Согласно НПБ, пожарные извещатели должны находиться в каждой комнате по 2 шт (это грубо, более детально рассчитывается от количества кв.м., наличия подвесного потолка, высоты разделительной стены между помещениями и пр., пр.) - читаем пункт 12.16 НПБ 88-01.
Согласно пункту 12.17, в защищаемом помещении допускается устанавливать один пожарный извещатель, если одновременно выполняются следующие условия:
а) площадь помещения не больше площади, защищаемой пожарным извещателем, указанной в технической документации на него, и не больше значений указанных в самом НПБ (пример: при высоте защищаемого помещения до 3,5м. средняя площадь, контролируемая одним извещателем = 85 м2.
б) обеспечивается автоматический контроль работоспособности пожарного извещателя, подтверждающий выполнение им своих функций с выдачей извещения о неисправности на приемно-контрольный прибор;
в) обеспечивается идентификация неисправного извещателя приемно-контрольным прибором;
г) по сигналу с пожарного извещателя не формируется сигнал на запуск аппаратуры управления, производящей включение автоматических установок пожаротушения или дымоудаления или систем оповещения о пожаре 5-го типа по НПБ 104.
Вывод: Согласно нормам, ставиться должны по 2 извещателя на комнату, или 1 извещатель - если он автономный.
Согласно определению (в НПБ 88-01)
автономный пожарный извещатель - пожарный извещатель, реагирующий на определенный уровень концентрации аэрозольных продуктов горения (пиролиза) веществ и материалов и, возможно, других факторов пожара, в корпусе которого конструктивно объединены автономный источник питания и все компоненты, необходимые для обнаружения пожара и непосредственного оповещения о нем (по НПБ 66-97).
Таким образом, в извещатели должна быть батарейка (автономный источник питания), датчик тепловой или дымовой/оба сразу (необходимые для обнаружения пожара) и светодиод (непосредственного оповещения о нем).
Совсем без датчиков НЕЛЬЗЯ!!! но мы живем в России
UPD. Если у вас провода к датчикам идут, то вам необходимо определиться - подключается ли данный датчик к домовой системе пожарной безопасности и реализована ли интеграция пожарки с системой вентиляции, оповещения и лифтами? Если да, то лучше оставить.