sergey116 писал(а):У меня похоже ввод в квартиру (И155) - 4х4.
Не мало ли, если одна только плита = варочная 6,6 кВт + духовка 2,8 кВт = 9,4 кВт , что соответсвует 42,7 А ?
Получается если утюг 2,2 кВт и чайник 1,8 кВт (вместе 18А) одновременно могут нагрузить, то по кабелю 4мм кв. при допустимом(долговременном) токе 35A только половину варочной можно (15А) + др.потребители ~ 2A?
И даже автомат 32 (3P) великоват для зашиты (так долговременный ток пропускает 45А) ?
В И155 25А 3фазный на вводе. А считаете вы странно. Варочная - не однофазная. Минимум 2 фазы. Духовка садится на 3 фазу. Так что по факту больше 3кВт на фазу не приходится. 25А 3фазный по сути 5кВт на фазу дает.
Ну а если одновременно духовка, все комфорки, утюг и чайник - ну тогда где-то к лимиту и придете... Главное верно по фазам разнести.
Добавлю. Мощность 3фазного автомата дается на каждую фазу. А общая - N * 380 * (корень из 3), ну или по сути N * 220 * 3.