Здесь отдельная ветка по данным о выделенной мощности на квартиры в домах по Красногорью.

Напоминаю, что данные о мощности и документация по электрике на квартиры будут появлятся постепенно, параллельно со сдачей домов ГК, а так же приходом документации в наш отдел. Так же напоминаю, что эти же данные можно получить или уточнить в УК "Павшинская Пойма".

На сегодняшний месяц (сентябрь 2008 года) известно

1-я очередь:

1-й микрорайон

корпус 3К -14 кВт, 3 фазы
корпус 9 - 11 кВт, 3 фазы
корпус 10 - 10 кВт, 1 фаза
корпус 11 - 10 кВт, 1 фаза
корпус 12А - 10 кВт, 1 фаза
корпус 12Б - 10 кВт, 1 фаза
корпус 13 - 10 кВт, 1 фаза
корпус 14 - 10 кВт, 1 фаза
корпус 15 - 10 кВт, 1 фаза
корпус 16 - 10 кВт, 1 фаза
корпус 17 - 10 кВт, 1 фаза
корпус 18 - 10 кВт, 1 фаза
корпус 20 - 11 кВт, 3 фазы
корпус 21 - 10 кВт, 1 фаза
корпус 22 - 14 кВт, 3 фазы

2-я очередь:

1-й микрорайон
корпус 1А - 10 кВт, 1 фаза
корпус 1Б - 10 кВт, 1 фаза
корпус 2А - 10 кВт, 1 фаза
корпус 2Б - 10 кВт, 1 фаза
корпус 3 - 10 кВт, 1 фаза
корпус 5 - 14 кВт, 3 фазы
корпус 7 - 10 кВт, 1 фаза

2-й микрорайон
корпус 1 - 14 кВт, 3 фазы
корпус 2А - 10 кВт, 1 фаза
корпус 2Б - 10 кВт, 1 фаза
корпус 3 - 10 кВт, 1 фаза
корпус 4 - 14 кВт, 3 фазы
корпус 5 - 10 кВт, 1 фаза
корпус 6 - 14 кВт, 3 фазы

3-й микрорайон
корпус 1А - 10 кВт, 1 фаза
корпус 1Б - 10 кВт, 1 фаза
корпус 1В - 10 кВт, 1 фаза
корпус 2 - 14 кВт, 3 фазы
корпус 3 - 10 кВт, 1 фаза
корпус 4 - 10 кВт, 1 фаза
корпус 5 - 14 кВт, 3 фазы
корпус 6 - 14 кВт, 3 фазы
корпус 7 - 11 кВт, 3 фазы

Внимание!
Последняя появившаяся информация выделена зелёным цветом


Алексей

п.с. по ходу течения времени буду вносить в это сообщение дополнения с появлением у нас проектной документации или новой информации

Последний раз в текст внесены изменения 28.08.08 г.

Добавлено: Вт июл 25, 2006 2:08 pm
aps38
подскажите, кто знает...
1фаза - это 220В?
3фазы - это 380В?
для электроплиты надо обязательно 3фазы?

Добавлено: Вт июл 25, 2006 2:25 pm
Che
aps38 писал(а):
подскажите, кто знает...
1 фаза - это 220В?
________________
1. Да

3 фазы - это 380В?
_____________
2. Да. Вход в квартиру 380, питание оборудования в квартире - 220,(за исключ. оборуд., требующего 380 В), плита - 380 В

для электроплиты надо обязательно 3фазы?

___________________
Т.е. можно ли в квартире с 3-мя фазами поставить плиту на 1 фазу?
ответ - можно, но мощность плиты должна быть не более 4,3 кВт

Алексей

Добавлено: Вт июл 25, 2006 2:52 pm
homermax
извините, а вот этого - 10 кВт, 1 фаза - точно хватит на всё необходимое оборудование в квартире?
например, варочная панель+духовой шкаф+холодильник+посудомоечная машина+микроволновка+вытяжка+несколько телеков+2компьютера+МФУ+аудиосистема+тепл.пол+стиралка+водонагреватель... в общем, до фига чего надо...

это всё будет работать при 1фазе и 10кВт-ах???
или нужно подбирать всю технику какого определенного вида (ограничения по потреблению энергии или что там)?
или нужны какие-то хитровыдуманные электрики со спец.приборами?

спасибо...

Добавлено: Вт июл 25, 2006 3:06 pm
Che
homermax писал(а):
извините, а вот этого - 10 кВт, 1 фаза - точно хватит на всё необходимое оборудование в квартире?
например, варочная панель+духовой шкаф+холодильник+посудомоечная машина+микроволновка+вытяжка+несколько телеков+2компьютера+МФУ+аудиосистема+тепл.пол+стиралка+водонагреватель... в общем, до фига чего надо...

