Добрый день.

Проблема такая когда по всему дому вырубается электроэнергия, а потом ее дают, то у нас оказывается света нет, так как на площадке выбило диф. автомат ( он на 20 ампер). На каком именно моменте ( выключении или включении электричества) его вырубает я не заметила.
Позвонила в УК - сказали ну замените автомат на любой другой - а это все-таки дополнительные расходы , поэтому хочу спросить дело действительно в автомате или могут быть другие причины?
 
Tanya x
Участник
Сообщения: 57
Зарегистрирован: 10 лет 1 месяц 30 дней
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 21 раз
Шахматка: М4,39

Re: Выбивает диф. автомат при выключении/включении электричества

Чт дек 22, 2016 10:26 pm

Поменяли автомат - не помогло
 
Nyusia
Участник
Сообщения: 985
Зарегистрирован: 11 лет 3 месяца 1 день
Благодарил (а): 62 раза
Поблагодарили: 338 раз
Шахматка: М2, к 9

Re: Выбивает диф. автомат при выключении/включении электричества

Пт дек 23, 2016 8:13 am

viewtopic.php?p=422539#p422539 Тут электрик себя рекламировал недавно. Если обратитесь, расскажите нам, как он
"Нафаня-я-я!!!!"
 
Аватара пользователя
moonrise
Завсегдатай
Сообщения: 3022
Зарегистрирован: 10 лет 1 месяц 24 дня
Благодарил (а): 387 раз
Поблагодарили: 765 раз
Шахматка: Красногорский 24

Re: Выбивает диф. автомат при выключении/включении электричества

Пт дек 23, 2016 10:06 am

20А как-то маловато для этажного щита. да и дифы туда вроде не ставят. рубильники ставят, автоматы ставят. узо ставят, а вот дифы - не видел.
а вообще отличный топик... 3 девушки (хотя у Татьяны похоже 2 аккаунта) гадают про электрику... где попкорн раздают? :)
PS. а вариант с тем, что именно ваша электрика обесточивает весь дом, рассматривали?
Просто хороший человек.
ТСН "КраБ24" - http://krab24.su
 
Xobotiara
Участник
Сообщения: 172
Зарегистрирован: 11 лет 2 месяца 19 дней
Благодарил (а): 26 раз
Поблагодарили: 61 раз

Re: Выбивает диф. автомат при выключении/включении электричества

Пт дек 23, 2016 11:46 am

Диф автомат амперами мерять это круто, там есть более важная характеристика ток утечки (УЗО), если на пальцах то он сравнивает токи на фазе и нуле и при несовпадение токов вырубается.
попробуйте группами отключать потребителей, чтоб понять где идет утечка, скорее всего что-то мощное вроде компрессора холодильника, бойлера, теплых полов и.т.д...В ванной еще большая вероятность утечки..

А вообще электрик в помощь.
 
Аватара пользователя
zxcasd6512
Завсегдатай
Сообщения: 5559
Зарегистрирован: 15 лет 1 месяц 19 дней
Благодарил (а): 310 раз
Поблагодарили: 536 раз
Шахматка: М2, к 1

Re: Выбивает диф. автомат при выключении/включении электричества

Пт дек 23, 2016 11:53 am

Вообще-то говоря диф-автомат это не только узо... потом он и называется АВТОМАТ!!!
Несогласным дарую право истекать йадом в любых количествах
 
Xobotiara
Участник
Сообщения: 172
Зарегистрирован: 11 лет 2 месяца 19 дней
Благодарил (а): 26 раз
Поблагодарили: 61 раз

Re: Выбивает диф. автомат при выключении/включении электричества

Пт дек 23, 2016 11:55 am

он в первую очередь узо а потом уже автомат.
 
