Павшинский 20, 2 подъезд, 7.30 - давление в системе горячего и холодного водоснабжения 12 атмосфер. Воду перекрыл. Информация о превышении давления в системе передана в диспетчерскую УК Павшино.
Re: Давление в системе водоснабжения!
Добавлено: Пт дек 09, 2011 9:32 am
Simpson81
3 подъезд Павшинского 20. Давление дико скачет. Вчера весь вечер звонил в диспетчерскую. За 4 часа ни кто трубку так и не взял. Сегодня с утра трубку просто сбрасывают...
Re: Давление в системе водоснабжения!
Добавлено: Пт дек 09, 2011 9:59 am
Leon
Первые последствия - счетчик холодного водоснабжения вышел из строя (течет). Замена счетчика платная, так они установлены строителями. Жду представителя Контура (они вводили счетчик в эксплуатацию).
Re: Давление в системе водоснабжения!
Добавлено: Пт дек 09, 2011 10:15 am
Simpson81
Наконец дозвонился до диспетчерской. Заявку приняли, НО сказали что у нас теперь будет постоянно такое давление в системе (10 атмосфер) Обратился к СНиПам: http://www.docload.ru/Basesdoc/1/1995// давление в системе должно быть не более 4,5 атм.
Re: Давление в системе водоснабжения!
Добавлено: Пт дек 09, 2011 10:20 am
Alexisss
2 Simpson81
А цена вопроса регулировки автоматики повысительных насосов - всего 150 баксов...
Что автоматически означает, что в многоэтажках нужны меры по выравниванию давления, то есть один стояк на 16 этажей без нарушений никак не сделать.
Re: Давление в системе водоснабжения!
Добавлено: Пт дек 09, 2011 11:39 am
Homer
Simpson81 писал(а):
... Давление дико скачет. Вчера весь вечер звонил в диспетчерскую. За 4 часа ни кто трубку так и не взял. Сегодня с утра трубку просто сбрасывают...
На это есть Книга жалоб
Re: Давление в системе водоснабжения!
Добавлено: Пт дек 09, 2011 11:50 am
Homer
Соседи!
Устанавливайте редуктора и страхуйте свои квартиры!!!
Спасибо за бдительность, предусмотрительность, здравый смысл, ответственность перед соседями!
Re: Давление в системе водоснабжения!
Добавлено: Пт дек 09, 2011 11:57 am
Leon
Simpson81 писал(а):
Наконец дозвонился до диспетчерской. Заявку приняли, НО сказали что у нас теперь будет постоянно такое давление в системе (10 атмосфер) Обратился к СНиПам: http://www.docload.ru/Basesdoc/1/1995// давление в системе должно быть не более 4,5 атм.
Надо будет писать! Фотографии манометров с повышенным давлением сделаны!
Re: Давление в системе водоснабжения!
Добавлено: Сб дек 10, 2011 12:17 am
vdmitry
когда в Павшинский 18 вчера давление вчера ночью(после 00:00) улетело до 9 и прыгало 5-9 постоянно.
Пытался дозваниваться в течение часа до диспетчерской и оставить заявку - оказалось дохлый номер, так и не дозвонился поскольку вызов проходил, но трубку не брали (нифига не понимаю - если бы опять у кого прорвало, тоже бы им глубоко).
про давление - это конечно круто про редукторы( у меня самого стоят, но проблема в том что я ставил как правильно и например счетчик у меня раньше редуктора), но смысл в том что давление должно быть по СНИП, а не какое УК в голову взбредет.
за последнюю недель практически каждый день оставлял заявки про скачки давления, видимо ук все же надоели мои звонки и других беспокойных и они решили забить брать трубку.
Re: Давление в системе водоснабжения!
Добавлено: Сб дек 10, 2011 9:24 am
Leon
Счетчик поменяли. От УК так больше никто не звонил и не приходил. Получается следующее - редуктор должен стоять до счетчика. При высоком давлении выходят из строя внутренности и он дает течь.
Re: Давление в системе водоснабжения!