это всё будет работать при 1фазе и 10кВт-ах???
или нужно подбирать всю технику какого определенного вида (ограничения по потреблению энергии или что там)?
или нужны какие-то хитровыдуманные электрики со спец.приборами?

спасибо...

________________________
Ответ здесь один - обратитесь к грамотным специалистам, Вам всё обстоятельно расскажут.
В двух словах (на большее нет времени сейчас) - если у Вас в квартире будет всё то, что Вы написали - скорее всего (надо считать, но имхо - точно) Вам понадобится дополнительная мощность на квартиру.
С другой стороны, не надо забывать о 3-х вещах:
1. Всем перечисленным Вы никогда одновременно пользоваться не будете.
2. При расчётах учитывается пиковая нагрузка, а это даёт уже 12,5 кВт
3. Почти пол-Москвы живёт на мощности 10 кВт и почти вся МО живёт на мощности 6,6 кВт - и вроде всё ничего, все довольны.

И, безусловно, "Уходя - гасите свет" (с).
Т.е. энергопотребители с литерой "А" - холод., посудом., стиралки и прочие вещи, а так же энергосберегающие лампы, правильный монтаж, хорошего качества провода и автоматы-узо, грамотно продуманное размещение установочных устройств - это и снижение нагрузки, и снижение расхода электричества

Добавлено: Вс авг 27, 2006 1:08 am
Gwolf
Алексей, здравствуйте!
Ранее вы писали, что на 1 фазу можно сажать электроплиту максимум 4,3 кВт.
А это много или мало для электроплиты? Ведь большиство домой в Павшинской Пойме 1 фазные - всем придется ставить маломощные электроплиты?.

Добавлено: Вс авг 27, 2006 11:07 pm
pr0ger
В теме "Электрика"
КИО писал(а):
Сегодня получен пакет документов по электрике для корпуса 12а, сразу хочу оговориться, что планов разводки по квартирам пока нет, но достать будет можно в ближайшее время. Также получен "Типовой электропроект" для квартир. Посмотреть можно тут- https://www.krasnogorie.net/gallery/thu ... ?album=212 Это перечень того, что должно быть в электропроекте, дано как образец. С помощью данного образца, Вы можете легко отследить правильно ли Вам выполнят Ваш личный электропроект.

Вопрос к Che: почему номинальный ток счетчика Р1 и УЗО А1 50А, а у автоматов 63А? Что будет если мощность превысит 10 кВт, но будет меньше 12 кВт? Хотелось бы обойтись без дыма на лестничной площадке.
https://www.krasnogorie.net/gallery/dis ... =212&pos=5

Добавлено: Пн авг 28, 2006 12:19 pm
Che
pr0ger писал(а):
В теме "Электрика"
Вопрос к Che: почему номинальный ток счетчика Р1 и УЗО А1 50А, а у автоматов 63А?
________________
Объясняю на пальцах :)
Во первых, только в одном месте 63А
Во вторых, это не автомат, а выключатель-разъединитель без расцепителя (рубильник)
В третьих, его функция - разъединять ветку
В четвёртых, лестничный щит защищён узо с номиналом 50А, а все остальные группы в кварт. щите имают номинал мах. 32А

Что будет если мощность превысит 10 кВт, но будет меньше 12 кВт?
____________
Какая превысит, рассчётная или установленная?

Хотелось бы обойтись без дыма на лестничной площадке.

_______________
Для того, чтобы не было дыма, нужна обращатся к специалистам

Алексей

Добавлено: Пн авг 28, 2006 12:22 pm
Che
Gwolf писал(а):
Алексей, здравствуйте!
Ранее вы писали, что на 1 фазу можно сажать электроплиту максимум 4,3 кВт.
А это много или мало для электроплиты? Ведь большиство домой в Павшинской Пойме 1 фазные - всем придется ставить маломощные электроплиты?.

______________
4,3 кВт - это не маломощные, можно ставить более, всё одно (если вы только не повар) вы не будете сразу использовать духовку на всю мощность и 4 комфорки на всю мощность. Если любите много и часто готовить, покупайте раздельно варочную поверхность и духовой шкаф

Алексей

Добавлено: Пн авг 28, 2006 1:51 pm
pr0ger
Про рубильник понятно, но ещё остается автомат на 63А, который стоит на входе внутриквартирного шитка. Он отключится только при токе 63А, т.е. если потребляемая электроприборами мощность превысит 12 кВт. Т.е. получается что можно потреблять и 12 кВт, но будет перегрузка, от которой нет защиты (ну если не считать защитой сгоревшее УЗО). Может быть на входе должен установлен автомат на 50А?

