Re: Электрика

Вс мар 06, 2011 3:46 pm

УК должна знать..... уж очень спорное мнение. Должны знать те, кто имеет официальные надзорные функции. Пока частникам права надзора не передали. Или я чего пропустил??? :shock:
Неспособность сменить тему- это признак радикализма (У. Черчилль)
Власть всегда шагает рядом с бизнесом - таковы правила конвоирования.
 
Аватара пользователя
Alexisss
Инициативная Группа
Сообщения: 4145
Зарегистрирован: 16 лет 11 месяцев 4 дня
Благодарил (а): 427 раз
Поблагодарили: 804 раза
Шахматка: М2, к 4

Re: Электрика

Вс мар 06, 2011 4:09 pm

majorkat писал(а):
я думаю у ДЭЗа тоже какая-то процедура должна быть. Все таки это правильно - приемка квартиры - мало ли что Вы там наваяли. Управляющая компания должна знать что все правильно технически. ИМХО.

Напишите письмо в мосэнергосбыт, пригласите контрольно-измерительую лабораторию, и будет Вам счастье. Кстати, не забудьте заключить договор на проект с лицензированной фирмой, а также заключить договор с лицензированным подрядчиком, получить все необходимые подписи на Актах скрытых работ и в конце всего этого процесса будет Вам счастие. :)

ЗЫ. Никому и ничего показывать Вы не должны. Накосячат Ваши рабочие - будете переделывать свою электрику. Не более :)
 
Аватара пользователя
majorkat
Участник
Сообщения: 1646
Зарегистрирован: 14 лет 3 месяца 17 дней
Благодарил (а): 159 раз
Поблагодарили: 189 раз
Шахматка: М1, к 21

Re: Электрика

Вс мар 06, 2011 10:31 pm

Ну я и вызвала Энерготехпроект, они лицензированные, проверили электрику сделанную рабочими, внесли кое-какие мелкие изменения - мы исправили. У нас есть электропроект с печатями и я сплю спокойно :D
 
Flatbit
Участник
Сообщения: 133
Зарегистрирован: 15 лет 2 месяца 2 дня
Благодарил (а): 149 раз
Поблагодарили: 67 раз

Re: Электрика

Ср апр 06, 2011 10:28 am

Кто знает провод какого сечения заходит в квартиру и на сколько Ампер автомат стоит на входе?(двушка И-155)
 
Аватара пользователя
КИО
Завсегдатай
Сообщения: 5930
Зарегистрирован: 18 лет 2 месяца 2 дня
Благодарил (а): 106 раз
Поблагодарили: 731 раз
Шахматка: М2, к 5

Re: Электрика

Пн май 09, 2011 3:35 pm

Автомат можно в щитке посмотреть. Сечение если память не отшибло, то 8.
Неспособность сменить тему- это признак радикализма (У. Черчилль)
Власть всегда шагает рядом с бизнесом - таковы правила конвоирования.
 
Евгений Григ
Участник
Сообщения: 484
Зарегистрирован: 16 лет 5 месяцев 12 дней
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 162 раза

Re: Электрика

Пн май 09, 2011 9:14 pm

"Петька, приборы! - Двадцать! - Петька, что значит "двадцать"? - Василь Иваныч, а что "приборы"?" )))
Flatbit, это надо смотреть на месте, потому как вариантов сделать - масса. Наиболее вероятные:
Если ввод 3-фазный (большая вероятность) - то автомат 25А 3Р и кабель 5х4 мм2.
Если ввод 1-фазный (меньшая вероятность) - то автомат 50А 1Р и кабель 3х10 мм2.
 
Аватара пользователя
air
Участник
Сообщения: 153
Зарегистрирован: 17 лет 2 месяца 18 дней
Благодарил (а): 34 раза
Поблагодарили: 22 раза
Шахматка: М2, к 1

Re: Электрика

Вс май 15, 2011 11:11 pm

У нас двушка И-155. В акте разграничения обозначен провод ВВГ 5х6 кв.мм в квартирный щиток.
Хотя надо отметить, что УК ПАВШИНО от балды пишет эти акты.
Выдали акт, в нем:
Автомат внешний (лестничный щиток) - 25А, 3х220/380В, единовременная нагрузка - не более 14кВт, и самое интересное в нем - "Общая защита на вводном распределительном щите Собственника должна быть не более 32А в соответствии с разрешенной единовременной нагрузкой"
Спросил у главного энергетика - как такое может быть. Развел руками - "вот так". Дал мне новый акт, где внутренний автомат не должен быть более 25А.
Я плохо разбираюсь в эл-ве, может кто-то сможет разъяснить - нафига 14кВт заявлено, если их срезают автоматами на 25А?
 
Alex_RO
Участник
Сообщения: 545
Зарегистрирован: 15 лет 4 месяца 11 дней
Благодарил (а): 36 раз
Поблагодарили: 159 раз
Шахматка: М2, к 1

Re: Электрика

Пн май 16, 2011 7:34 am

Если следовать школьной формуле мощность = напряжение умножить на силу тока, то получается:
25А умножить на 220В = 5,5 кВт умножить на 3 фазы = 16,5 кВт.
 
