.06.2003 N 115)
(ред. от 01.10.2004)

...
7.11.16. Внутри воздуховодов, а также снаружи на расстоянии не менее 100 мм от их стенок не допускается размещать газопроводы и трубопроводы с горючими веществами, кабели, электропроводку и канализационные трубопроводы; не допускается также пересечение воздуховодов этими коммуникациями. В шахтах с воздуховодами систем вентиляции не допускается прокладывать трубопроводы бытовой и производственной канализации.
...

Уважаемые соседи! Прошу принять во внимание, что "КАЖДЫЙ пункт противопожарной защиты написан КРОВЬЮ" (С)
Не принебрегайте ими!

Re: Электропроводка на воздуховодах

Добавлено: Пн фев 01, 2016 1:20 am
Alice
aps38 писал(а):
Уважаемые соседи! Прошу принять во внимание, что "КАЖДЫЙ пункт противопожарной защиты написан КРОВЬЮ" (С)
Не принебрегайте ими!
А каким образом требование СНИП-а о прокладке канализационных трубопроводов на расстоянии не менее 10 см от венткоробов влияет на пожарную защиту дома?
А как быть, если в домах серии ИП-46С сразу за здоровенный канализационным стояком находится вентиляционный короб и расстояние между венткоробом и канализационным стояком меньше 10 см?

Re: Электропроводка на воздуховодах

Добавлено: Пн фев 01, 2016 8:40 am
kochnov2009
А никак.
Вопросы такие следует адресовать тем, кто проектировал всё это.
Кстати, в трёхе и155 (Иль8, отделка муниципальная) венткороб напрямую соединён своей основной стеной с техшкафом, ничего их не разделяет (в обоих санузлах и также кухонный венткороб). Так что про 100мм можно позадавать вопросы ещё и тем, кто собирал и принимал сие строение по своим снипам.
IVS писал(а):
"СНиП 41-01-2003. ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ"
(приняты и введены в действие Постановлением Госстроя РФ от 26.06.2003 N 115)
(ред. от 01.10.2004)

...
7.11.16. Внутри воздуховодов, а также снаружи на расстоянии не менее 100 мм от их стенок не допускается размещать газопроводы и трубопроводы с горючими веществами, кабели, электропроводку и канализационные трубопроводы; не допускается также пересечение воздуховодов этими коммуникациями. В шахтах с воздуховодами систем вентиляции не допускается прокладывать трубопроводы бытовой и производственной канализации.
...
А с другой стороны тут написано про трубопроводы и кабели, а не про стены, ограничивающие габариты техшкафа...

Re: Электропроводка на воздуховодах

Добавлено: Пн фев 01, 2016 6:49 pm
Alice
А воздуховод и венткороб - это одно и тоже?
Или воздуховод - это часть венткороба?

Вот читаю, что конторы, которые занимаются восстановлением порезанных венткоробов пишут:
http://1poclimaty.ru/montazh/vosstanovl ... oroba.html
Восстановление вентиляционного короба иногда предполагает замену и самих воздуховодов. На участке вашей кухни лучше установить трубы из такого же материала, как и на всем канале. Диаметр труб по строительным нормативам не должен быть меньше ø125-130 мм. Воздуховоды внутри вентиляционного короба могут отличаться по техническому исполнению и быть прямого и конического типа.
Получается, венткороб - это не воздуховод?

Re: Электропроводка на воздуховодах

Добавлено: Пн фев 01, 2016 8:39 pm
kruglovaalina
У нас такой кривой венткороб оказался, что кабель полностью в штукатурке теперь :)
Но для подрозетников немного высверлили.

Re: Электропроводка на воздуховодах

Добавлено: Пн фев 01, 2016 10:15 pm
kochnov2009
Alice писал(а):
Получается, венткороб - это не воздуховод?
Получается, воздуховод - это часть венткороба.
Но не только его часть, и не всегда.