kef писал(а):так можно или нельзя штробить потолок?
а если штробить, то гофра обязательна (не хотелось бы)
___________________
по правилам - нельзя
по жизни - как придётся
гофра не обязательна на потолок
Большой форум Павшинской Поймы, уже 10 лет помогает жителям района решать проблемы общими усилиями - Присоединятйесь!
Miel писал(а):Уважаемый Алексей,
уточните пожалуйста:
1. надо ли заводить гофру подрозетник (установочную коробку) или в подрозетник заводится только кабель, а гофра заканчивается на уровне ... ?
_____________________________
Второе
2. Допустимо ли кабель в тройной изоляции NYM прокладывать под стяжкой без гофры ?
_____________________________
Допустимо
Заранее спасибо,
Андрей.
ForwardLooking писал(а):Добрый день Che,
____
Добрый день.
1. допустимо ли "повесить" на одну группу (диффавтомат) два маломощных теплых пола: теплый пол в ванной (0.1 кВт) и в жилой комнате (0.9 кВт)
______________
Легко
2. на какую группу "вешаются" светильники, встроенные в пол: на группу верхнего освещения, розеточную группу или для в отдельную группу?
_____________
на группу верхнего освещения или на отдельную группу (если мощности много они берут). Я бы для себя лично сделал отдельную группу.
Требуется ли для встроенного в пол освещения: УЗО и заземление ?
Che писал(а):2. Допустимо ли кабель в тройной изоляции NYM прокладывать под стяжкой без гофры ?
_____________________________
Допустимо
ВВ писал(а):Алексей, а как быть с тем что написано в вашем проекте электрике. Если я положу NYM без гофры, не будет ли это отступлением от прямого указания в проекте про прокладку в гофрах, у нас как раз NYM и написан. И на кого ссылаться (а лучше на какой нормативный акт), чтобы потом не было проблем.
Спасибо
lepet писал(а):Здравствуйте, Алексей!
Хочу поставить накопительный водонагреватель, но в проекте электрики его нет (думали обойдемся...) Скажите, насколько это возможно? У нас нет еще заключения лаборатории.
____________________
Наверное, лучший вариант сейчас - внести изменения в проект и пересогласовать его - это дело 10 дней...
И когда придет инспектор, будет ли это основанием для него, чтобы не принять электрику?
NATALY писал(а):Алексей здравствуйте!
Читая эту ветку, на будущее возник вопрос - а нельзя ли резервные линии проложить и автоматы резервные поставить? Окончательный потребитель должен быть подключен обязательно или он может быть виртуальный?
SOLVER.
Che писал(а):...
Т.е. идёт провод, входит в распайку, оттуда идёт на следующую распаячную коробку и т.д.
В то же время от каждой распаячной коробки отходит кабель на розетку (блок розеток)...