Аватара пользователя
air
Участник
Сообщения: 153
Зарегистрирован: 17 лет 2 месяца 18 дней
Благодарил (а): 34 раза
Поблагодарили: 22 раза
Шахматка: М2, к 1

Re: Электрика

Чт май 19, 2011 12:01 am

Alex_RO писал(а):
Если следовать ... = 16,5 кВт.
Спасибо)
Подзабыл, как три фазы рассчитываются.
все оказалось просто) 1,73*380*25=1,73*1,73*220*25=3*220*25=16435.
Подскажите еще из школьной программы: правильно ли ставить во внутриквартирный щиток и на внешний одинаковые автоматы на 25А?
Какой номинал у автоматов идет до 25А?
 
Аватара пользователя
Fabler
Участник
Сообщения: 522
Зарегистрирован: 16 лет 2 месяца 16 дней
Благодарил (а): 31 раз
Поблагодарили: 100 раз
Шахматка: М1, к 6A

Re: Электрика

Чт май 19, 2011 12:40 am

air писал(а):
Alex_RO писал(а):
Если следовать ... = 16,5 кВт.
Спасибо)
Подзабыл, как три фазы рассчитываются.
все оказалось просто) 1,73*380*25=1,73*1,73*220*25=3*220*25=16435.
Подскажите еще из школьной программы: правильно ли ставить во внутриквартирный щиток и на внешний одинаковые автоматы на 25А?

При КЗ сработают все, в широком диапазоне номиналов. С другой стороны поставив меньший "украдете" у себя несколько потенциальных кВт.
Хотите красиво, поставьте такого номинала с характеристикой B, но в общем случае можно поставить такой же.

Какой номинал у автоматов идет до 25А?

20A.
 
Raynox
Участник
Сообщения: 37
Зарегистрирован: 16 лет 9 месяцев
Благодарил (а): 1 раз
Шахматка: М1, к 20

Re: Электрика

Ср июл 20, 2011 11:59 am

В щитке на лестничн. клетке стоит селективное УЗО ВАД-2 Энергомера 100мА. В моем щитке уже в квартире на каждую линию стоит диф. автомат ABB 30мА (в районе 15линий). Так вот раз в две недели стало выключаться это общее УЗО на 100мА, при этом квартирные УЗО не вырубаются. Что это может быть и что делать?

Пришедшие в голову варианты:

1) Глючит УЗО ВАД-2. Заменить на новое. Если такое же, то наверное шило на мыло, стоит в районе 2т. Есть еще тоже наше - АСТРО УЗО, такая же цена. Разумнее тогда уж менять на ABB, 6т.
Можно замену требовать от УК,как никак не моя зона ответственности уже, но мне кажется это очень туго будет идти. Наш дом к ДЭЗ-у перешел уже. Видимо и инженера-электрики уже другие?
2) Поменять на 300мА. Может вся проводка просаживается, в сумме иногда достигает 100мА?
3) Проблема в кабеле между щитком и квартирой. Но маловероятно мне кажется.

И вообще можно ли как-то померить ток утечки?
 
Аватара пользователя
Alexisss
Инициативная Группа
Сообщения: 4145
Зарегистрирован: 16 лет 11 месяцев 4 дня
Благодарил (а): 427 раз
Поблагодарили: 804 раза
Шахматка: М2, к 4

Re: Электрика

Ср июл 20, 2011 1:24 pm

Вылечил похожий баг заменой вводного УЗО на Legrand. Купил сам.
 
Аватара пользователя
Romsan
Участник
Сообщения: 2492
Зарегистрирован: 18 лет 3 месяца 14 дней
Благодарил (а): 38 раз
Поблагодарили: 184 раза
Шахматка: М1, к 13

Re: Электрика

Ср июл 20, 2011 1:25 pm

ток утечки меряется специальными приборами.
60% - проблема в узо, 40% - ктото писает на кабель из щитка. Протечки соседа с верху?
 
Евгений Григ
Участник
Сообщения: 484
Зарегистрирован: 16 лет 5 месяцев 12 дней
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 162 раза

Re: Электрика

Ср июл 20, 2011 2:46 pm

УЗО ВАД-2 Энергомера - китайская электронная поделка (погремушка). С большой вероятностью глючит его электронный блок управления.

"АСТРО УЗО" - российская сборка из комплектующих немецкой компании DOEPKE, вполне себе надежное электромеханическое УЗО. У меня такое в эксплуатации на даче, и именно АСТРО УЗО в количестве 2 шт. планирую в ближайшее время покупать к себе в квартирный щиток.

