А почему "Строго запрещён монтаж розеток и выключателей на воздуховоде"?

Кроме как чтобы не разфигачить его есть какиенбудь причины?
 
Аватара пользователя
IVS
Участник
Сообщения: 2135
Зарегистрирован: 18 лет 1 месяц 18 дней
Благодарил (а): 77 раз
Поблагодарили: 193 раза
Шахматка: М1, к 21

Чт окт 11, 2007 12:55 pm

Лохматый писал(а):
А почему "Строго запрещён монтаж розеток и выключателей на воздуховоде"?

"СНиП 41-01-2003. ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ"
(приняты и введены в действие Постановлением Госстроя РФ от 26.06.2003 N 115)
(ред. от 01.10.2004)

...
7.11.16. Внутри воздуховодов, а также снаружи на расстоянии не менее 100 мм от их стенок не допускается размещать газопроводы и трубопроводы с горючими веществами, кабели, электропроводку и канализационные трубопроводы; не допускается также пересечение воздуховодов этими коммуникациями. В шахтах с воздуховодами систем вентиляции не допускается прокладывать трубопроводы бытовой и производственной канализации.
...
 
Аватара пользователя
Лохматый
Мохнатый джедай
TC
Сообщения: 7468
Зарегистрирован: 16 лет 11 месяцев 27 дней
Благодарил (а): 48 раз
Поблагодарили: 350 раз
Шахматка: М1, к 20

Чт окт 11, 2007 1:38 pm

Я уже это прочитал..
Интересно с чем это связано..

А про канализацию вообще забавно... в и155 ее вообще нереально проложить на расстонии 100 мм :) Если только через подъезд :)
 
Аватара пользователя
Лохматый
Мохнатый джедай
TC
Сообщения: 7468
Зарегистрирован: 16 лет 11 месяцев 27 дней
Благодарил (а): 48 раз
Поблагодарили: 350 раз
Шахматка: М1, к 20

Чт окт 11, 2007 2:49 pm

Mebius писал(а):
Наверно чтобы предотвратить задымление.

Ну они же не внутри проложены.. понятное дело если профигачить насквозь и туда запихнуть провод... :?
 
Alёna
Участник
Сообщения: 189
Зарегистрирован: 18 лет 3 месяца 15 дней
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 34 раза
Шахматка: М1, к 14

Ср окт 24, 2007 10:35 pm

В субботу в "Квартирном вопросе" очень даже сделали розетки на воздуховоде и телевизор повешали.

http://www.peredelka.tv/articles/?iid=4 ... teni&sss=7
Хотели также сделать - теперь сомневаемся.
 
Raynox
Участник
Сообщения: 37
Зарегистрирован: 16 лет 9 месяцев
Благодарил (а): 1 раз
Шахматка: М1, к 20

Розетки на воздуховоде.

Пн мар 03, 2008 4:49 pm

Розетки на воздуховоде - уже было это где-то в форуме, но однозначного ответа не нашел. Два воздуховода занимают целиком одну стену кухни. Столешницу не хочется оставлять без розеток. Пускай хоть накладные будут. У кого-нибудь уже есть положительный опыт решения этого вопроса? К Любовь Викторовне еще не ходил. Трешка И155.
 
Аватара пользователя
Sham
Участник
Сообщения: 1174
Зарегистрирован: 17 лет 9 месяцев 21 день
Благодарил (а): 45 раз
Поблагодарили: 55 раз
Шахматка: М2, к 4

Re: Электрика

Пн мар 03, 2008 5:00 pm

вроде в диалоге с электроотделом су был ответ что только накладные можно, но точно не помню
вот нашел
ForwardLooking писал(а):
Уважаемый Che,допустимо ли устанавливать накладную розетку на воздуховод ?

____________________
Che писал(а):
Запрещено
Только вчера была беседа на эту тему с УК Павшино.
Выход из ситуации - обложить шахту вентиляции (например, блоками 8 см. толщиной) и в эту фальшстену вмонтировать розетки (выключатели.
Алексей
продолжаю жрать кактус…
 
Аватара пользователя
Simpson81
Участник
Сообщения: 586
Зарегистрирован: 14 лет 15 дней
Благодарил (а): 88 раз
Поблагодарили: 49 раз
Шахматка: ДСК, корпус 2

Re: Электропроводка на воздуховодах

Чт мар 18, 2010 5:06 pm

Может кто знает. А если заложить промежуток между 2-мя воздуховодами на кухне И-155 скажем пеноблоками, а на них уже вмонтировать разетки.так можно делать или тоже запрещено?
У меня два недостатка. Я слишком добрый и бью без предупреждения.
 
