adul111 писал(а):У меня Богема Сунержа с боковым подводом. Без предварительного открытия неправильного промывного крана не запускается. Т.е. подключен полотенцесушитель так:Простите, что внедряюсь в дискуссию..
У меня проблема : не запускается полотенцесушитель. Прошу совета.
Вводная:
Полотенцесушитель: Сунержа Богема с полкой нижнего подвода 500 на 600 (600 -высота).
Подводы: вертикальный стояк (подвод воды снизу) дюйм с четвертью, на расстоянии 25...30 см -байпас дюймовый, далее краны полдюйма и медь 15 мм.
Отводы на высоте 150 и 180 см от пола, водоразетки для ПС на высоте примерно 130 см от пола.
Воздух спускал двпжды, при этом ПС прогревался полностью, затем после окончания перепуска - остывал.
При открытии всех кранов смесителей (а их 4), ПС начинает прогреваться, затем после окончания перепуска воды -остывает.
Возможные причины отсутствия циркуляции - УК только недавно включила горячую воды, м.б. недостаточный напор .....
Ваше мнение, господа и дамы?
Кто-нибудь сталкивался с аналогичным?
Заранее спасибо.
Отвод от стояка, кран, после него тройник. На один отвод тройника поставлен кран (назначение которого - вроде как промывка полотенчика), к второму подсоединен подающий подвод к полотенцесушителю.
Ну так вот чтобы запустить полотенчик, приходится делать так:
1. Перекрыть краны на отводах от стояка к полотенцесушителю.
2. Открыть промывной кран.
3. Открыть кран на отводе от полотенцесушителя. Водичка начинает бежать через полотенцесушитель в обратную сторону, и видимо, выдавливает воздушную пробку, образующуюся где-то в подводе к полотенчику. И полотенчик после этой процедуры нагревается моментально.
А через краны маевского воздух стравливать не помогает. Вроде и стравливается, а все равно что-то остается и мешает, полотенчик не греется.