ringo71 писал(а):Не надо кастрировать мои сообщения.Alice писал(а):Узел "Кран - грязевик - счетчик - фильтр - редуктор - коллектор"
Человек спрашивал, влезет такой узел или нет. Я дословно повторила описание узла и ответила, что влезет.
ringo71 писал(а):Это спорный вопрос. Если понимать, что редуктор вообще-то не всегда бывает совмещен с фильтром, и относиться к редуктору так, как относятся местные сантехники, считая редуктор и деньги заказчика расходным материалом, то перед счетчиком надо втыкать редуктор, не совмещенный с фильтром. Нежный редуктор будет быстрей убиваться грязью, местные сантехники будут почаще зарабатывать на замене редукторов, и всем будет хорошо.Счетчик после редуктора нужно ставить
Если подходить к редуктору с позиции хозяина водопровода, то редуктор, если он сам по себе, без фильтра, надо максимально защитить от грязи.
Можете на эту тему подискутировать с местными знатоками водопроводных дел.
ссылка раз: viewtopic.php?p=411095#p411095
ссылка два: viewtopic.php?p=411095#p411136
ссылка три: viewtopic.php?f=32&t=18943&p=405249&hilit=%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%2A+%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%2A#p405249
(см. п. 1 в моем посте и ответ на него Евгения Грига).
ringo71 писал(а):А почитать сообщение до конца и повнимательней на фотографии глянуть, на одной из которых крупным планом виден никому не нужный, кроме управляющей компании, местопожирающий клапан http://s020.radikal.ru/i714/1311/5c/df8777e7ac19.jpg - не судьба, видимо?между счетчиком и коллектором - обратный клапан
Я ведь дальше, в том же сообщении, из которого Вы выдернули цитату, писала:
Но у меня пункт... Я не доверяю деталям, выполняющим сразу несколько функций...
А если у Вас такого пункта нет, и Вы выберите совмещенные узлы, то тем более все, что Вы хотите, поместится.
Ну, то бишь с совмещенными узлами будет примерно так: кран - косой фильтр - угол мама-папа, поворот к венткоробу - американка - счетчик - американка с обратным клапаном...
ringo71 писал(а):Первый - постольку по скольку, для проверяющих, соблюсти рекомендованную схему установки счетчика (по которой, кстати говоря, редуктор между фильтром и счетчиком не нужен, да и клапаны не всегда упоминаются).И зачем вам по 2 грязевика?
Второй - чтобы защитить редуктор и следующие за ним узлы от более мелких частиц, которые не смог поймать косой фильтр (у косых фильтров степень фильтрации обычно порядка 800 мкм, у промывных типа тех, что на фото - 100 мкм).
На практике в этих промывных фильтрах иногда собирается такое количество всякого ржаво-песчаного говна, что эффективность косых фильтров вызывает большие сомнения.
ringo71 писал(а):Знаете... Про счетчики, фильтры, обратные клапаны, совсем недавно писалось и обсуждалось в другой теме:Slonobas писал(а):можно попробовать апеллировать к здравому смыслу... в УК же есть инженеры, не только бойцы гаечного ключа? вообще бред конечно, счетчик - одно из тех устройств, которые нуждаются в защите по давлению.Кто ж вам разрешит счетчик после редуктора то? Кран - грязевик - счетчик. Последние 2 опломбируются
viewtopic.php?f=226&t=25854#p466699
Да, Вы правы. По логике вещей, следовало бы хорошие редукторы, совмещенные с промывными фильтрами, либо отдельные хорошие редукторы и хорошие фильтры (а они обычно промывные) устанавливать до счетчиков.
Но здравый смысл не всегда присущ работникам управляющих компаний (см. ссылки в той теме), хотя бывает, опломбировывать счетчики приходят вменяемые люди (свою историю про это я писала в той теме viewtopic.php?f=226&t=25854#p466802 ).
Вот и громоздим счетчики строго по инструкции на всякий случай, чтоб никакая проверяющая собака не придиралась и не говорила, что через маленький промывной краник на фильтре можно тырить воду в обход счетчика в промышленных масштабах, поэтому счетчик установлен неправильно.
Хотя если по уму, а не по инструкции к счетчику, вообще то надо было бы по-другому собирать.
Да, счетчик при такой последовательности сборки получается слабым звеном.
А если воткнуть редуктор перед счетчиком, то либо получится плохо защищенный от грязи редуктор, который может не закрыться в случае гидроудара, и соответственно, слабым звеном окажется вся система, либо, если перед редуктором воткнуть еще и 100 микронный фильтр или воткнуть редуктор, совмещенный с таким фильтром, то получится сборка без слабых звеньев, но к которой может прикопаться управляющая компания.