Сегодня обнаружила, что в нашей квартире в ИП-46С на кухне опрокидывается вентиляция.
Раньше запахи из санузлов других квартир тоже появлялись, но я грешила на унитаз, установленный по временной схеме.
Вентиляцию проверяла зажигалкой, вроде, пламя всегда затягивало в короба.
Сегодня возилась с облицовкой вентиляционного короба на кухне плиткой и когда работала рядом с вентиляционным отверстием заметила, что из него периодически дует прямо на меня.
Решила перепроверить, не показалось ли. Вырезала из полиэтиленового пакета маленькую полоску-флажок и прилепила ее на малярный скотч над вентиляционным отверстием.
Результаты наблюдения за флажком не утешительные. Его то затягивает в вентканал, то выдувает из вентканала.
То есть вентиляция на кухне присутствует, но периодически опрокидывается. Причем, судя по запахам, кто-то из соседей воткнул в кухонный венткороб вентиляцию санузла. Потому что у меня на кухне то шапмунем, то стиральным порошком, то, пардон, пуками соседскими тянет. И никогда не пахнет чужой готовкой.
Вопрос. Опрокидывание вентиляции - это конструктивная особенность серии или причины надо искать в другом?
Если в другом - то кто может быть виноват - кто-то из соседей или КДЭЗ, ненадлежащим образом обслуживающий техэтаж?
И как с этим бороться, если я не хочу втыкать в вентканал вытяжку?