maximus писал(а):Еще раз повторю свой вопрос - а с чего вы решили что что нарушен СНиП именно на пол, а не на перекрытие вообще, или потолок в частности?
Суд назначает экспертизу и она устанавливает какой СНиП нарушен. В подавляющем большинстве - это пол. Такова практика и редкие исключения лишь подтверждают мою формулировку.
maximus писал(а):индексов изоляции воздушного шума для ЖБ пенели 140 мм = 50 дБ.
Вопрос: кто и с какой стороны панели обязан сделать звукоизоляцию этих стен и на какую величину?
Это воздушный шум, и плиты перекрытий вполне вписываются в норматив. Поэтом и судов по жалобам соседей сверху на шум снизу очень мало. Трудно быть настолько буйным чтобы не просто громко кричать/слушать музыку, но и бегать по потолкам и стенам.
maximus писал(а):Как меняется этот самый индекс, при появлении на перекрытии различных покрытий?
Редкое покрытие усиливает индекс. Как правило индекс уменьшается в зависимости от количества слоев и структуры слоев.
На проводимость звуковых волн влияют 2 фактора - структура( как правила чем мягче материал тем он лучше поглощает и гасит волну внутри себя) и границы покрытий. Границы как правило отражают и перенаправляют волну что способствует уменьшению индекса.