Шахматка: М1, к 6A

Re: Ремонт И-155, Помогите с проектом трехфазной электрики на трешку в

Вт ноя 15, 2011 9:38 pm

AndrewK писал(а):
Кстати, розетки шлейфом соединять нельзя. Вернее земельный контакт в них. Только "звездой" через клемник.
Делается для того, чтобы при плохом контакте в начале шлейфа (или снятии розетки например) не пропала земля дальше по шлейфу.

А тогда какой смысл их вообще соединять шлейфом (лишняя гофра к каждой розетке)? Тогда все звездой нужно и ... в соответствии с предыдущем постом тянуть звезду от щитка :)

Серьезно: согласно (моему) проекту к каждой розетке земля идет от КУП, но только для розеток во влажных помещениях и на балконе.
Приемная ИГ - Замена Управляющей Компании - https://www.krasnogorie.net/bb3/viewforum.php?f=163
Инициативная группа (ИГ): ig@krasnogorie.net
 
Аватара пользователя
Miel
Участник
Сообщения: 443
Зарегистрирован: 18 лет 14 дней
Благодарил (а): 30 раз
Поблагодарили: 74 раза
Шахматка: М2, к15

Re: Ремонт И-155, Помогите с проектом трехфазной электрики на трешку в

Ср ноя 16, 2011 4:40 pm

Ксенечка писал(а):
Miel писал(а):

Распаечные коробки в прихожей - лишние.
Тяните к каждую комнату свой кабель от щита (завязанный на свой автомат).
Это будет лишь чуть-чуть дороже, зато значительно удобнее и правильней.

Если вы имеете ввиду, что должен быть отдельный автомат на розетки каждой комнаты, то в моем случае так сделать нельзя (по проекту сделан один автомат на розетки нескольких помещений). Конечно, можно отсутпить от проекта и добавить автоматы, но щиток и так уже на 44 места (из 48 общих).

Странный какой-то у вас проект. Не разделяют розеточные линии по комнатам в совсем простых проектах, читай типовых. У вас И-155, где использование типового проекта скорее нонсенс, да и вас достаточно большой щит по модульному заполнению. А с другой стороны банально не разнесены розеточные линии, чем тогда заполнен щит ???

Сколько у вас комнат?
Какая контора делала проект ?
Если не сложно - опубликуйте "щитовой " лист проекта - он все прояснит.
 
АКМ
Инициативная Группа
Сообщения: 366
Зарегистрирован: 15 лет 11 месяцев 8 дней
Благодарил (а): 90 раз
Поблагодарили: 55 раз
Шахматка: М1, к 6A

Re: Ремонт И-155, Помогите с проектом трехфазной электрики на трешку в

Ср ноя 16, 2011 9:50 pm

Miel писал(а):
Если не сложно - опубликуйте "щитовой " лист проекта - он все прояснит.
Вложения
Ремонт И-155, Помогите с проектом трехфазной электрики на трешку в - Схема-27.10.gif (25.88 КБ) 272 просмотра
Приемная ИГ - Замена Управляющей Компании - https://www.krasnogorie.net/bb3/viewforum.php?f=163
Инициативная группа (ИГ): ig@krasnogorie.net
 
АКМ
Инициативная Группа
Сообщения: 366
Зарегистрирован: 15 лет 11 месяцев 8 дней
Благодарил (а): 90 раз
Поблагодарили: 55 раз
Шахматка: М1, к 6A

Re: Ремонт И-155, Помогите с проектом трехфазной электрики на трешку в

Пн ноя 28, 2011 10:04 pm

Вот такой ктулху получился в итоге. Включая слаботочку.
Вложения
Ремонт И-155, Помогите с проектом трехфазной электрики на трешку в - Copy of DSC03972.JPG (12 КБ) 272 просмотра
Ремонт И-155, Помогите с проектом трехфазной электрики на трешку в - Copy of DSC03973.JPG (5.17 КБ) 272 просмотра
Приемная ИГ - Замена Управляющей Компании - https://www.krasnogorie.net/bb3/viewforum.php?f=163
Инициативная группа (ИГ): ig@krasnogorie.net
 
Аватара пользователя
ForwardLooking
Участник
Сообщения: 426
Зарегистрирован: 16 лет 6 месяцев 24 дня
Благодарил (а): 36 раз
Поблагодарили: 87 раз

Re: Ремонт И-155, Помогите с проектом трехфазной электрики на трешку в

Вт ноя 29, 2011 7:18 pm

Ксенечка писал(а):
Вот такой ктулху получился в итоге. Включая слаботочку.