Reds_
Участник
Сообщения: 748
Зарегистрирован: 11 лет 3 месяца 4 дня
Благодарил (а): 357 раз
Поблагодарили: 286 раз
Шахматка: М4,38

Re: Выбивает диф. автомат при выключении/включении электричества

Пт дек 23, 2016 11:58 am

Tatianka писал(а):
Проблема такая когда по всему дому вырубается электроэнергия, а потом ее дают, то у нас оказывается света нет, так как на площадке выбило диф. автомат
А не удалось подсмотреть, отключение происходит в момент отключения электроэнергии или в момент её подачи снова?
 
Аватара пользователя
zxcasd6512
Завсегдатай
Сообщения: 5559
Зарегистрирован: 15 лет 1 месяц 19 дней
Благодарил (а): 310 раз
Поблагодарили: 536 раз
Шахматка: М2, к 1

Re: Выбивает диф. автомат при выключении/включении электричества

Пт дек 23, 2016 12:13 pm

Xobotiara писал(а):
он в первую очередь узо а потом уже автомат.

Xobotiara писал(а):
Диф автомат амперами мерять это круто

ЛОЛ )))))) Вы еще предложите вообще не смотреть на на сколько ампер рассчитано узо ..... действительно какая разница... сгорит купить новое и так несколько раз пока не допетрит что надо помощнее взять ...
Несогласным дарую право истекать йадом в любых количествах
 
Xobotiara
Участник
Сообщения: 172
Зарегистрирован: 11 лет 2 месяца 19 дней
Благодарил (а): 26 раз
Поблагодарили: 61 раз

Re: Выбивает диф. автомат при выключении/включении электричества

Пт дек 23, 2016 12:17 pm

zxcasd6512 Ну да ну да, вот такие понаставят помощнее чтоб не вырубало наверняка, а потом горят..
ВЫРУБАЕТ УЗО в данной конкретной ситуации.
 
Аватара пользователя
zxcasd6512
Завсегдатай
Сообщения: 5559
Зарегистрирован: 15 лет 1 месяц 19 дней
Благодарил (а): 310 раз
Поблагодарили: 536 раз
Шахматка: М2, к 1

Re: Выбивает диф. автомат при выключении/включении электричества

Пт дек 23, 2016 12:18 pm

Какие такие?
Несогласным дарую право истекать йадом в любых количествах
 
Xobotiara
Участник
Сообщения: 172
Зарегистрирован: 11 лет 2 месяца 19 дней
Благодарил (а): 26 раз
Поблагодарили: 61 раз

Re: Выбивает диф. автомат при выключении/включении электричества

Пт дек 23, 2016 12:18 pm

которым помощнее

Вы еще посоветуйте с током утечки пол ампера поставить... помощнеее жеж будет
 
Аватара пользователя
zxcasd6512
Завсегдатай
Сообщения: 5559
Зарегистрирован: 15 лет 1 месяц 19 дней
Благодарил (а): 310 раз
Поблагодарили: 536 раз
Шахматка: М2, к 1

Re: Выбивает диф. автомат при выключении/включении электричества

Пт дек 23, 2016 12:48 pm

Xobotiara писал(а):
Вы еще посоветуйте с током утечки пол ампера поставить... помощнеее жеж будет
Это уже Ваша фантазия. Как и то что одну из характеристик изделия Вы ставите важнее другой.
Несогласным дарую право истекать йадом в любых количествах
 
andrey_def
Участник
Сообщения: 679
Зарегистрирован: 15 лет 6 месяцев
Благодарил (а): 12 раз
Поблагодарили: 56 раз

Re: Выбивает диф. автомат при выключении/включении электричества

Пт дек 23, 2016 12:53 pm

А с чего вы вообще решили, что автомат с УЗО?
Скорее всего хозяин не видит разницы просто. А вот 20А на входе - очень мало.
 
Xobotiara
Участник
Сообщения: 172
Зарегистрирован: 11 лет 2 месяца 19 дней
Благодарил (а): 26 раз
Поблагодарили: 61 раз

Re: Выбивает диф. автомат при выключении/включении электричества

Пт дек 23, 2016 1:05 pm

zxcasd6512 писал(а):
Xobotiara писал(а):
Вы еще посоветуйте с током утечки пол ампера поставить... помощнеее жеж будет
Это уже Ваша фантазия. Как и то что одну из характеристик изделия Вы ставите важнее другой.