Добавлено: Пн авг 28, 2006 2:17 pm
romantic
Уже есть документация в нашем отделе:

1-я очередь
********
корпус 20 - однолинейка
********

а где это можно увидеть?

Добавлено: Пн авг 28, 2006 4:26 pm
Che
romantic писал(а):
Уже есть документация в нашем отделе:

1-я очередь
********
корпус 20 - однолинейка
********
а где это можно увидеть?

________________
1. Архив СУ 155 (Каховка 18 )
2. Проектный отдел КТ СУ 155 (Намёткина 9)
3. Ростехнадзор МО РО Химки (Юбилейный 77)
4. УК Павшино (Павш. пойма корп. 14)

Добавлено: Пн авг 28, 2006 4:52 pm
Che
pr0ger писал(а):
Про рубильник понятно, но ещё остается автомат на 63А, который стоит на входе внутриквартирного шитка.
__________________________
Ещё раз - на входе ВКЩ (внутриквартирного щитка) стоит выключатель-разъединитель без расцепителя (рубильник), никакого автомата там нет и быть не может, ибо в этажном щите стоит диффавтомат на 50А, по нормам автомат стоять ниже не может, вот было бы узо там....


Он отключится только при токе 63А, т.е. если потребляемая электроприборами мощность превысит 12 кВт.
____________
Не отключится.
Единственная функция выключателя-разъединителя без расцепителя (рубильника) - мгновенно отключить ВКЩ от стояка одним движением руки, а не щёлкать автоматами, дифами и узо в ВКЩ


Т.е. получается что можно потреблять и 12 кВт, но будет перегрузка, от которой нет защиты (ну если не считать защитой сгоревшее УЗО). Может быть на входе должен установлен автомат на 50А?

____________
Читайте нормативную документацию (с)
Единственное, в чём Вы правы - номинал рубильника может быть 50А, но их на рынке сейчас днём с огнём не найти, вот и стоит номинал 63А
Я не хочу Вас обидеть, просто Ваши вопросы не правильны в корне, и они ошибочны из-за неправильного чтения чертежей.
Дальнейший разговор готов продолжить в личке.

п.с. В этажном щите стоит как раз автомат.

С уважением, Алексей

Добавлено: Пн авг 28, 2006 5:51 pm
pr0ger
действительно, я понял свою ошибку. Спасибо за разъяснение.

Добавлено: Вт авг 29, 2006 12:51 pm
Che
pr0ger писал(а):
действительно, я понял свою ошибку. Спасибо за разъяснение.

_________________
Спасибо за разбор нашей документации, увы, мы тоже иногда ошибаемся, главное в таком случае - суметь признать свои ошибки.
С уважением,
Алексей

Добавлено: Ср окт 04, 2006 2:21 pm
Nazar
Извиняюсь, если об этом уже писалось, а я не нашел:

Стала ли известна выделенная мощность на квартиру в домах серии И-1723, то есть по корпусам 15-18 первого микр.??

Добавлено: Ср окт 04, 2006 2:28 pm
romantic
Che писал(а):
________________
1. Архив СУ 155 (Каховка 18 )
2. Проектный отдел КТ СУ 155 (Намёткина 9)
3. МНИИТЭП (Столешников пер. дом 13/15)
4. УК Павшино (Павш. пойма корп. 14)


а в режиме он-лайн нигде нельзя?
уж больно времени ща нет куто ехать

Добавлено: Ср окт 04, 2006 2:42 pm
Che
Nazar писал(а):
Извиняюсь, если об этом уже писалось, а я не нашел:

Стала ли известна выделенная мощность на квартиру в домах серии И-1723, то есть по корпусам 15-18 первого микр.??

______________
Пока к сожалению нет

Добавлено: Ср окт 04, 2006 2:45 pm
Che
[quote="romantic"]

а в режиме он-лайн нигде нельзя?
____________
К сожалению, не имею возможности

уж больно времени ща нет куто ехать
____________
Вам пока же не горит, 20 ещё не заселяют, да к тому же 4 адреса дал - найдите уж час времени :)

Добавлено: Ср окт 04, 2006 3:10 pm
romantic
Che писал(а):
Вам пока же не горит, 20 ещё не заселяют, да к тому же 4 адреса дал - найдите уж час времени :)

да я не только за себя. я за всех. уверен что это всем было бы интересно. (готов помочь сканить).

ЗЫ а почему на оффициальном сайте http://pavshino.info/ нет подобной информации?