Большой форум Павшинской Поймы, уже 10 лет помогает жителям района решать проблемы общими усилиями - Присоединятйесь!
myname писал(а):а контактор то зачем? реле и выключитПо хорошему ставится 3 фазное реле напряжения (я брал диджитоп)+ контактор на 63 ампера
myname писал(а):эм... предлагаю играть в игру "сколько правил нарушено на картинке"20170117_145619.jpg
(пишете покажу расскажу )
Я все заменил себе все после того как отрубилось узо от СУ155 и у меня в холодильнике тухло неделю 2 курицы
moonrise писал(а):myname писал(а):эм... предлагаю играть в игру "сколько правил нарушено на картинке"20170117_145619.jpg
(пишете покажу расскажу )
Я все заменил себе все после того как отрубилось узо от СУ155 и у меня в холодильнике тухло неделю 2 курицы
myname писал(а):чукча не читательА вы все на одну фазу вешаете?
myname писал(а):а) УЗО не ВН б) когда Вы будите работать в щитке и кто-то включит этажное УЗО Вас может убить в) 100 мА защитит приборы, но не защитит Вашу жизнь...А про общее узо вы забыли. Зачем на свет 30 амперное узо во всей квартире (хватит общего в 100мА)?
myname писал(а):Теперь более менее понятно. Однако его номинал все равно смущает - 32А на такое количество потребителей. 7 кВТ реально набрать на ваших двух кондеях, бойлере, стиралке, чайнике и т.д. Может выбивать.Он на все кроме плиты и света