Показала водопровод нескольким сантехникам.
"Профессионалы" с рекомендациями в форуме отсеялись все...
Доверие внушил только какой-то рукастый самоделкин Костик, доставшийся через сто десятые руки от знакомых, который не зарабатывает ремонтами, и который, к сожалению, занят на ближайшие три недели.
Вот этот Костик первый, кто оглядев конструкцию, сказал: "А с чего Вы взяли, что у Вас кондиционерная медь? Тут же водопроводная 15-ка стоит."
Я: "Мне сантехник, который повдвоку делал, так сказал".
Самоделкин: "Я на глаз вижу, что тут 15-ка, но сейчас проверим штангеном".
Проверили... 15-ка. Везде. И на скрытом участке тоже.
Короче, как оказалось, я не самая "везучая" заказчица у мастера, который делал подводку к полотенцесушителю. Самый "везучий" тот, остатки труб от чьего заказа мастер продал мне, и кому он кондей на водопроводную медь подключил.
Обсудили с самоделкиным варианты исправления подводки. За три недели мне надо будет определиться, какой из них выбрать.
А перед тем, как выбирать, самоделкин советовал подключить полотенцесушитель и проверить, будет ли он нормально греться. Я ответила, что его уже подключали и он грелся, но самоделкин Костик сказал, что кратковременного подключения мало, что полотенцесушитель надо подключить и дать повисеть ему хотя бы 1 час, а лучше еще дольше.
Если полотенцесушитель будет таким же горячим, как стояк - тогда все нормально. Если нет - тогда надо думать об увеличении диаметра подводки.
Полотенцесушитель я еще не подключала, пока за самим подводом наблюдаю. И по моим наблюдениям он все время холодный, даже если краны на отводах на полотенцесушитель открыты.
Это нормально вообще?
Дай вам Бог того, что вы желаете другим. :)