Re: Ремонт П44Т, Особенности электрики

Пн мар 03, 2008 12:57 pm

v-dm писал(а):
admin писал(а):
Свет - 1,5
Всё остальное - 2,5

1,5 и 2,5 это площадь сечения одной жилы кабеля
Если вычислить диаметр жилы, то получится для сечения 1,5 - диаметр 1,38 мм, а для сечения 2,5 - 1,78 мм. Я измерил у меня получилось - 1.4 мм
______________________
Очень странно.
Вообще, в ДСК (монтажники П44Т) не ошибаются.
Ну, даже не знаю, что сказать, дельных мыслей нет.
По проектной документации 2,5 мм
Если на самом деле 1,5 мм - или по пути жалоба-претензия/исправление за счёт строителей (?) или самому всё переделать за свой счёт.
Можно электриков из УК Павшино попросить прийти посмотреть и узнать, что они скажут...
Алексей
Проектный отдел по электрике КТ СУ 155 и К
Группа заселения СУ 155
 
Аватара пользователя
ilvit
Инициативная Группа
Сообщения: 1742
Зарегистрирован: 18 лет 4 месяца 6 дней
Благодарил (а): 10 раз
Поблагодарили: 65 раз
Шахматка: М2, к 2А

Re: Ремонт П44Т, Особенности электрики

Пн мар 03, 2008 4:04 pm

Che писал(а):
Можно электриков из УК Павшино попросить прийти посмотреть и узнать, что они скажут...
:lol: :lol: :lol:
У меня таже ситуация: к розеткам подходят кабеля 1,5 кв.мм...
 
Аватара пользователя
Dim@s
Участник
Сообщения: 184
Зарегистрирован: 18 лет 4 месяца 7 дней
Благодарил (а): 8 раз
Поблагодарили: 6 раз
Шахматка: М2, к 2Б

Re: Ремонт П44Т, Особенности электрики

Чт мар 13, 2008 1:46 pm

как решили вопрос?
что говорит УК по этому поводу?
 
Аватара пользователя
Басик&Co
Участник
Сообщения: 425
Зарегистрирован: 18 лет 1 месяц 13 дней
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 3 раза
Шахматка: М1, к 1Б

Re: Ремонт П44Т, Особенности электрики

Чт мар 13, 2008 2:03 pm

ilvit писал(а):
У меня таже ситуация: к розеткам подходят кабеля 1,5 кв.мм...
А у меня наоборот - кроме розеток еще и всё освещение сделано в 2,5 кв. мм.
Кстати вопрос а за какой надобностью к осветительным точкам (люстрам) идет провод заземления :?: Оно так должно быть или это тоже фантазия монтажников :?
Не ту страну назвали Гондурасом.
 
Аватара пользователя
Che
Участник
Сообщения: 446
Зарегистрирован: 17 лет 10 месяцев 17 дней
Благодарил (а): 2 раза

Re: Ремонт П44Т, Особенности электрики

Чт мар 13, 2008 4:19 pm

Басик&Co писал(а):
ilvit писал(а):
У меня таже ситуация: к розеткам подходят кабеля 1,5 кв.мм...
А у меня наоборот - кроме розеток еще и всё освещение сделано в 2,5 кв. мм.
_________________
Жесть. Ну это ладно, а вот вариант полтора квадрата на розетки - печален очень... :(

Кстати вопрос а за какой надобностью к осветительным точкам (люстрам) идет провод заземления :?: Оно так должно быть или это тоже фантазия монтажников?
_________________
Фантазия.
Заземление на освещение по нормам только во влажных помещениях (ванная комната)
Проектный отдел по электрике КТ СУ 155 и К
Группа заселения СУ 155
 
Аватара пользователя
Испанка
Участник
Сообщения: 144
Зарегистрирован: 17 лет 3 месяца 15 дней
Благодарил (а): 67 раз
Поблагодарили: 31 раз
Шахматка: М1, к 1Б

Re: Ремонт П44Т, Особенности электрики

Пн мар 17, 2008 6:37 pm

Мы хотим сделать два потолочных светильника (сплиты) в большой комнате. Я где то прочитала, что штробить потолочные плиты нельзя... Как быть с проводкой, подскажите пожалуйста!!
 
