Всем привет!
Скажите, пожалуйста, нам электрику может делать только организация с лицензией, или можно сделать самим и потом вызвать тетю из УК для ее заключения?
Расскажите по порядку что и куда?
Заранее спасибо!
Большой форум Павшинской Поймы, уже 10 лет помогает жителям района решать проблемы общими усилиями - Присоединятйесь!
Dimka m2k11kv3 писал(а):Всем привет!
Скажите, пожалуйста, нам электрику может делать только организация с лицензией, или можно сделать самим и потом вызвать тетю из УК для ее заключения?
Расскажите по порядку что и куда?
Заранее спасибо!
AndrewK писал(а):А самое главное что будет в районе перехода с более толстого кабеля на более тонкий?Цитата "Очень советую, если 3-4-комнатная - силовые розетки (первые метров 10-12 делать не проводом 2.5, а 4 квадрата)"
Что за бред? Все равно линия защищается 16А автоматом + УЗО.
И как Вы предлагаете соединять эти кабели в районе "10-12 метров"?
sdima писал(а):Предположу, что товарищ имел в виду, что до комнаты идёт толстый кабель 4кв.мм, а дальше разводится "звезда" по комнате более тонким сечением. Но тогда, на мой взгляд, нарушается правило "меняешь сечение - ставь автомат в месте перехода с толстого на тонкий".Очень советую, если 3-4-комнатная - силовые розетки (первые метров 10-12 делать не проводом 2.5, а 4 квадрата).
AndrewK писал(а):Цитата "Очень советую, если 3-4-комнатная - силовые розетки (первые метров 10-12 делать не проводом 2.5, а 4 квадрата)"
Что за бред? Все равно линия защищается 16А автоматом + УЗО.
И как Вы предлагаете соединять эти кабели в районе "10-12 метров"?
zxcasd6512 писал(а):AndrewK писал(а):А самое главное что будет в районе перехода с более толстого кабеля на более тонкий?Цитата "Очень советую, если 3-4-комнатная - силовые розетки (первые метров 10-12 делать не проводом 2.5, а 4 квадрата)"
Что за бред? Все равно линия защищается 16А автоматом + УЗО.
И как Вы предлагаете соединять эти кабели в районе "10-12 метров"?
sdima писал(а):А что будет с клеймой розетки в который одновременно будет вставлено два провода разного сечения?
какая прелесть, а вы что-то знаете про разводку у себя в квартире то?
sdima писал(а):AndrewK писал(а):господи какой бред... даже отвечать не буду про сравнение "теплого" с "круглым"Цитата "Очень советую, если 3-4-комнатная - силовые розетки (первые метров 10-12 делать не проводом 2.5, а 4 квадрата)"
Что за бред? Все равно линия защищается 16А автоматом + УЗО.
И как Вы предлагаете соединять эти кабели в районе "10-12 метров"?
zxcasd6512 писал(а):sdima писал(а):А что будет с клеймой розетки в который одновременно будет вставлено два провода разного сечения?
какая прелесть, а вы что-то знаете про разводку у себя в квартире то?
И кстати не в каждую розетку провод 4 квадрата войдет.
sdima писал(а):Так какие ограничения на используемые розетки предполагает ваш план?ни чего не будет, если мы говорим про розетки под винт. Если розетка под зажимы, то у нее и допуск по Амперам - не тот совсем (или фиктивный)
AndrewK писал(а):Вы с такими взглядами на электрику на всякий случай гражданскую ответственность застрахуйте.
При всем моем неуважении к СУ не могли проектировщики повесить линию в 2.5мм на автомат 32А.
Клеммы розеток рассчитаны на 16А. Нормальных розеток. Ненормальных - на 10.
Ну а уж автоматы на "побольше" менять если выбивает "чтобы не доставало" тем более нельзя. Спалите кабель.
Холодильник и посудомойку на отдельные линии.
Если плданируется одновременное включение вышеперечисленных чайника, мясорубки, свч, телевизора, блендера и фена - разбивайте по группам на отдельные
автоматы по 16А, не забывая о выделенной мощности на квартиру.
Кстати судя по кабелю на плиту 5*6 - ввод у вас трехфазный... а значит тока на фазу дано немного.
zxcasd6512 писал(а):sdima писал(а):Так какие ограничения на используемые розетки предполагает ваш план?ни чего не будет, если мы говорим про розетки под винт. Если розетка под зажимы, то у нее и допуск по Амперам - не тот совсем (или фиктивный)
sdima писал(а):У меня 2,5 квадрата, ограничены 16А. У ни разу ничего не выбивало ...А если бы я ни чего не менял и как обычно ставят для 2.5кв. - 16А, то его бы у меня каждый выходной выбивало, а жена бы меня пилила после такого любой заменит автомат на побольше, чтобы не доставало это все.
zxcasd6512 писал(а):sdima писал(а):У меня 2,5 квадрата, ограничены 16А. У ни разу ничего не выбивало ...А если бы я ни чего не менял и как обычно ставят для 2.5кв. - 16А, то его бы у меня каждый выходной выбивало, а жена бы меня пилила после такого любой заменит автомат на побольше, чтобы не доставало это все.