Картинка маленькая и не очень хорошо видно...
Кабель ВВГ и вы его прокладывали без гофры ?
 
Аватара пользователя
Alexisss
Инициативная Группа
Сообщения: 4145
Зарегистрирован: 16 лет 11 месяцев 26 дней
Благодарил (а): 427 раз
Поблагодарили: 804 раза
Шахматка: М2, к 4

Re: Ремонт И-155, Помогите с проектом трехфазной электрики на трешку в

Вт ноя 29, 2011 7:36 pm

Чёт как-то проводов дофига... И без гофры стремно. А чего на освещение под потолком не повел? Как на все это ляжет стяжка?
 
АКМ
Инициативная Группа
Сообщения: 366
Зарегистрирован: 15 лет 11 месяцев 8 дней
Благодарил (а): 90 раз
Поблагодарили: 55 раз
Шахматка: М1, к 6A

Re: Ремонт И-155, Помогите с проектом трехфазной электрики на трешку в

Вт ноя 29, 2011 8:33 pm

ForwardLooking писал(а):
Ксенечка писал(а):
Вот такой ктулху получился в итоге. Включая слаботочку.
Картинка маленькая и не очень хорошо видно...
Кабель ВВГ и вы его прокладывали без гофры ?

Нет, все в гофре.
Вот покрупнее.
http://onlinepic.org/pictures/29112011/ ... 383fda.jpg


Alexisss писал(а):
Чёт как-то проводов дофига... И без гофры стремно. А чего на освещение под потолком не повел? Как на все это ляжет стяжка?

Потолок не натяжной, а штукатурка с сеткой. Штробить лишний раз не хочеться (в потолке проложена только подводка к люстрам). Да и линий освещения всего 4-5 из этой кучи, погоды не сделают. Там примерно половина гофр - слаботочка (в некоторых гофрах по 2 провода).
Про стяжку да, проблема в коридоре. Но с учетом того, что это самое низкое место, то там гофры можно будет собрать в отдельные пучки, чтобы образовались несущие "мостики" из стяжки между пучками + армирование стяжки. Других вариантов не вижу.

А проводов не так уж и много по сравнению с http://cs-cs.net/levlup-ktulxulizaciya-elektroenergii-novye-texnologii-i-masshtaby#more-3053

... А выше предлагали тянуть отдельный провод в каждую комнату ... :)
Приемная ИГ - Замена Управляющей Компании - https://www.krasnogorie.net/bb3/viewforum.php?f=163
Инициативная группа (ИГ): ig@krasnogorie.net
 
Maximator78
Участник
Сообщения: 762
Зарегистрирован: 13 лет 5 месяцев 15 дней
Благодарил (а): 19 раз
Поблагодарили: 23 раза
Шахматка: М3, к 43А

Re: Ремонт И-155, Помогите с проектом трехфазной электрики на трешку в

Ср дек 21, 2011 3:21 pm

Скажите, как проверить есть ли заземление в подъезде?
В моем щитке поставил дифф. автоматы и просто автоматы
А щитке коридора стоит УЗО 50 А
 
АКМ
Инициативная Группа
Сообщения: 366
Зарегистрирован: 15 лет 11 месяцев 8 дней
Благодарил (а): 90 раз
Поблагодарили: 55 раз
Шахматка: М1, к 6A

Re: Ремонт И-155, Помогите с проектом трехфазной электрики на трешку в

Ср дек 21, 2011 4:17 pm

Maximator78 писал(а):
Скажите, как проверить есть ли заземление в подъезде?
В моем щитке поставил дифф. автоматы и просто автоматы
А щитке коридора стоит УЗО 50 А

+1. тоже интересует вопрос.

Не хочеться проверять на себе: по проекту земля должна соединться через КУП в том числе с трубами в стояках, и если общее заземление не работает, то при пробое ток пойдет не в землю, а в водпроводные трубы.
Приемная ИГ - Замена Управляющей Компании - https://www.krasnogorie.net/bb3/viewforum.php?f=163
Инициативная группа (ИГ): ig@krasnogorie.net
 
Maximator78
Участник
Сообщения: 762
Зарегистрирован: 13 лет 5 месяцев 15 дней
Благодарил (а): 19 раз
Поблагодарили: 23 раза
Шахматка: М3, к 43А

Re: Ремонт И-155, Помогите с проектом трехфазной электрики на трешку в

Чт дек 22, 2011 3:28 pm

Так как проверить то ? ))
Если замкнуть фазу и землю и дифф выключится, или узо в щитке (если провод на автомате), это подтверждение
 