Raynox, поставьте себе АСТРО УЗО Ф-3312 АS (номинал 40А/100мА тип А, селективное):
http://uzo.ru/uzo_catalog/uzo/f-3312as-0
 
Аватара пользователя
Miel
Участник
Сообщения: 443
Зарегистрирован: 17 лет 11 месяцев 23 дня
Благодарил (а): 30 раз
Поблагодарили: 74 раза
Шахматка: М2, к15

Re: Электрика

Чт июл 21, 2011 1:02 pm

Почему-то в электропроектах любят ставить в качестве вводного (в квартиру) устройства коммутации именно рубильник, а не автомат. Так как рубильники нормальных стоят в разы дороже обычных автоматов, то хочется поставить на вводе именно автомат такого же номинала (что и рубильник в проекте). Возможно даже поставить диф. автомат с бОльшей селективность (ток утечки 100 мА).

Собственно вопрос о замене рубильника на автомат:
1. формальности - есть ли прямое запрещение этого в ПУЭ ?
2. реальная жизнь - есть ли у рубильника какие-нить плюсы относительно автомата ?
 
Аватара пользователя
Alexisss
Инициативная Группа
Сообщения: 4145
Зарегистрирован: 16 лет 11 месяцев 4 дня
Благодарил (а): 427 раз
Поблагодарили: 804 раза
Шахматка: М2, к 4

Re: Электрика

Чт июл 21, 2011 1:06 pm

Вопрос непонятен. Есть вводное УЗО в этажном щитке. Есть квартирный щиток с кучей дифавтоматов (согласно ПУЭ, вся силовая электрика в квартире должна быть на дифах). А для удобства (чтобы не щелкать десятком дифов) в квартирном щитке делается рубильник. Стоит он порядка 3 тыс рублей, если это ABB или Legrand.
 
Аватара пользователя
Miel
Участник
Сообщения: 443
Зарегистрирован: 17 лет 11 месяцев 23 дня
Благодарил (а): 30 раз
Поблагодарили: 74 раза
Шахматка: М2, к15

Re: Электрика

Чт июл 21, 2011 1:14 pm

Alexisss писал(а):
Вопрос непонятен. Есть вводное УЗО в этажном щитке. Есть квартирный щиток с кучей диф.автоматов (согласно ПУЭ, вся силовая электрика в квартире должна быть на дифах). А для удобства (чтобы не щелкать десятком дифов) в квартирном щитке делается рубильник....

Упрощу вопрос - можно ли поставить вместо этого рубильника (ценой 3000) автомат того же номинала за 300 руб.
 
Аватара пользователя
Alexisss
Инициативная Группа
Сообщения: 4145
Зарегистрирован: 16 лет 11 месяцев 4 дня
Благодарил (а): 427 раз
Поблагодарили: 804 раза
Шахматка: М2, к 4

Re: Электрика

Чт июл 21, 2011 1:18 pm

Miel писал(а):
Упрощу вопрос - можно ли поставить вместо этого рубильника (ценой 3000) автомат того же номинала за 300 руб.
А за 300 бывают нормальные автоматы? Тогда уж проще вообще не ставить и для отключения электроустановки пользоваться этажным УЗО.
 
Raynox
Участник
Сообщения: 37
Зарегистрирован: 16 лет 9 месяцев
Благодарил (а): 1 раз
Шахматка: М1, к 20

Re: Электрика

Чт июл 21, 2011 1:22 pm

Miel писал(а):
Почему-то в электропроектах любят ставить в качестве вводного (в квартиру) устройства коммутации именно рубильник, а не автомат. Так как рубильники нормальных стоят в разы дороже обычных автоматов, то хочется поставить на вводе именно автомат такого же номинала (что и рубильник в проекте). Возможно даже поставить диф. автомат с бОльшей селективность (ток утечки 100 мА).

Собственно вопрос о замене рубильника на автомат:
1. формальности - есть ли прямое запрещение этого в ПУЭ ?
2. реальная жизнь - есть ли у рубильника какие-нить плюсы относительно автомата ?

Мне кажется, что это у автомата есть плюсы относительно рубильника. На практике - подпалился контакт у автомата (именно автомата, а не у рубильника, несмотря на то, что по акту разграничений ответственности должен стоять рубильник). Пришел в УК, говорят сейчас в наличии ничего нет, пишите заявление, его рассмотрят. Если срочно, то езжайте на рынок, купите сами, мы поставим. Так и сделал. Купил автомат, аналогичный испорченному.

По поводу диф. автомата - если только убирать штатное УЗО. Селективность она либо есть, либо нет, это только задержка, ток утечки здесь не причем. Если совсем точно, то бывают еще УЗО с буквой G, у них эта задержка чуть меньше, чем у S, но мало где используются.
 
Raynox
Участник
Сообщения: 37
Зарегистрирован: 16 лет 9 месяцев
Благодарил (а): 1 раз
Шахматка: М1, к 20

Re: Электрика

Чт июл 21, 2011 1:25 pm

Miel писал(а):

Упрощу вопрос - можно ли поставить вместо этого рубильника (ценой 3000) автомат того же номинала за 300 руб.

Думал речь о том рубильнике-автомате из этажного щитка, что перед УЗО стоит.