Ср сен 19, 2007 4:13 pm

kef писал(а):
так можно или нельзя штробить потолок?
а если штробить, то гофра обязательна (не хотелось бы)

___________________
по правилам - нельзя :(
по жизни - как придётся
гофра не обязательна на потолок
Проектный отдел по электрике КТ СУ 155 и К
Группа заселения СУ 155
 
Аватара пользователя
Miel
Участник
Сообщения: 443
Зарегистрирован: 17 лет 11 месяцев 23 дня
Благодарил (а): 30 раз
Поблагодарили: 74 раза
Шахматка: М2, к15

Ср сен 26, 2007 3:37 pm

Уважаемый Алексей,

уточните пожалуйста:
1. надо ли заводить гофру подрозетник (установочную коробку) или в подрозетник заводится только кабель, а гофра заканчивается на уровне ... ?

2. Допустимо ли кабель в тройной изоляции NYM прокладывать под стяжкой без гофры ?


Заранее спасибо,
Андрей.
 
Аватара пользователя
Che
Участник
TC
Сообщения: 446
Зарегистрирован: 17 лет 9 месяцев 26 дней
Благодарил (а): 2 раза

Ср сен 26, 2007 4:07 pm

Miel писал(а):
Уважаемый Алексей,

уточните пожалуйста:
1. надо ли заводить гофру подрозетник (установочную коробку) или в подрозетник заводится только кабель, а гофра заканчивается на уровне ... ?
_____________________________
Второе

2. Допустимо ли кабель в тройной изоляции NYM прокладывать под стяжкой без гофры ?
_____________________________
Допустимо


Заранее спасибо,
Андрей.

________________
На здоровье :)
Алексей
Проектный отдел по электрике КТ СУ 155 и К
Группа заселения СУ 155
 
Аватара пользователя
Miel
Участник
Сообщения: 443
Зарегистрирован: 17 лет 11 месяцев 23 дня
Благодарил (а): 30 раз
Поблагодарили: 74 раза
Шахматка: М2, к15

Ср сен 26, 2007 4:15 pm

Алексей,

а на каком уровне должна заканчивается гофра ?
Немного выше стяжки или перед самым подрозетником ?


Андрей.
 
Аватара пользователя
Che
Участник
TC
Сообщения: 446
Зарегистрирован: 17 лет 9 месяцев 26 дней
Благодарил (а): 2 раза

Ср сен 26, 2007 4:21 pm

[quote="Miel"]Алексей,
а на каком уровне должна заканчивается гофра ?
Немного выше стяжки или перед самым подрозетником ?
____________-
Достаточно чуть выше стяжки, но лучше - около подрозетника (в случае чего, провода легче выдёргивать так)
Проектный отдел по электрике КТ СУ 155 и К
Группа заселения СУ 155
 
Аватара пользователя
ForwardLooking
Участник
Сообщения: 426
Зарегистрирован: 16 лет 6 месяцев 3 дня
Благодарил (а): 36 раз
Поблагодарили: 87 раз

Чт сен 27, 2007 1:19 pm

Добрый день Che,

1. допустимо ли "повесить" на одну группу (диффавтомат) два маломощных теплых пола: теплый пол в ванной (0.1 кВт) и в жилой комнате (0.9 кВт)

2. на какую группу "вешаются" светильники, встроенные в пол: на группу верхнего освещения, розеточную группу или для в отдельную группу? Требуется ли для встроенного в пол освещения: УЗО и заземление ?
 
Аватара пользователя
Che
Участник
TC
Сообщения: 446
Зарегистрирован: 17 лет 9 месяцев 26 дней
Благодарил (а): 2 раза

Чт сен 27, 2007 2:55 pm

ForwardLooking писал(а):
Добрый день Che,
____
Добрый день.

1. допустимо ли "повесить" на одну группу (диффавтомат) два маломощных теплых пола: теплый пол в ванной (0.1 кВт) и в жилой комнате (0.9 кВт)
______________
Легко


2. на какую группу "вешаются" светильники, встроенные в пол: на группу верхнего освещения, розеточную группу или для в отдельную группу?
_____________
на группу верхнего освещения или на отдельную группу (если мощности много они берут). Я бы для себя лично сделал отдельную группу.

Требуется ли для встроенного в пол освещения: УЗО и заземление ?

_____________
Это - освещение. УЗО не обязательно, заземление - обязательно.

Алексей.