Аватара пользователя
ForwardLooking
Участник
Сообщения: 426
Зарегистрирован: 16 лет 6 месяцев 24 дня
Благодарил (а): 36 раз
Поблагодарили: 87 раз

Re: Ремонт И-155, Помогите с проектом трехфазной электрики на трешку в

Ср дек 28, 2011 6:26 pm

Maximator78 писал(а):
Так как проверить то ? ))
Если замкнуть фазу и землю и дифф выключится, или узо в щитке (если провод на автомате), это подтверждение

Вы не очень такое советуйте - я так и тестировал диф.автомат - жахнуло так, что чуть без глаз не остался (была мощная вспышка как взрыв), брызги расплавленного металла и всякое-такое.
Автоматика сработала, но она срабатывает не мгновенно.

Если кому-то захочется так поиграть, то наденьте защитные очки и обеспечьте пожаробезопасность.
 
Евгений Григ
Участник
Сообщения: 484
Зарегистрирован: 16 лет 6 месяцев 4 дня
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 162 раза

Re: Ремонт И-155, Помогите с проектом трехфазной электрики на трешку в

Пт дек 30, 2011 1:54 pm

Не надо так "играть" - вы же не испытываете автомобиль при покупке, разбивая его о бетонный забор?

Для проверки срабатывания дифференциальной защиты (УЗО, дифавтоматы) достаточно раз в месяц нажимать кнопку "тест". В крайнем случае, для проверки подручными средствами - изготовить лампочку-контрольку: лампа на 40-60 Вт в патроне, из патрона 2 отдельные жилы с зачищенными концами. Один конец на выход фазы УЗО, другой на шину заземления. Ток утечки через лампу 40 Вт составит 40 Ватт /220 Вольт = 181 миллиАмпер, при токе срабатывания дифференциальной защиты 30 миллиАмпер. УЗО или дифавтомат должен мгновенно и безопасно (!) отключиться.
 
Аватара пользователя
sdima
Участник
Сообщения: 336
Зарегистрирован: 12 лет 10 месяцев 17 дней
Благодарил (а): 7 раз
Поблагодарили: 45 раз
Шахматка: М2, к 10

Re: Ремонт И-155, Помогите с проектом трехфазной электрики на трешку в

Вт фев 21, 2012 11:29 pm

Ксенечка писал(а):
sdima писал(а):
В МОКРЫХ ЗОНАХ ДОЛЖНА БЫТЬ ТОЛЬКО 1 ФАЗА
Мне сейчас делают электропроект, смотрю: 3 фазы в ванной. Чем регламентируется данный запрет, кроме жизненного опыта, чтобы показать проектировщику?

к сожалению таких уточнений ни где нет. Тут нужно руководствоваться разумной необходимостью и жестко отстаивать свое видение, которое не нарушает проект. Им конечно проблемно выщитывать это только для вас, куда проще штамповать и все.

но как я уже писал отстоять все я не смог, сан узлы - да, но вот токовые реле - нет. Эти **** просто не смогли понять как их в схему включить.
Озвучиваю ту**иц из АРТ-Про***а:
ГИП - Бурлова ОП - надеюсь зазубрила закон Ома :-)
рук. - Чебушев АА
проектировщик - Немкина Ю.В.

ну и конечно пришлось увеличивать амперы... автомат на 2 нагревателя у них, например 10А - смех, это на 2.5кВт +1кВт - 2 штуки, как у них рука поднялась 10А поставить и не знаю :-)
Последний раз редактировалось sdima Пн фев 27, 2012 12:18 am, всего редактировалось 1 раз.
 
Аватара пользователя
sdima
Участник
Сообщения: 336
Зарегистрирован: 12 лет 10 месяцев 17 дней
Благодарил (а): 7 раз
Поблагодарили: 45 раз
Шахматка: М2, к 10

Re: Ремонт И-155, Помогите с проектом трехфазной электрики на трешку в

Вт фев 21, 2012 11:34 pm

Maximator78 писал(а):
Скажите, как проверить есть ли заземление в подъезде?
В моем щитке поставил дифф. автоматы и просто автоматы
А щитке коридора стоит УЗО 50 А

тут все просто - тестер... и меряете напряжение. между "0" и фазой будет порядка 230Вольт,
а между "землей" и фазой поменьше, думаю порядка 190Вольт
и не вздумайте ни чего ни куда там замыкать :-)
 
Аватара пользователя
sdima
Участник
Сообщения: 336
Зарегистрирован: 12 лет 10 месяцев 17 дней
Благодарил (а): 7 раз
Поблагодарили: 45 раз
Шахматка: М2, к 10

Re: Ремонт И-155, Помогите с проектом трехфазной электрики на трешку в

Вт фев 21, 2012 11:39 pm

про клеммы ВАГО и т.п.
не надо подменять надежность - легкостью монтажа.
Вполне разумно использовать клеммы только там, где минимальная нагрузка - освещение
не нужно пихать клеммы в силовые линии розеток, вспомните меня через 10-15 лет :-)
не важно какой номинал там написан – самый лучший выход – распайка и в ней пропаянные провода!
 
