Счетчик считает киловатты без потребления электроэнергии

Ср апр 03, 2013 1:28 am

Дано. Квартира в доме серии ИП-46С с неизвестно как, когда и кем смонтированной электрикой.
Никаких электроприборов в квартире нет. Свет не используется.
Из потребителей электроэнергии - только светодиоды в выключателях.
В общем, стоит пустая хата с электрикой, смонтированной когда-то работягами, нанятыми прежними хозяевами.
1-го апреля в квартире новыми владельцами заменен по неизвестным причинам вышедший из строя при предыдущих владельцах двухтарифный электросчетчик "Меркурий-200".
По бумашке, выданной сотрудниками Мосэнергосбыта, показания нового счетчика после установки составляли Т1 - 0 Квт, Т2 - 0 Квт.
За несколько часов после установки электросчетчик намотал 0,27 Квт по дневному тарифу. На следующее утро показания счетчика составляли уже 0,37 Квт.

Вопросы к знатокам электрики:
1. Могли ли столько электроэнергии за такое короткое время сожрать светодиоды в выключателях света?
2. В чем могут быть наиболее вероятные причины, по которой счетчик считает расход электроэнергии в отсутствие ее потребления? Может ли быть такой причиной какая-нибудь утечка электроэнергии в результате неправильно смонтированной электропроводки? Или просто счетчик неисправный достался?
Дай вам Бог того, что вы желаете другим. :)
 
Аватара пользователя
AndrewK
Участник
Сообщения: 1797
Зарегистрирован: 18 лет 3 месяца 16 дней
Благодарил (а): 123 раза
Поблагодарили: 169 раз

Re: Счетчик считает киловатты без потребления электроэнергии

Ср апр 03, 2013 7:30 am

Наташа, попробуйте отключить большое УЗО, идущее на всю квартиру (расположено рядом со счетчиком).
То есть обесточить всю квартиру.
Тогда не будет думаться на светодиодную подсветку кнопок.
Еще можно в квартирном щитке выключить автоматы все.

В Меркурий 200 есть индикация мгновенного потребления. Пожмакайте кнопки на счетчике (испортить ничего не получится).
Как вариант - это потребление самого счетчика... но 100 Вт в сутки это перебор.
ПП, 12А
 
Аватара пользователя
Alice
Рыжая
TC
Сообщения: 13696
Зарегистрирован: 17 лет 9 месяцев 9 дней
Благодарил (а): 1065 раз
Поблагодарили: 1450 раз
Шахматка: М1, к 21 М1, к 14

Re: Счетчик считает киловатты без потребления электроэнергии

Ср апр 03, 2013 10:20 am

Ну так светодиоды могут столько кушать в сутки?
Дай вам Бог того, что вы желаете другим. :)
 
Аватара пользователя
Fabler
Участник
Сообщения: 522
Зарегистрирован: 16 лет 2 месяца 16 дней
Благодарил (а): 31 раз
Поблагодарили: 100 раз
Шахматка: М1, к 6A

Re: Счетчик считает киловатты без потребления электроэнергии

Ср апр 03, 2013 10:38 am

Alice писал(а):
Ну так светодиоды могут столько кушать в сутки?

Нет, у вас потребление ~ 15 ватт в час, а индикаторный светодиод обычный максимум 0.1 ватт.
Может там короткое замыкание где-нибудь, и тогда там совсем другие проблемы.
 
Аватара пользователя
Alice
Рыжая
TC
Сообщения: 13696
Зарегистрирован: 17 лет 9 месяцев 9 дней
Благодарил (а): 1065 раз
Поблагодарили: 1450 раз
Шахматка: М1, к 21 М1, к 14

Re: Счетчик считает киловатты без потребления электроэнергии

Пн апр 08, 2013 9:33 am

AndrewK писал(а):
Наташа, попробуйте отключить большое УЗО, идущее на всю квартиру (расположено рядом со счетчиком).
То есть обесточить всю квартиру.
Тогда не будет думаться на светодиодную подсветку кнопок.
Еще можно в квартирном щитке выключить автоматы все.
Попробовала. При отключенном УЗО квартира простояла примерно 10-12 часов, счетчик ничего не насчитал.
При включенном УЗО и отключенных в квартирном щитке автоматах примерно за сутки показания увеличились по Т1 на 0,04, по Т2 на 0,03.
Что это может быть? Какая-то утечка между УЗО и квартирным щитком? Поврежденная проводка?
Может, из-за этого счетчик у предыдущего владельца сломался?
Дай вам Бог того, что вы желаете другим. :)
 
Аватара пользователя
AndrewK
Участник
Сообщения: 1797
Зарегистрирован: 18 лет 3 месяца 16 дней
Благодарил (а): 123 раза
Поблагодарили: 169 раз

Re: Счетчик считает киловатты без потребления электроэнергии

Пн апр 08, 2013 9:44 am

Хы.. может это у всех счетчики так накручивают вхолостую? Попробую проверить у себя.