Я смотрю в данную конкретную ситуацию, а вы о чем то о своём балаболите размышляя о помощнее

andrey_def писал(а):
А с чего вы вообще решили, что автомат с УЗО?
Скорее всего хозяин не видит разницы просто. А вот 20А на входе - очень мало.
Почему же мало? 3 фазы по 20А, вот вам и 13.2кВт
Вообще фотка нужна :)
 
Аватара пользователя
AndrewK
Участник
Сообщения: 1797
Зарегистрирован: 18 лет 3 месяца 16 дней
Благодарил (а): 123 раза
Поблагодарили: 169 раз

Re: Выбивает диф. автомат при выключении/включении электричества

Пт дек 23, 2016 1:06 pm

Про три фазы слышали в квартиру?
Там как раз 20
ПП, 12А
 
Аватара пользователя
Tatianka
Участник
TC
Сообщения: 114
Зарегистрирован: 9 лет 1 месяц 8 дней
Благодарил (а): 66 раз
Поблагодарили: 5 раз
Шахматка: М4,39

Re: Выбивает диф. автомат при выключении/включении электричества

Пт дек 23, 2016 2:18 pm

moonrise писал(а):
хотя у Татьяны похоже 2 аккаунта...
Если Вы про меня, то у меня 1 аккаунт.

moonrise писал(а):
PS. а вариант с тем, что именно ваша электрика обесточивает весь дом, рассматривали?
Ага и соседние дома тоже ))) Было чуть больше месяца назад массовое отключение в домах.
 
Аватара пользователя
Tatianka
Участник
TC
Сообщения: 114
Зарегистрирован: 9 лет 1 месяц 8 дней
Благодарил (а): 66 раз
Поблагодарили: 5 раз
Шахматка: М4,39

Re: Выбивает диф. автомат при выключении/включении электричества

Пт дек 23, 2016 2:21 pm

Reds_ писал(а):
А не удалось подсмотреть, отключение происходит в момент отключения электроэнергии или в момент её подачи снова?
Пока к сожалению не удалось, в следующий раз обязательно посмотрю, ну если такой будет, а то УК сказали что в ближайшее время больше не планируют вырубать электроэнергию.
 
Аватара пользователя
Tatianka
Участник
TC
Сообщения: 114
Зарегистрирован: 9 лет 1 месяц 8 дней
Благодарил (а): 66 раз
Поблагодарили: 5 раз
Шахматка: М4,39

Re: Выбивает диф. автомат при выключении/включении электричества

Пт дек 23, 2016 2:28 pm

Xobotiara писал(а):
andrey_def писал(а):
А с чего вы вообще решили, что автомат с УЗО?
Скорее всего хозяин не видит разницы просто. А вот 20А на входе - очень мало.
Почему же мало? 3 фазы по 20А, вот вам и 13.2кВт
Вообще фотка нужна :)

Диф.автомат естественно с УЗО.
Фотки смогу сделать только в воскресенье. (может в субботу вечером)

Xobotiara писал(а):
Диф автомат амперами мерять это круто, там есть более важная характеристика ток утечки (УЗО)
УЗО на 100 миллиампер
Последний раз редактировалось Tatianka Пт дек 23, 2016 3:18 pm, всего редактировалось 1 раз.
 
Аватара пользователя
Tatianka
Участник
TC
Сообщения: 114
Зарегистрирован: 9 лет 1 месяц 8 дней
Благодарил (а): 66 раз
Поблагодарили: 5 раз
Шахматка: М4,39

Re: Выбивает диф. автомат при выключении/включении электричества

Пт дек 23, 2016 2:38 pm

Tanya x писал(а):
Поменяли автомат - не помогло

А на что поменяли ? На аналогичный?
В итоге нашли причину?