Alice писал(а):В этом году водопровод от вентилей до коллекторов решили перебрать "по-правильному", в т.ч. переставить редукторы, установив их после фильтров.
Напишите что значит перебрать "по-правильному". Какой порядок подключения девайсов, марки, модели.
Если что-то будет не совсем правильно ... я вас покритикую чуть-чуть
Alice писал(а):Разве 5-6 лет работы для редуктора мало?
Для редуктора ценой 700 руб (itap серии minibra) срок службы имхо нормальный.
ITAP делает средненькие редукторы, нормальные сантехники ставят, правда версию Eurobra, расчитанную на 25 атмосфер. Ее стоимость уже 1400 руб. Добавьте сюда две американки за 250-300 руб *2, манометр за 300-400 руб. и это уже близко к цене легендарного мембранного FAR
Собственно, решать вам
Alice писал(а):За это время в доме явно приключались большие скачки давления, потому что манометры полностью вышли из строя. И стрелки на них погнулись.
А вот это уже странно и плохо. Манометр стоит в зоне малого давления с настройкой на 3-4 атмосферы. Если стрелки погнулись от скачков давления значит высокое давление добралось до камеры низкого давления. А это значит редуктор не выполнял свою основную задачу
А может манометр г...
По СНИПУ..вообще манометы надо подключать только через запорные устройства. Т.е. в редуктор вкручивается кран, а уже в него манометр. Когда надо посмотреть давление открыли кран, посмотрели давление, выключили. А то ведь манометр достаточно хилый прибор