Аватара пользователя
Che
Участник
Сообщения: 446
Зарегистрирован: 17 лет 10 месяцев 17 дней
Благодарил (а): 2 раза

Re: Ремонт П44Т, Особенности электрики

Вт мар 18, 2008 11:36 am

Испанка писал(а):
Мы хотим сделать два потолочных светильника (сплиты) в большой комнате. Я где то прочитала, что штробить потолочные плиты нельзя... Как быть с проводкой, подскажите пожалуйста!!
___________________________
Проводку вести в плитах перекрытия в существующих каналах.
Находятся каналы методом сверления.
Диаметр канала - 8 см, шаг друг от друга у них 5 см (примерно всё)
Каналы проложены вдоль длинной части плиты

Алексей
Проектный отдел по электрике КТ СУ 155 и К
Группа заселения СУ 155
 
Аватара пользователя
Басик&Co
Участник
Сообщения: 425
Зарегистрирован: 18 лет 1 месяц 13 дней
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 3 раза
Шахматка: М1, к 1Б

Re: Ремонт П44Т, Особенности электрики

Вт мар 18, 2008 11:52 am

Che писал(а):
Проводку вести в плитах перекрытия в существующих каналах.
Находятся каналы методом сверления.
Диаметр канала - 8 см, шаг друг от друга у них 5 см (примерно всё)
Каналы проложены вдоль длинной части плиты

Алексей

НЕТ в наших домах этих самых каналов :P У нас в П-44Т безпустотные перекрытия толщиной 14 см.
В перекрытиях есть только по одному каналу небольшого сечения под существующий провод от стены до выпуска под люстру.
Не ту страну назвали Гондурасом.
 
Аватара пользователя
Che
Участник
Сообщения: 446
Зарегистрирован: 17 лет 10 месяцев 17 дней
Благодарил (а): 2 раза

Re: Ремонт П44Т, Особенности электрики

Вт мар 18, 2008 12:23 pm

Басик&Co писал(а):
НЕТ в наших домах этих самых каналов :P У нас в П-44Т безпустотные перекрытия толщиной 14 см.
В перекрытиях есть только по одному каналу небольшого сечения под существующий провод от стены до выпуска под люстру.
______________
Принято к сведению. Суть осталась - через существующий канал.
Алексей
Проектный отдел по электрике КТ СУ 155 и К
Группа заселения СУ 155
 
Аватара пользователя
Galux
Участник
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 17 лет 4 месяца 7 дней
Шахматка: М1, к 1Б

Re: Ремонт П44Т, Особенности электрики

Ср мар 19, 2008 8:38 pm

Уже не кто не делает конструкцию провода 1.72 и 1.38,лично я по просьбе заказчиков делаю конструкцию 1.72-1.62(хотя сопротивление выдерживает допустимое и при 1.58)и при 1.38-1.25(допустимо 1.2).Так как в связи с быстро растущей ценой меди и увеличийся конкуренцией.Но на рынке еще случаеться увидеть новый кабель(не с хранение)довольно таки высокими показателями кв. но это не всегда есть ГУД.Так как можно использовать вторичную медь.Отличить её можно элементарно по гибкости и отлив намного желтее чем от электротехнической меди.А вообще при большим добавление ИП (изоляции оболочки)товарный вид можно улучшить товарный вид , при котором вопросы о содержание меди и забываються.Да и толщину жилы мерить надо все таки микрометром а не штангелем )))).
 
Аватара пользователя
КИО
Завсегдатай
TC
Сообщения: 5930
Зарегистрирован: 18 лет 2 месяца 24 дня
Благодарил (а): 106 раз
Поблагодарили: 731 раз
Шахматка: М2, к 5

Re: Ремонт П44Т, Особенности электрики

Вс мар 23, 2008 8:58 pm

Испанка писал(а):
Я где то прочитала, что штробить потолочные плиты нельзя... Как быть с проводкой, подскажите пожалуйста!!
Есть еще выход, смастерить подвесные потолки и туда убрать всю электрику, проиграете 5 см по высоте, но зато муки и проблемы решены будут. ИМХО.
Неспособность сменить тему- это признак радикализма (У. Черчилль)
Власть всегда шагает рядом с бизнесом - таковы правила конвоирования.
 
Аватара пользователя
Dim@s
Участник
Сообщения: 184
Зарегистрирован: 18 лет 4 месяца 7 дней
Благодарил (а): 8 раз
Поблагодарили: 6 раз
Шахматка: М2, к 2Б

Re: Ремонт П44Т, Особенности электрики

Пн мар 31, 2008 10:27 am

вчера посмотрел, тоже проводка на розетки 1.5 мм
ну и что теперь делать в этом случае?
электрику мы менять не планировали... перетянуть проводку реально?
или нужно долбить стены и рисовать проект?
 
Аватара пользователя
Romsan
Участник
Сообщения: 2492
Зарегистрирован: 18 лет 4 месяца 6 дней
Благодарил (а): 38 раз
Поблагодарили: 184 раза
Шахматка: М1, к 13

Re: Ремонт П44Т, Особенности электрики

Пн мар 31, 2008 11:08 am

Dim@s писал(а):
перетянуть проводку реально?