АКМ
Инициативная Группа
Сообщения: 366
Зарегистрирован: 15 лет 11 месяцев 8 дней
Благодарил (а): 90 раз
Поблагодарили: 55 раз
Шахматка: М1, к 6A

Re: Ремонт И-155, Помогите с проектом трехфазной электрики на трешку в

Ср фев 22, 2012 9:34 am

sdima писал(а):
про клеммы ВАГО и т.п.
не надо подменять надежность - легкостью монтажа.
Вполне разумно использовать клеммы только там, где минимальная нагрузка - освещение
не нужно пихать клеммы в силовые линии розеток, вспомните меня через 10-15 лет :-)
не важно какой номинал там написан – самый лучший выход – распайка и в ней пропаянные провода!

Поддерживаю. У меня только свет на Wago (и то не весь). Остальное опрессовано в ГМЛ.
Приемная ИГ - Замена Управляющей Компании - https://www.krasnogorie.net/bb3/viewforum.php?f=163
Инициативная группа (ИГ): ig@krasnogorie.net
 
Аватара пользователя
sdima
Участник
Сообщения: 336
Зарегистрирован: 12 лет 10 месяцев 17 дней
Благодарил (а): 7 раз
Поблагодарили: 45 раз
Шахматка: М2, к 10

Re: Ремонт И-155, Помогите с проектом трехфазной электрики на трешку в

Чт фев 23, 2012 8:21 pm

А клеммы WAGO на несколько контактов не очень надежный способ? (если их применять, вместо такого страшного названия "опрессовка в медные гильзы пресс-клещами" :crazy: ).

Для света - норм, для розеток - нет
 
IvanG
Новенький на форуме
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 12 лет 2 месяца 13 дней

Re: Ремонт И-155, Помогите с проектом трехфазной электрики на трешку в

Сб мар 10, 2012 11:22 am

Может кто даст ценый совет.
Ситуация такая, преобрел квартиру Ильинский 5, двушка линейка. В квартири никакого ремонта нет.Вопрос такой, нужно ли делать прект на элетрику и где его там нужно согласвовать и по какой схеме.
И может кто нить поделится проектам на двушку. magvae@gmail.com
Спасибо!
 
Аватара пользователя
ForwardLooking
Участник
Сообщения: 426
Зарегистрирован: 16 лет 6 месяцев 24 дня
Благодарил (а): 36 раз
Поблагодарили: 87 раз

Re: Ремонт И-155, Помогите с проектом трехфазной электрики на трешку в

Пн мар 19, 2012 6:58 pm

sdima писал(а):
про клеммы ВАГО и т.п.
не надо подменять надежность - легкостью монтажа.
Вполне разумно использовать клеммы только там, где минимальная нагрузка - освещение
не нужно пихать клеммы в силовые линии розеток, вспомните меня через 10-15 лет :-)
не важно какой номинал там написан – самый лучший выход – распайка и в ней пропаянные провода!

Чем плохи клеммы WAGO для распаечных коробок и розеток ?
Интересно знать конкретные причины...
 
consulo
Участник
Сообщения: 40
Зарегистрирован: 14 лет 1 месяц 22 дня
Поблагодарили: 5 раз
Шахматка: М1, к 22

Re: Ремонт И-155, Помогите с проектом трехфазной электрики на трешку в

Вт апр 10, 2012 2:21 pm

Электротехпроект стоил 12 000 руб., причём со мной консультировались по каждой розетке (Медведева имя не помню), а не как в СУ 20 000 - типовой, а индивидуальный - за каждый чих плати.

http://zalil.ru/33049062

Перепланировка - 20 000 (сейчас 18 000), делал в фирме, которая на втором этаже Красногорского БТИ на ул. Жуковского (Каратаев Алексей). Причём стены и подоконники сносим без ограничений. В су, чтобы стереть подоконник - от 15 000 руб. за каждый!!!

http://zalil.ru/33049054