Тема в качестве страшилки жильцам домов ДСК-1. Именно им, т.к. именно в этих домах применяется компановочная схема разводки сантехоборудования Valtec с использованием комплектующих этой же фирмы. Сегодня потекла американка на отсечном кране полотенцесушителя со строны стояка ГВС. Сняли шаровый кран. Плоская резиновая прокладка американки за 2 года эксплуатации превратилась в труху. Вот когда обычную резину держат в бензине получается именно такой вид. Прокладку просто разъело по всему объему. Весь кран изнутри был в толстом налете разъеденной резины. Налет с трудом поддавался очистке ножом. 3 месяца кран у меня находится в закрытом состоянии, т.к. полотенцесушитель снят. Так вот, шарик со стороны стояка весь покрылся оспинами и ржавчиной, хром весь пропал. Со стороны несуществующего ПС шарик девственно блестящий. Комплектующие Valtec от застройщика - мины замедленного действия. Качество - хуже некуда. И если всякую штатную фигню на 1/2 после вводных кранов еще можно оперативно заменить, то замена отсечных кранов полотенцесушителя на стояке ГВС целая история. И краны дорогие и прокладок для американок таких еще поискать. Везде продают с маленьким внешним диаметром, которые не ложатся на всю плоскость торца американки. Обращайте внимание на эти краны. От их состояния зависят ваши соседи на многие этажи вниз.
Re: Отсечные краны Valtec в домах ДСК
Добавлено: Вт ноя 08, 2016 9:56 am
AndrewK
То есть Вы рекомендуете менять эти краны на полотенчиках? Вроде ж намертво прикручено, на паклю... А какого диаметра трубы стальные на подводах/отводах? 1 1/4? Можно ли пользоваться американками на подводах/отводах к полотенцесушителю?
Re: Отсечные краны Valtec в домах ДСК
Добавлено: Вт ноя 08, 2016 10:19 am
Descor_56
у меня полотенчик подключен дюймовой трубой rehau stabil. задвижки валтек открыты с момента утсановки ПС и по внешнему виду весьма бодрые. льна с пастой намотано много, никаких намеков на протечки. Если краны не трогать (а мне пока ни разу не было нужды их перекрывать или частично закрывать чтобы ограничить проток) - то мне почему-то думается что они очень долго простоят.
Re: Отсечные краны Valtec в домах ДСК
Добавлено: Вт ноя 08, 2016 11:15 am
andyreal
Пакли много, тут не поспоришь. А вот внутри... Тут скорее даже вопрос не столько в кранах, сколько в качестве горячей воды, которая разъедает резину и хром с латунью на забугорных изделиях. Может это и эффект пресловутой электрокоррозии, о которой до приходов демократов почему-то и не слышали. Менять в срочном порядке не призываю, не надо мешать технике работать Но регулярно надо осматривать и в случае подтекания сразу закупать весь узел для замены, т.к. у УК нет ни кранов, ни прокладок таких. Вчера обошел все окрестные магазины в поисках подходящей прокладки, нашел только паронитовые. Сантехник сказал, что и паронитовые прокладки у нас не держатся, начинают быстро сопливиться и подтекать. Прокладки 1 1/4, но с большим внешним диаметром. Не ленитесь открывать сантехшкафы, окидывать взглядом хозяйство и щупать соединения на предмет мокроты хотя бы раз в неделю. Вечером попробую скинуть фото крана и прокладки, хоть они и сильно неудачные.
Re: Отсечные краны Valtec в домах ДСК
Добавлено: Вт ноя 08, 2016 11:19 am
Descor_56
ежемесячный осмотр при снятии показаний водосчетчиков + страховка квартиры включая ответственность
Re: Отсечные краны Valtec в домах ДСК
Добавлено: Вт ноя 08, 2016 12:22 pm
AndrewK
Тут скорее сам полотенчик потечет чем этот кран. Там тоже прокладки есть на эксцентриках
Диаметр трубы все же какой? 1 с 1/4?
Re: Отсечные краны Valtec в домах ДСК
Добавлено: Вт ноя 08, 2016 12:55 pm
andyreal
Сам кран 1", а прокладки американки на 1"1/4
Re: Отсечные краны Valtec в домах ДСК
Добавлено: Вт ноя 08, 2016 2:29 pm
AndrewK
То есть труба дюймовая на стояке? Мне показалось что толще
Краснота по шарику - это латунь без хрома, вся в оспинах. Чернота - остатки прокладки намертво осевшие на стенках.
Re: Отсечные краны Valtec в домах ДСК
Добавлено: Пт ноя 11, 2016 9:23 pm
andyreal
Сегодня ревизировал второй кран. Картина почти тажа. Разница в степени износа шарика. На этом хром только начал разрушаться. Есть отдельные точки латуни, но в целом шарик пока блестит. Второй кран с бывшей прокладкой:
Если дело в воде, а не в кранах, то все плохо. Сколько кранов стоит в квартире в нормально закрытом положении? И все они постепенно разрушаются, разрушаются, разрушаются....
Re: Отсечные краны Valtec в домах ДСК
Добавлено: Сб ноя 12, 2016 9:57 am
КИО
Дело в воде. Стоит почистить теплообменники ГВС и отопления, фильтры грубой очистки в подвале дома. Также промыть стояки ГВС и ХВС.
Re: Отсечные краны Valtec в домах ДСК
Добавлено: Сб ноя 12, 2016 7:03 pm
andyreal
И что это даст? Вода станет кристально чистой, без химических примесей?
Re: Отсечные краны Valtec в домах ДСК
Добавлено: Пн ноя 14, 2016 10:34 am
КИО
Это позволит убрать из системы отопления, ГВС и ХВС мелкие частички грязи, которая, как шкурка работает в системах. Также позволит не чистить фильтры грубой и тонкой очистки раз в квартал, а необходимость в этих процедурах будет возникать раз в год. Все это целесообразно сделать, когда большинство закончит установку батарей, полотенцесушителей и т.д. в доме. А до этого момента, внимательно следить за состоянием кранов. У нас в доме на начальном этапе все фильтры чистил с периодичностью 1 раз в месяц. Потом промыли все системы и фильтры в доме и залили по новой.