Добавлено: Вс дек 11, 2011 2:17 am
Leningradka
Знающие люди, подскажите ( имена не буду называть, их все знают). Хочу вызвать профессиональных с/т из фирмы. Надоело дёргать УКашных, от них нет никого толка. Пусть они разберутся, что у меня с давлением, может это манометр врет, что у меня редуктора или грязевики. Если эти редутора плохие и ничего не держат, то пусть поставят нормальные. Вопрос вот какой: -раз они все равно будут разбирать мою разводку в с/т шкафчиках, может, их попросить сразу поставить счетчики на воду. Мне их выдали в УК с паспортами на них, там есть дата производства. Счетчики такие: http://www.meter.ru/ru/vodoschet/categories/6/ Г... полное или нормальные, пока постоят? СВ-15 ИХ, СВ-15 ИГ в паспортах стоит число: 21.06.2010 г. на горячую воду 22.03.2010 г. на холодную воду. А уже потом вызвать фирму, которая их только "введёт" в действие, например, с лета 2012 года. Раз в них есть: " Счетчики горячей воды могут применяться для учета холодной воды. Счетчики СВ-15 могут дополнительно комплектоваться датчиком (магнитоуправляемым герметизированным контактом) для дистанционной передачи низкочастотных импульсов. передаточный коэффициент (цена импульса) указывается при заказе потребителем. Он может быть равен - 1; 10; 100; 1000 л/имп. При оснащении счетчиков СВ импульсными датчиками с любой ценой импульса (л/имп) в обозначении появляется буква «И». Может их сразу подсоединить, пока будут работать нормальные с/т, к проводам, которые выведены в общий коридор к щитку, чтобы можно было когда-нибудь ( наивная), снимать показания дистанционно. И в какой последовательности их ставить?! Отвод от стояка, запорный кран, редуктор ( может поставлю новый с фильтром), Нептун?, счетчик?, дальше фильтр и гребёнка. Или Нептун поменять местами со счётчиком? Сейчас контсрукция такая:
Re: Давление в системе водоснабжения!
Добавлено: Пн дек 12, 2011 10:45 pm
Leningradka
Была сегодня в УК. Можно сейчас поставить счётчики, но ввести их потом. Сфотила висящую у них на стене схему разводки, рекомендуемую УК:
Re: Давление в системе водоснабжения!
Добавлено: Вт дек 13, 2011 10:03 am
Leon
Ну и где на этой схеме компенсатор (или как там его) давления?
Re: Давление в системе водоснабжения!
Добавлено: Вт дек 13, 2011 10:07 am
Alexisss
2 Leon
Нету. УК Павшино считает, что регулятор давления не нужен, ведь все оборудование дома в идеальном состоянии, давление поддерживается в соответствии с нормами
Re: Давление в системе водоснабжения!
Добавлено: Вт дек 13, 2011 10:09 am
Leon
В том то и дело, что когда начались проблемы УК начали заявлять, что это обязанность жильцов оборудовать регуляторами давления и их наличие в многоквартирных домах обязательно.
Re: Давление в системе водоснабжения!
Добавлено: Вт дек 13, 2011 10:30 am
Alexisss
2 Leon
Если бы наличие регуляторов было бы обязательным, они бы входили в комплектацию дома и их бы выдавали вместе со счетчиками. Так как этого не было, УК нагло врет
Re: Давление в системе водоснабжения!
Добавлено: Вт дек 13, 2011 11:20 am
Nadejdo
2 Alexisss
А подвалы наших домов они не хотят оборудовать регуляторами давления? Как можно отвечать за всех жильцов дома... кто-то установил редуктор, кто-то сэкономил. (Тем более в серии И-155 - два санузла, а значит нужно четыре редуктора на квартиру)
Re: Давление в системе водоснабжения!
Добавлено: Вт дек 13, 2011 11:24 am
Alexisss
2 Nadejdo
А зачем? Там стоит щит автоматики, который регулирует работу повысительных насосов, чтобы они давали нужное давление. Аппаратура полностью автоматическая, с обратной связью. ... Вот только работать она будет если ее отладить. А вот с этим как раз проблема. Насосы работают скачками, поэтому давление скачет. Когда/если отладят, то все будет хорошо.