Реально. Есть одно маленькое "но" канал от щитка до первой разетки... у меня по нему проходят и питание плиты... а это протянуть не возможно :crazy:
Всё остальное протягивается силами 1 человека(с помощью "той матери") в течении дня(если выходы их каналов очищены заранее).
 
Аватара пользователя
Dim@s
Участник
Сообщения: 184
Зарегистрирован: 18 лет 4 месяца 7 дней
Благодарил (а): 8 раз
Поблагодарили: 6 раз
Шахматка: М2, к 2Б

Re: Ремонт П44Т, Особенности электрики

Пн мар 31, 2008 12:02 pm

спасибо, будем попробовать...

еще вопрос: а если оно не перетянется, то можно ли, без всяких проектов и согласований, при этом оставив все розетки на своих местах, проштробить каналы в стенах и в них уложить 2.5 мм проводку?
или это уже требует согласования?
 
Аватара пользователя
Che
Участник
Сообщения: 446
Зарегистрирован: 17 лет 10 месяцев 17 дней
Благодарил (а): 2 раза

Re: Ремонт П44Т, Особенности электрики

Пн мар 31, 2008 12:17 pm

Согласования - не требует.
Требует (на всякий случай, чтобы потом собак всех не понавешали) - акт скрытых работ
Алексей
Проектный отдел по электрике КТ СУ 155 и К
Группа заселения СУ 155
 
Аватара пользователя
Dim@s
Участник
Сообщения: 184
Зарегистрирован: 18 лет 4 месяца 7 дней
Благодарил (а): 8 раз
Поблагодарили: 6 раз
Шахматка: М2, к 2Б

Re: Ремонт П44Т, Особенности электрики

Пн мар 31, 2008 12:23 pm

сорри, а акт скрытых работ это как? как он оформляется?
вызывать инженера из УК? или просто сфотографировать и положить в папочку?
 
Аватара пользователя
Che
Участник
Сообщения: 446
Зарегистрирован: 17 лет 10 месяцев 17 дней
Благодарил (а): 2 раза

Re: Ремонт П44Т, Особенности электрики

Пн мар 31, 2008 1:05 pm

Оформить всё письменно актом
В акте - ваша подпись и монтажников
К акту сертификат на провода (берётся при покупке кабелей)
Плюс сюда же копию лицензии монтажников
Плюс сюда же фото (можно не распечатывать, а хранить в компе)
Всё вышеперечисленное в папочку отдельную и хранить вечно.
Ибо точно понадобятся когда-нибудь монтажные планы (трассировка) проводов - при проведении нового ремонта
А остальное - даст бог нет

Алексей
Проектный отдел по электрике КТ СУ 155 и К
Группа заселения СУ 155
 
Аватара пользователя
Dim@s
Участник
Сообщения: 184
Зарегистрирован: 18 лет 4 месяца 7 дней
Благодарил (а): 8 раз
Поблагодарили: 6 раз
Шахматка: М2, к 2Б

Re: Ремонт П44Т, Особенности электрики

Пн мар 31, 2008 1:09 pm

ОГРОМЕННОЕ вам спасибо!
 
Пашушара
Участник
Сообщения: 261
Зарегистрирован: 15 лет 10 месяцев 9 дней
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 13 раз

Re: Ремонт П44Т, Особенности электрики

Чт июн 12, 2008 1:34 am

Я увеличивал кол-во светильников во всех комнатах. Провода прокладывались по потолку без штробы. У меня выравнивали потолки и вся проводка скрылась под гипсовой смесью.
Реально плиту лучше не штробить. Она настолько тонкая, что пипец. А на неё ещё ложиться стяжка сверху + плитка + мебель.
 
Аватара пользователя
Che
Участник
Сообщения: 446
Зарегистрирован: 17 лет 10 месяцев 17 дней
Благодарил (а): 2 раза

Re: Ремонт П44Т, Особенности электрики

Пн июн 16, 2008 3:09 pm

Пашушара писал(а):
Я увеличивал кол-во светильников во всех комнатах. Провода прокладывались по потолку без штробы. У меня выравнивали потолки и вся проводка скрылась под гипсовой смесью.
Реально плиту лучше не штробить. Она настолько тонкая, что пипец. А на неё ещё ложиться стяжка сверху + плитка + мебель.
_____________________
Правильно написано.
Лучший вариант решения.
Алексей
Проектный отдел по электрике КТ СУ 155 и К
Группа заселения СУ 155