trionyx
Участник
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 18 лет 2 месяца 5 дней
Шахматка: М2, к 5

Вт дек 04, 2007 4:30 pm

Здравствуйте уважаемый Алексей.
1. Подскажите пожалуйста, если в квартире дома П44Т сделать две дополнительные группы на 2 кондиционера и водонагреватель общей мощностью не более 5кВт, и установить автоматы в имеющийся внутриквартирный щит без согласования проекта, чем это черевато.
2. То же, только поместить автоматы в отдельный щиток или коробку, не меняя стандартный щиток (запитать естественно в нем).
3. То же, без доп автоматов, на имеющиеся автоматы розеточной сети.
4. То же, без доп автоматов, подключить в распаечных коробках за ближайшими к приборам розетками.

Добавлено спустя 8 минут 5 секунд:

И еще.
Можно ли без согласований поменять накладной эл. щиток на встроенный.
Заранее спасибо за хорошие ответы.
5корп. 2мкр. 1секц. 11этаж
 
Аватара пользователя
Che
Участник
TC
Сообщения: 446
Зарегистрирован: 17 лет 10 месяцев 16 дней
Благодарил (а): 2 раза

Вт дек 04, 2007 5:38 pm

[quote="trionyx"]Здравствуйте уважаемый Алексей.
1. Подскажите пожалуйста, если в квартире дома П44Т сделать две дополнительные группы на 2 кондиционера и водонагреватель общей мощностью не более 5кВт, и установить автоматы в имеющийся внутриквартирный щит без согласования проекта, чем это черевато.
_______________
Минимум - квартиру не примут
Максимум - даже не хочется говорить, при неграмотном монтаже без проекта - пожар.

2. То же, только поместить автоматы в отдельный щиток или коробку, не меняя стандартный щиток (запитать естественно в нем).
____________
всё одно - проект по закону нужен

3. То же, без доп автоматов, на имеющиеся автоматы розеточной сети.
_______________
надо посчитать и посмотреть, на какие автоматы можно попробовать повесить, но, кмк, не потянут автоматы имеющиеся всё это

4. То же, без доп автоматов, подключить в распаечных коробках за ближайшими к приборам розетками.
_______________
надо считать
провода - выдержат, там сечение 2,5 квадрата, но опять всё упирается в автоматы

И еще.
Можно ли без согласований поменять накладной эл. щиток на встроенный.
_____________
Можно, но надо иметь сертификат (копию) на новый шиток. Не забудте взять при покупке!

Заранее спасибо за хорошие ответы.
____________
Я боюсь, вы ожидали услышать более позитивные ответы :(
В общем, не за что пока
Алексей
Проектный отдел по электрике КТ СУ 155 и К
Группа заселения СУ 155
 
trionyx
Участник
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 18 лет 2 месяца 5 дней
Шахматка: М2, к 5

Ср дек 05, 2007 4:44 pm

1. Подскажите пожалуйста, если в квартире дома П44Т сделать две дополнительные группы на 2 кондиционера и водонагреватель общей мощностью не более 5кВт, и установить автоматы в имеющийся внутриквартирный щит без согласования проекта, чем это черевато.
_______________
Минимум - квартиру не примут
Максимум - даже не хочется говорить, при неграмотном монтаже без проекта - пожар.
_____________________________________________________________

Спасибо за ответ, но...
О какой приемке идет речь? В домах П44Т электрика уже принята. Или я ошибаюсь? Извините за настойчивость.

По поводу проекта, могу сделать его в любое время и с большой скидкой, т.к. сам работаю в строительной компании. В том, что будет сделано все правильно, сомнений нет никаких. Только вот с согласованиями лишний раз связываться не хочется. Потом это дополнительные деньги.
А вы согласования чужих проектов не делаете?
И если заказывать проект с согласованиями у вас , а монтировать своей фирмой, то в вызове лаборатории, подписании актов и окончательной приемке вы участвуете?
5корп. 2мкр. 1секц. 11этаж
 
aigafe
Участник
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 18 лет 1 месяц 2 дня
Поблагодарили: 1 раз
Шахматка: М1, к 12А

Ср дек 05, 2007 4:58 pm

Здравствуйте Che.
Скажите тот щиток с автоматами, который был установлен строителями в квартире, можно его не менять или автоматы там "никакие".
И еще можно ли освещение в коридоре и санузле подключить не через квартирный узо, а сразу на автомат.
 