Аватара пользователя
Steven
Джедай
Сообщения: 6673
Зарегистрирован: 18 лет 9 дней
Благодарил (а): 550 раз
Поблагодарили: 543 раза
Шахматка: М1, к 20

Re:

Чт мар 18, 2010 5:44 pm

Лохматый писал(а):
А почему "Строго запрещён монтаж розеток и выключателей на воздуховоде"??
Возможно, чтобы предотвратить распространение огня при возгорании электропроводки.
Отказаться от свободы можно лишь впав в заблуждение
(Эдмунд Бёрк)
 
Аватара пользователя
j_walker
Участник
Сообщения: 136
Зарегистрирован: 17 лет 2 месяца 24 дня
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 2 раза
Шахматка: М1, к 5

Re: Электропроводка на воздуховодах

Чт мар 18, 2010 7:14 pm

Simpson81 писал(а):
Может кто знает. А если заложить промежуток между 2-мя воздуховодами на кухне И-155 скажем пеноблоками, а на них уже вмонтировать разетки.так можно делать или тоже запрещено?
у меня именно так + накладные
(местные инженеры посмотрели и сказали, что проблем нет, всё в порядке)
Think Different (fueled with uisge beatha)
 
Аватара пользователя
Simpson81
Участник
Сообщения: 586
Зарегистрирован: 14 лет 15 дней
Благодарил (а): 88 раз
Поблагодарили: 49 раз
Шахматка: ДСК, корпус 2

Re: Электропроводка на воздуховодах

Пт мар 19, 2010 11:04 am

j_walker писал(а):
Simpson81 писал(а):
Может кто знает. А если заложить промежуток между 2-мя воздуховодами на кухне И-155 скажем пеноблоками, а на них уже вмонтировать разетки.так можно делать или тоже запрещено?
у меня именно так + накладные
(местные инженеры посмотрели и сказали, что проблем нет, всё в порядке)

Накладные розетки. Это в смысле которые не врезаны в стену, а просто прикреплены на стену? А чем они безопаснее в данном случае? Просто, у меня там супруга хочет поставить столешницу с ящиками и электроприборами и соответственно выпирающие розетки не дадут в плотную придвинуть к стене шкафчики)))
У меня два недостатка. Я слишком добрый и бью без предупреждения.
 
v-niki
Участник
Сообщения: 38
Зарегистрирован: 14 лет 26 дней
Поблагодарили: 1 раз

Re: Электропроводка на воздуховодах

Пт мар 19, 2010 6:34 pm

Simpson81 писал(а):
Накладные розетки. Это в смысле которые не врезаны в стену, а просто прикреплены на стену? А чем они безопаснее в данном случае? Просто, у меня там супруга хочет поставить столешницу с ящиками и электроприборами и соответственно выпирающие розетки не дадут в плотную придвинуть к стене шкафчики)))

Можно сделать стенку из Гипсокартона и в нее врезать розетки, воздуховод имеет недостаточную толщину для врезки розетки, - получается сквозное отверстие - есть риск что через розетку будет "тянуть"
 
alexvu
Участник
Сообщения: 527
Зарегистрирован: 15 лет 4 месяца 26 дней
Благодарил (а): 13 раз
Поблагодарили: 25 раз
Шахматка: М3, к 6

Re: Электропроводка на воздуховодах

Пт мар 19, 2010 10:46 pm

Думаю, что тут смысл был в том, чтобы в случае пожара не допустить прогорания стенки воздуховода и распространения огня и особенно дыма по вентиляции в другие квартиры.
Поэтому никаких проводов и розеток не должно быть внутри и снаружи рядом с воздуховодом (100мм).
Вероятно, проблему можно решить установкой достаточно толстого негорючего листа или перегородки между розетками и венткоробом. Толщина материала должна определяться пределом огнестойкости, но в нормах такой вариант не предусмотрен.
Добро должно быть с огнемётом.
 
aps38
Участник
Сообщения: 525
Зарегистрирован: 18 лет 3 месяца 2 дня
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 2 раза
Шахматка: М1, к 18

Re:

Пн мар 22, 2010 3:37 pm

IVS писал(а):
"СНиП 41-01-2003. ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ"
(приняты и введены в действие Постановлением Госстроя РФ от 26.06.2003 N 115)
(ред. от 01.10.2004)

...
7.11.16. Внутри воздуховодов, а также снаружи на расстоянии не менее 100 мм от их стенок не допускается размещать газопроводы и трубопроводы с горючими веществами, кабели, электропроводку и канализационные трубопроводы; не допускается также пересечение воздуховодов этими коммуникациями. В шахтах с воздуховодами систем вентиляции не допускается прокладывать трубопроводы бытовой и производственной канализации.
...

Уважаемые соседи! Прошу принять во внимание, что "КАЖДЫЙ пункт противопожарной защиты написан КРОВЬЮ" (С)
Не принебрегайте ими!
 
