Страница 1 из 3

Монтаж электропроводки как делать правильно?

Добавлено: Чт окт 11, 2007 2:38 pm
Mebius
Кто-нибудь может разъяснить что неправильно на этом фото: http://pavshino.info/images/stories/tec ... oto_13.jpg
А то там никаких коментариев.

Добавлено: Чт окт 11, 2007 2:54 pm
Romsan
Mebius писал(а):
Кто-нибудь может разъяснить что неправильно на этом фото: [b][i]

Меня тоже слегка напрягла эта фотка. Можно докапаться на близость к стене. Надо у Че спросить :oops:

Добавлено: Чт окт 11, 2007 2:58 pm
IVS
Romsan писал(а):
Меня тоже слегка напрягла эта фотка. Можно докапаться на близость к стене. Надо у Че спросить :oops:


Действительно слишком близко к стене и металлорукав незакреплен.

Добавлено: Чт окт 11, 2007 3:03 pm
Лохматый
Он закреплен левее под проводом плохо видно...

Тут помоему не сильно дальше от стены: http://pavshino.info/images/stories/tec ... foto_6.jpg

Добавлено: Чт окт 11, 2007 3:34 pm
elina
Кто-нибудь может разъяснить что неправильно на этом фото:

А в металлорукаве, вообще, можно провода прокладывать?

Добавлено: Чт окт 11, 2007 3:58 pm
smile1
скорее всего что проблема в метале и в том, что гофры пересекаются между собой, а не разделены, как на второй фото...

Добавлено: Чт окт 11, 2007 3:58 pm
Romsan
пол и потолок - две большие разницы!

Добавлено: Чт окт 11, 2007 3:59 pm
smile1
Лохматый писал(а):
ОФФтоп. Смотрю на эту фотку и в ужас прихожу.. Какая масса проводов...

Добавлено: Чт окт 11, 2007 6:42 pm
Che
По фотографии нарушения:

1. Неправильное закрепление гофры
2. Перехлёст гофр
3. Есть провода без гофры

Разводка в металлорукаве разрешена
Разводка вплотную к стыку стены и перекрытия разрешена

Кстати, эти же фото висят в 14 корпусе в УК Павшино на стенде...

Алексей.

Добавлено спустя 32 секунды:

smile1 писал(а):
ОФФтоп. Смотрю на эту фотку и в ужас прихожу.. Какая масса проводов...

______________
:) Это ещё что....

Алексей

Добавлено: Пн окт 15, 2007 5:47 pm
ilvit
Сначала хотел разводку электрики делать по полу в стяжке.

Потом, посмотрел я на фотку УК http://pavshino.info/images/stories/tec ... foto_6.jpg с разводкой электричества по потолку, померял перепады плит по комнатах (не более 20 мм), решил делать по всей квартире натяжные (гипсокартонные) потолки (под которыми можно спрятать гофру)
и подумал, а чем разводка под потолком хуже/лучше, чем в стяжке?

Увеличение длины вертикальных штроб (= увеличение стоимости штробления) компенсируется отпадением необходимости устройства мокрых процессов на полу (можно отделаться сборными полами по экструдированному полситиролу).

Добавлено: Пн окт 15, 2007 5:49 pm
Romsan
длинной вертикальных штроб. :D
Да и никто не мешает загнать разводку в "сухой пол"

Добавлено: Пн окт 15, 2007 6:06 pm
Che
Romsan писал(а):
длинной вертикальных штроб. :D
Да и никто не мешает загнать разводку в "сухой пол"

______________
Согласен с уважаемым Romsan.
Так что делайте, как хотите.
Ещё скажу, что перепад по потолку не более 20 мм - это вам повезло, как мне кажется :)
Видел мнооого больше.
Алексей.

Добавлено: Пн окт 15, 2007 6:07 pm
ilvit
Romsan писал(а):
"сухой пол"
имеется ввиду керамзитовый песок (аля Кнауф)?
там есть ограничение по толщине засыпке (минмум 3 см).
Т.е. 3 см керамзита + 2 см перепада + 2 см. ГКЛ + 2 см. чистый пол = 8 см... С пенополистиролом можно обойтись 5 см (только 2 см пенополистирола) + по технологии проще...

Добавлено: Пн окт 15, 2007 6:09 pm
Лохматый
Так понимаю что да

Добавлено: Пн окт 15, 2007 6:09 pm
Romsan
я тут еще подумал... Вы же стены сверлить будите? Под полочки всякие, да и просто так... :D Дык вот когда проводка с верху - всё время нужно думать о том - как бы в провод не попасть.
Потом - расход провода, опять же слаботочка снизу будет? если да - то почему 220- по потолку? а если по верху.... то прям страшно становится :?

ilvit писал(а):
имеется ввиду керамзитовый песок (аля Кнауф)?

Любой "сухой пол". Тот же сборный, по тому-же полистиролу

Добавлено: Пн окт 15, 2007 6:13 pm
ilvit
Romsan писал(а):
Тот же сборный, по тому-же полистиролу
а как же гофру в него прятать ?

Добавлено: Пн окт 15, 2007 6:18 pm
Romsan
если толщины полистирола хватает(а меньше 20мм класть - это жлобство :wink: ) то можно и без гофры.
Берете полукруглую стамеску, затачиваете до бритвенной остроты и вырезаете конавки в полистироле.
протащить по ним провод - легко.
Гофра нужно какраз в "мокрых" и "сыпучих" стяжках

Добавлено: Пт окт 19, 2007 6:13 pm
ilvit
Romsan писал(а):
Любой "сухой пол". Тот же сборный, по тому-же полистиролу
Кто-нибудь реализовывал такие варианты (разводка по полу без стяжки)?

Добавлено: Пн ноя 12, 2007 5:59 pm
ilvit
Пощупал NYM 3x2,5, попробовал его запихнуть в гофру d=16 мм.
Если на руках держать, то пролезает удовлетворительно.
А вот если его замуровать, да еще более 2-х изгибов устроить? :shock:
У меня друг протаскивал заново кабель в 5 метровую гофру... убил целый день, использовал кучу нетрадиционных методов (фэйри для смазки, пылесос для протягивания нити и т.п.)...

Учитывая необходимость устройства штроб и разный объем работ встал вопрос: а так ли нужна гофра для прокладки кабеля в стене? Для прокладки гофры потребуется штроба минимум 2 см на 2 см), а без - достаточно сделать небольшую штробу для кабеля (1 см на 1 см)?
Или не достаточно?

И вообще, гофра нормативами требуется?

Добавлено: Пн ноя 12, 2007 6:14 pm
Che
ilvit писал(а):
Пощупал NYM 3x2,5, попробовал его запихнуть в гофру d=16 мм.
Можно взять гофру 20 мм.
ilvit писал(а):
И вообще, гофра нормативами требуется?

К сожалению, да.

Модретор надеется, что правильно по смыслу отредактировал сообщение