Аватара пользователя
Che
Участник
TC
Сообщения: 446
Зарегистрирован: 17 лет 10 месяцев 16 дней
Благодарил (а): 2 раза

Ср дек 05, 2007 5:28 pm

[quote="aigafe"]Здравствуйте Che.
____________________________
Добрый день

Скажите тот щиток с автоматами, который был установлен строителями в квартире, можно его не менять или автоматы там "никакие".
___________________________
Там нормальные автоматы. Если есть цель - съэкономить денег - спокойно оставляйте.

И еще можно ли освещение в коридоре и санузле подключить не через квартирный узо, а сразу на автомат.
__________________
Если вопрос только об освещении - то да, можно.

Главное, чтобы автомат выдержал :)
А то 100 лампочек - и автомат на 10/16 А сдохнет :)
Алексей

Добавлено спустя 3 минуты:

[quote="trionyx"]
Спасибо за ответ, но...
О какой приемке идет речь? В домах П44Т электрика уже принята. Или я ошибаюсь? Извините за настойчивость.
______________
Аааа :)
Да, мой косяк :)
Конечно, уже принята.
И больше приниматься не будет, если только УК настойчиво не попросит проверить инспектора РТН Вашу квартиру. Но, сколько живу, пока о таком не слышал.Тогда ответ такой - всё на Ваш страх и риск, но, если монтажники хорошие, то смотреть ниже :)

По поводу проекта, могу сделать его в любое время и с большой скидкой, т.к. сам работаю в строительной компании. В том, что будет сделано все правильно, сомнений нет никаких.
_______________
Ну, это самое главное. Ибо никакой проект не может дать 100% уверенности, что траблов электрики не сделают во время монтажа .

Только вот с согласованиями лишний раз связываться не хочется. Потом это дополнительные деньги.
________________
Согласен.
Поэтому всё же будем подходить с точкизрения закона.
Закон говорит - надо.
А уж как Вы решите - так и будет... :)
Не могу написать здесь - да фиг с ним, с законом - делайте чего хотите...

А вы согласования чужих проектов не делаете?
__________________
Нет

И если заказывать проект [b:45f1c37836]с согласованиями[/b:45f1c37836] у вас , а монтировать своей фирмой, то в вызове лаборатории, подписании актов и окончательной приемке вы участвуете?
____________________
Лаборатории - нет
Подписании Актов - нет
Окончательной приёмке - нет.

С уважением,
Алексей
Проектный отдел по электрике КТ СУ 155 и К
Группа заселения СУ 155
 
trionyx
Участник
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 18 лет 2 месяца 5 дней
Шахматка: М2, к 5

Ср дек 05, 2007 5:44 pm

Спасибо. Все понял.
5корп. 2мкр. 1секц. 11этаж
 
nusha
Участник
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 16 лет 4 месяца 17 дней
Шахматка: М1, к 13

Вт дек 11, 2007 7:33 pm

Уважаемый Алесей, а в каких сериях домов электрика уже принята? В П3М принята? Спасибо.
Да, у пролетариата теперь есть калоши, и эти калоши - мои! (Собачье сердце)
 
Аватара пользователя
Che
Участник
TC
Сообщения: 446
Зарегистрирован: 17 лет 10 месяцев 16 дней
Благодарил (а): 2 раза

Ср дек 12, 2007 3:56 pm

nusha писал(а):
Уважаемый Алесей, а в каких сериях домов электрика уже принята? В П3М принята? Спасибо.

___________________
Это вопрос к УК Павшино :)
Но и я отвечу - по домам П3М - электрика принята
по корпусу 21 - электрика принята
По другим - не помню, надо лезть в архив, времени сейчас, сорри, нет :(
Алексей
Проектный отдел по электрике КТ СУ 155 и К
Группа заселения СУ 155
 
Аватара пользователя
strannik
Контент менеджер
Сообщения: 2878
Зарегистрирован: 18 лет 2 месяца 12 дней
Благодарил (а): 68 раз
Поблагодарили: 141 раз
Шахматка: М1, к 13

Ср дек 12, 2007 4:59 pm

  • 1
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21