Страница 1 из 1
					
				пожарная сигнализация в многоквартирном доме
				Добавлено: Чт мар 07, 2019 4:55 pm
				 kochnov2009
				Не нашел похожей темы, уж простите...
В доме где я сейчас живу, Подмосковный 14, стала слишком часто срабатывать пожарная сигнализация. Причины представители УК называют разные. Строительная пыль при проведении ремонтных работ, курение в лифтовом холле, что-то там еще... убило последнее: подгорела еда и хозяйка открыла входную дверь для проветривания. У нас с УК отличные отношения, никто жаловаться на нее не собирается, однако, хотелось бы спросить совета у коллективного разума.
Можно ли как-то отрегулировать работу данной системы? Загрубить что ли. Серия дома и155н.
			 
			
					
				Re: пожарная сигнализация в многоквартирном доме
				Добавлено: Чт мар 07, 2019 11:35 pm
				 kochnov2009
				Следующий вопрос: как часто в вашем сушном доме срабатывает пожарная сигнализация? Я бы голосовалку прикрепил, да не умею.
			 
			
					
				Re: пожарная сигнализация в многоквартирном доме
				Добавлено: Чт мар 07, 2019 11:37 pm
				 kochnov2009
				Раз в год, в полгода, в месяц, в неделю, в день
			 
			
					
				Re: пожарная сигнализация в многоквартирном доме
				Добавлено: Чт мар 07, 2019 11:38 pm
				 kochnov2009
				Говорят, её настроить невозможно (((
			 
			
					
				Re: пожарная сигнализация в многоквартирном доме
				Добавлено: Пт мар 15, 2019 12:36 am
				 Принцип
				У нас раза 3 за прошлый год сработала, насколько я слышал, настроить, всё-таки, можно, вернее не настроить, а поменять датчик
			 
			
					
				Re: пожарная сигнализация в многоквартирном доме
				Добавлено: Вс мар 17, 2019 9:24 pm
				 КИО
				Ну сначала хотелось бы понять что за система стоит и кто ее обслуживает?
Про обслуживание силами УК, я так понимаю речь не идет?
В зависимости от типов датчиков, бывают разные проблемы....
			 
			
					
				Re: пожарная сигнализация в многоквартирном доме
				Добавлено: Чт мар 21, 2019 2:24 pm
				 kochnov2009
				Название системы где можно узнать? Ну кроме УК
			 
			
					
				Re: пожарная сигнализация в многоквартирном доме
				Добавлено: Сб мар 30, 2019 11:26 pm
				 pst_stroy
				kochnov2009 писал(а):Не нашел похожей темы, уж простите...
В доме где я сейчас живу, Подмосковный 14, стала слишком часто срабатывать пожарная сигнализация. Причины представители УК называют разные. Строительная пыль при проведении ремонтных работ, курение в лифтовом холле, что-то там еще... убило последнее: подгорела еда и хозяйка открыла входную дверь для проветривания. У нас с УК отличные отношения, никто жаловаться на нее не собирается, однако, хотелось бы спросить совета у коллективного разума.
Можно ли как-то отрегулировать работу данной системы? Загрубить что ли. Серия дома и155н.
В слишком частом запуске ППА и ДУ обычно виноват кто-то из двух:
а). Жители дома, халатно относящиеся к общественной и своей собственной безопасности.
б). Обслуживающая организация, недостаточно регулярно обслуживающая систему.
Строительная пыль, курение, подгорание еды относятся к пункту "а".
Раз она срабатывает на большое количество строительной пыли, курение в лифтовом холле, дым от сгоревшей еды - значит, она настроена как надо и работает так, как задумано. Загрубить = убить. Лучше "отрегулировать" отношение самих проживающих в доме к собственной безопасности.
 
			 
			
					
				Re: пожарная сигнализация в многоквартирном доме
				Добавлено: Сб мар 30, 2019 11:35 pm
				 pst_stroy
				kochnov2009 писал(а):Название системы где можно узнать? Ну кроме УК
Система, скорее всего, собрана на продукции "Болида". В МОП стоят дымовые извещатели ИП212-44, в квартирах - тепловые извещатели типа ИП103-5. Тепловые пыль и дым не воспринимают, хотя при некоторых условиях толстый слой пыли может незначительно замедлить скорость реакции, а вот дымовые - очень даже. Можно сказать, их принцип работы основан на обнаружении мелких частиц в воздухе, из которых состоит дым. Пыль вызывает тот же эффект. Конечно, ПО датчика способно отфильтровывать признаки до определённого порога и даже подстраиваться под общий уровень запыления. Оно больше реагирует именно на резкий рост уровня, что наблюдается при пожаре.