Аватара пользователя
Alice
Рыжая
Сообщения: 13696
Зарегистрирован: 17 лет 9 месяцев 8 дней
Благодарил (а): 1065 раз
Поблагодарили: 1450 раз
Шахматка: М1, к 21 М1, к 14

Re: Электропроводка на воздуховодах

Пн фев 01, 2016 1:20 am

aps38 писал(а):
Уважаемые соседи! Прошу принять во внимание, что "КАЖДЫЙ пункт противопожарной защиты написан КРОВЬЮ" (С)
Не принебрегайте ими!
А каким образом требование СНИП-а о прокладке канализационных трубопроводов на расстоянии не менее 10 см от венткоробов влияет на пожарную защиту дома?
А как быть, если в домах серии ИП-46С сразу за здоровенный канализационным стояком находится вентиляционный короб и расстояние между венткоробом и канализационным стояком меньше 10 см?
Дай вам Бог того, что вы желаете другим. :)
 
kochnov2009
Завсегдатай
Сообщения: 5498
Зарегистрирован: 13 лет 2 месяца 20 дней
Благодарил (а): 877 раз
Поблагодарили: 1463 раза
Шахматка: М3, к 43А М2, к 14

Re: Электропроводка на воздуховодах

Пн фев 01, 2016 8:40 am

А никак.
Вопросы такие следует адресовать тем, кто проектировал всё это.
Кстати, в трёхе и155 (Иль8, отделка муниципальная) венткороб напрямую соединён своей основной стеной с техшкафом, ничего их не разделяет (в обоих санузлах и также кухонный венткороб). Так что про 100мм можно позадавать вопросы ещё и тем, кто собирал и принимал сие строение по своим снипам.
IVS писал(а):
"СНиП 41-01-2003. ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ"
(приняты и введены в действие Постановлением Госстроя РФ от 26.06.2003 N 115)
(ред. от 01.10.2004)

...
7.11.16. Внутри воздуховодов, а также снаружи на расстоянии не менее 100 мм от их стенок не допускается размещать газопроводы и трубопроводы с горючими веществами, кабели, электропроводку и канализационные трубопроводы; не допускается также пересечение воздуховодов этими коммуникациями. В шахтах с воздуховодами систем вентиляции не допускается прокладывать трубопроводы бытовой и производственной канализации.
...
А с другой стороны тут написано про трубопроводы и кабели, а не про стены, ограничивающие габариты техшкафа...
★Ильинский б-р 8★
«В России суровость законов умеряется их неисполнением» (П.А. Вяземский)
 
Аватара пользователя
Alice
Рыжая
Сообщения: 13696
Зарегистрирован: 17 лет 9 месяцев 8 дней
Благодарил (а): 1065 раз
Поблагодарили: 1450 раз
Шахматка: М1, к 21 М1, к 14

Re: Электропроводка на воздуховодах

Пн фев 01, 2016 6:49 pm

А воздуховод и венткороб - это одно и тоже?
Или воздуховод - это часть венткороба?

Вот читаю, что конторы, которые занимаются восстановлением порезанных венткоробов пишут:
http://1poclimaty.ru/montazh/vosstanovl ... oroba.html
Восстановление вентиляционного короба иногда предполагает замену и самих воздуховодов. На участке вашей кухни лучше установить трубы из такого же материала, как и на всем канале. Диаметр труб по строительным нормативам не должен быть меньше ø125-130 мм. Воздуховоды внутри вентиляционного короба могут отличаться по техническому исполнению и быть прямого и конического типа.
Получается, венткороб - это не воздуховод?
Дай вам Бог того, что вы желаете другим. :)
 
kruglovaalina
Завсегдатай
Сообщения: 2529
Зарегистрирован: 10 лет 11 месяцев 15 дней
Благодарил (а): 525 раз
Поблагодарили: 559 раз

Re: Электропроводка на воздуховодах

Пн фев 01, 2016 8:39 pm

У нас такой кривой венткороб оказался, что кабель полностью в штукатурке теперь :)
Но для подрозетников немного высверлили.
 
kochnov2009
Завсегдатай
Сообщения: 5498
Зарегистрирован: 13 лет 2 месяца 20 дней
Благодарил (а): 877 раз
Поблагодарили: 1463 раза
Шахматка: М3, к 43А М2, к 14

Re: Электропроводка на воздуховодах

Пн фев 01, 2016 10:15 pm

Alice писал(а):
Получается, венткороб - это не воздуховод?
Получается, воздуховод - это часть венткороба.
Но не только его часть, и не всегда.
★Ильинский б-р 8★
«В России суровость законов умеряется их неисполнением» (П.А. Вяземский)