Alexammm1 писал(а):кто должен устанавливать бойлер - покупатель или специалист?
Думаю, что прикрутить крепежи на стену это не проблема, а вот грамотно подключить бойлер к системе водоснабжения и канализации - с этим могут возникнуть проблемы.
Вот схема подключения из руководства по бойлеру фирмы AEG
1 Предохранительный клапан
2 Одноходовой клапан (опционально)
3 Точка замера давления (опционально)
4 Запорный вентиль (опционально)
5 Редуктор (опционально)
6 Точки водоразбора (опционально)
7 Сливная труба под редукционным клапаном (см. “Y” на рисунке 4) (опционально)
Romsan писал(а):Эммм... Нужны срочные разъяснения знатоков. Завтра в 9-30 явится сантехник перебирать мой водопровод от входных вентилей до гребенок, а у меня возникли сомнения неясность по поводу обратных клапанов.Купил себе Термекс 50 плоский.
Опуская все обсуждения скажу вот что.
Схемы подключеня накопительных водогреев виденые мною - кривые. Особенно та что двумя постами выше
При подключении нужно четко понимать что:
- даже когда нет горячей воды, вода в стояке есть.
- аварийный клапан продаваемый с нагревателями расчитан на сброс избыточного давления более 6 атм, а редукторы обычно ставят на 4-5 атм.
Осмысливание этих 2х условий изменяет схему до неузноваемости... А если предвидеть отключение стояка холодной воды.... то "вообще всё по другому"
Вот какая последовательность должна быть при грамотном монтаже:
- после вентиля+счетчика+фильтра+редуктора+клапана (обычно имено так выглядит отвод от стояка) делается отвод от холодной и горячей магистрали.
- на наждом отводе ставится клапан.
- после клапанов отводы обьединяются в один.
- вентиль.
- клапан с сбросом(группа безопасности).
- водонагреватель.
-- если в водонагревателе нет системы слива то ставится тройник с вентилем в воздух.
- клапан.
- трехпроходный вентиль с Г-образной проточкой, переключающий горячую магистраль с положения "от стояка - потребителям" на "от бойлера к потребителям".
Система слива бойлеров вообщето предусматривает что вода сливается через группу безопасности, а воздух подсасывается через потребителей горячей воды. Зачастую высота расположения бойлера и сопротивление линий делает этот процесс невыполнимым... Поэтому тут стоит заострить внимание при монтаже.
Зачастую счётчик комплектуется обратным клапаном, запрессованным внутрь выпускного штуцера, либо упакованным отдельно для запрессовки в случае необходимости.
* Стоит отметить, что основная причина установки такого клапана, - ограничение возможных манипуляций со стороны квартиросъёмщиков с показаниями прибора (так называемая "сгонка" счётчика).
Для самих-же квартиросъёмщиков установка обратных клапанов на входе водоразводки никакого практического значения не имеет (в некоторых случаях она позволяет избежать "подмеса" «т. е. передавливания воды из горячей трубы в холодную либо наоборот при, например подключении к воде стиральной машины либо другого прибора через смеситель», но даже в этом случае обратные клапаны следует устанавливать непосредственно на входе такого смесителя).
Если-же в вашей квартире установлен накопительный водонагреватель, то (ВНИМАНИЕ !) установка простого обратного клапана на входе холодной воды в квартиру просто недопустима.
При разогреве воды в замкнутом пространстве накопителя она значительно увеличивается в объёме, что приводит к резкому повышению давления внутри бака (особенно в тех случаях, когда в верхней точке накопителя отсутствует "воздушный карман".
Многие (и даже очень многие) полагают, что в таких случаях избыток давления вытравливается только через дренажный отвод комбинированного клапана водонагревателя, который для этой цели должен быть постоянно соединён гибкой трубкой со сливной системой.
На самом-же деле это совсем не так. Дренажный отвод комби.клапана ЭВН, - это система аварийного сброса, которая на исправном бойлере не должна срабатывать вообще.
Избыток давления при нагреве в таком случае просто вытесняется назад в водопроводную сеть (холодной воды), - в запорной тарелке комбинированного обратного клапана электроводонагревателя смонтирован маленький редукционный (перепускной) клапан. Только при его отказе (либо перекрытом кране на входе ЭВН) в работу включается аварийный дренаж.
То-же самое произойдёт при установке обратного клапана на входе холодной водоразводки квартиры. В системе значительно повышается давление (если нет утечек), что безусловно самым отрицательным образом скажется на надежности.
Самое меньшее, чего при этом следует ожидать, - это практически постоянной утечки через дренаж ЭВН.
Если внутри выпускного штуцера счётчика холодной воды уже установлен обратный клапан, то перед сборкой необходимо его выпрессовать либо выбить при помощи металлической трубки подходящего диаметра (12 - 13мм).
Anton1 писал(а):Проще заменить на новый. Ремонт на установленном бойлере не возможен. Надо отсоединять подвод и отвод воды. Снимать нижную часть, затем раскручивать по периметру гайки, которые притягивают уплотнитель. Из строя выходит тен (лопается), который еще и обрастает накипью + (как правило) занчивается магниевый штырь, который предназначен для уменьшения кислорода в воде.Соседи, порекомендуйте пожалуйста ремонт бойлеров Thermex. Сломался, гад, спустя 5 лет. Такое ощущение, что термостат и ТЭН накрылся - вода холодная, но нагрев не идет, при этом индикаторы нагрева горят только при установке температуры на максимум. В остальных положениях гаснут.
Leon писал(а):Если бойлер установлен через *опу, в т.ч. с игнорированием требований инструкции по установке о минимальных расстояниях от фланца до стен.Ремонт на установленном бойлере не возможен...
Надо отсоединять подвод и отвод воды. Снимать нижную часть, затем раскручивать по периметру гайки, которые притягивают уплотнитель.