PS ну или как вариант на ваш счетчик повесили этажное освещение. Как раз 40-80 Вт ))
ПП, 12А
 
Аватара пользователя
Fabler
Участник
Сообщения: 522
Зарегистрирован: 16 лет 2 месяца 16 дней
Благодарил (а): 31 раз
Поблагодарили: 100 раз
Шахматка: М1, к 6A

Re: Счетчик считает киловатты без потребления электроэнергии

Пн апр 08, 2013 2:04 pm

Alice писал(а):
AndrewK писал(а):
Наташа, попробуйте отключить большое УЗО, идущее на всю квартиру (расположено рядом со счетчиком).
То есть обесточить всю квартиру.
Тогда не будет думаться на светодиодную подсветку кнопок.
Еще можно в квартирном щитке выключить автоматы все.
Попробовала. При отключенном УЗО квартира простояла примерно 10-12 часов, счетчик ничего не насчитал.
При включенном УЗО и отключенных в квартирном щитке автоматах примерно за сутки показания увеличились по Т1 на 0,04, по Т2 на 0,03.
Что это может быть? Какая-то утечка между УЗО и квартирным щитком? Поврежденная проводка?
Может, из-за этого счетчик у предыдущего владельца сломался?

Либо УЗО электронное ( там ведь УЗО-ВАД2 ставропольское, да?) жрет 3 ватта (что много), либо утечка в проводке. Можно попробовать измерить сопротивление между фазным, нейтральным и PE проводами во всех комбинациях при выключенном УЗО и выключенных автоматах на отрезке этажное УЗО - автоматы. Предварительно проверить, что там нет напряжения. Ну и лучше, если это сделает электрик или кто-нибудь технически грамотный.
Проверьте еще, что УЗО рабочее - там есть кнопка "тест".
 
Аватара пользователя
serik
Инициативная Группа
Сообщения: 1907
Зарегистрирован: 18 лет 3 месяца 16 дней
Благодарил (а): 11 раз
Поблагодарили: 240 раз
Шахматка: М1, к 21

Re: Счетчик считает киловатты без потребления электроэнергии

Пн апр 08, 2013 3:45 pm

Fabler писал(а):
Либо УЗО электронное ( там ведь УЗО-ВАД2 ставропольское, да?) жрет 3 ватта (что много), либо утечка в проводке. Можно попробовать измерить сопротивление между фазным, нейтральным и PE проводами во всех комбинациях при выключенном УЗО и выключенных автоматах на отрезке этажное УЗО - автоматы. Предварительно проверить, что там нет напряжения. Ну и лучше, если это сделает электрик или кто-нибудь технически грамотный.
Проверьте еще, что УЗО рабочее - там есть кнопка "тест".
Я думаю, утечка через заземление. Вообще, обычно, проводят замеры заземления. Если проект типовой, и монтаж делали строители, то они и замеряют заземление. Если проект индивидуальный, то это делает фирма , реализующая проект.
Все будет хорошо, я надеюсь.
 
Аватара пользователя
Romsan
Участник
Сообщения: 2492
Зарегистрирован: 18 лет 3 месяца 15 дней
Благодарил (а): 38 раз
Поблагодарили: 184 раза
Шахматка: М1, к 13

Re: Счетчик считает киловатты без потребления электроэнергии

Пн апр 08, 2013 4:03 pm

Для утечки - многовато. Да и УЗО в общем щетке сработало бы. Надо искать. Снимаете крышку с квартирного щитка и смотрите куда заходят провода из общего щитка. Возможно что чтото пущено в обход пакетников...
Опять же, кухонная техника может в спящем режиме жрать столько - типа плита с электронным управлением, теплый пол ...
 
Аватара пользователя
Alice
Рыжая
TC
Сообщения: 13696
Зарегистрирован: 17 лет 9 месяцев 9 дней
Благодарил (а): 1065 раз
Поблагодарили: 1450 раз
Шахматка: М1, к 21 М1, к 14

Re: Счетчик считает киловатты без потребления электроэнергии

Пн апр 08, 2013 4:34 pm

Romsan писал(а):
Опять же, кухонная техника может в спящем режиме жрать столько - типа плита с электронным управлением, теплый пол ...
Я же говорю, никаких электроприборов в квартире нет, только электролампочки и несколько выключателей со светодиодами. См. первый пост темы.
Нечему там пока работать в спящем режиме, нежилая и неремонтированная квартира пока. :pardon:
Ну, точней, ремонтированная прежним владельцем силами молдавских гастарбайтеров, нанятых за 70 тыр рублей.
В итоге, какая цена, такой и говноремонт, можно считать, что его нет.
Дай вам Бог того, что вы желаете другим. :)
 
Аватара пользователя
Romsan
Участник
Сообщения: 2492
Зарегистрирован: 18 лет 3 месяца 15 дней
Благодарил (а): 38 раз
Поблагодарили: 184 раза
Шахматка: М1, к 13

Re: Счетчик считает киловатты без потребления электроэнергии

Пн апр 08, 2013 4:48 pm

тогда наверно так: в патроны ввернуты энергосберегающие лампы, а выключатели с индикаторами, только не светодиодными, а газоразрядными(ионками).
 
Аватара пользователя
Alice
Рыжая
TC
Сообщения: 13696
Зарегистрирован: 17 лет 9 месяцев 9 дней
Благодарил (а): 1065 раз
Поблагодарили: 1450 раз
Шахматка: М1, к 21 М1, к 14

Re: Счетчик считает киловатты без потребления электроэнергии

Пн апр 08, 2013 7:39 pm

Энергосберегающие лампы - это очень роскошно для такого ремонта. Лампочки Ильича там.
Которые пока не используются.
Дай вам Бог того, что вы желаете другим. :)

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость
Time: 0.119s | Queries: 28 | Peak Memory Usage: 3.42 МБ