п.с. Спасибо за подобные вопросы, многие спрашивали по телефону, но я всё в инет никак не мог написать ответы... :)
Проектный отдел по электрике КТ СУ 155 и К
Группа заселения СУ 155
 
ВВ
Участник
Сообщения: 80
Зарегистрирован: 17 лет 6 месяцев 5 дней
Шахматка: М1, к 20

Пт сен 28, 2007 11:31 am

Che писал(а):
2. Допустимо ли кабель в тройной изоляции NYM прокладывать под стяжкой без гофры ?
_____________________________
Допустимо

Алексей, а как быть с тем что написано в вашем проекте электрике. Если я положу NYM без гофры, не будет ли это отступлением от прямого указания в проекте про прокладку в гофрах, у нас как раз NYM и написан. И на кого ссылаться (а лучше на какой нормативный акт), чтобы потом не было проблем.
Спасибо
 
Аватара пользователя
Che
Участник
TC
Сообщения: 446
Зарегистрирован: 17 лет 9 месяцев 26 дней
Благодарил (а): 2 раза

Пт сен 28, 2007 2:40 pm

ВВ писал(а):
Алексей, а как быть с тем что написано в вашем проекте электрике. Если я положу NYM без гофры, не будет ли это отступлением от прямого указания в проекте про прокладку в гофрах, у нас как раз NYM и написан. И на кого ссылаться (а лучше на какой нормативный акт), чтобы потом не было проблем.
Спасибо

___________________
По СНИПам и ПУЭ рекомендуется использовать гофротрубу в полу для того, чтобы электроразводка была легкозаменяемая (ремонтнопригодная без вскрытия стяжки). Вместе с тем по ПУЭ допуская прокладкп проводов в тройной изоляции без гофротрубы.
Но раз в проекте написана гофра - гофра должна быть...
Лучшее, что можно сделать в вашей ситуации - заглянуть к нам для корректировки проекта. Это займёт 5 минут времени.
Алексей
Проектный отдел по электрике КТ СУ 155 и К
Группа заселения СУ 155
 
lepet
Участник
Сообщения: 41
Зарегистрирован: 17 лет 2 месяца 2 дня
Благодарил (а): 95 раз
Поблагодарили: 6 раз

Сб сен 29, 2007 1:33 pm

Здравствуйте, Алексей!
Хочу поставить накопительный водонагреватель, но в проекте электрики его нет (думали обойдемся...) Скажите, насколько это возможно? У нас нет еще заключения лаборатории. И когда придет инспектор, будет ли это основанием для него, чтобы не принять электрику?
 
Аватара пользователя
Che
Участник
TC
Сообщения: 446
Зарегистрирован: 17 лет 9 месяцев 26 дней
Благодарил (а): 2 раза

Пн окт 01, 2007 10:27 am

lepet писал(а):
Здравствуйте, Алексей!
Хочу поставить накопительный водонагреватель, но в проекте электрики его нет (думали обойдемся...) Скажите, насколько это возможно? У нас нет еще заключения лаборатории.
____________________
Наверное, лучший вариант сейчас - внести изменения в проект и пересогласовать его - это дело 10 дней...

И когда придет инспектор, будет ли это основанием для него, чтобы не принять электрику?

_____________________________
Будет.
Но можно, опять же, наверное, "поговорить" с инспектором.

Алексей
Проектный отдел по электрике КТ СУ 155 и К
Группа заселения СУ 155
 
lepet
Участник
Сообщения: 41
Зарегистрирован: 17 лет 2 месяца 2 дня
Благодарил (а): 95 раз
Поблагодарили: 6 раз

Пн окт 01, 2007 11:31 am

Спасибо, Алексей.
 
Алекс
Участник
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 18 лет 1 день
Шахматка: М1, к 2А

Пт окт 05, 2007 2:08 pm

Уважаемый Che!

Подскажите я правильно понимаю,чтобы протянуть дополнительные розетки нужен поект по электроснабжению утверждённый МосЭнергоНадзором ?

Если мне в комнате или на кухне не хватает розеток,я всё равно должнаделать этот проект ?

Кто нибудь делат такой проект,расскажите, поделитесь и во сколько это обошлось.
 
Аватара пользователя
Che
Участник
TC
Сообщения: 446
Зарегистрирован: 17 лет 9 месяцев 26 дней
Благодарил (а): 2 раза

Пн окт 08, 2007 1:49 pm

[quote="Алекс"]Уважаемый Che!

Подскажите я правильно понимаю,чтобы протянуть дополнительные розетки нужен поект по электроснабжению утверждённый МосЭнергоНадзором ?
_______________
С точки зрения закона, это так.
Но, если не вносятся изменения в квартирный щит (не устанавливаются дополнительные УЗО, автоматы, дифы), то, на усмотрение эксплуатирующей организации, это можно сделать без проекта.

Если мне в комнате или на кухне не хватает розеток,я всё равно должнаделать этот проект ?
____________
См. выше.

Алексей
Проектный отдел по электрике КТ СУ 155 и К
Группа заселения СУ 155
 
NATALY
Участник
Сообщения: 126
Зарегистрирован: 17 лет 9 месяцев 29 дней
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 6 раз
Шахматка: М2, к 1

Пн окт 08, 2007 4:42 pm

Алексей здравствуйте!
Читая эту ветку, на будущее возник вопрос - а нельзя ли резервные линии проложить и автоматы резервные поставить? Окончательный потребитель должен быть подключен обязательно или он может быть виртуальный?
SOLVER.
 
Аватара пользователя
Che
Участник
TC
Сообщения: 446
Зарегистрирован: 17 лет 9 месяцев 26 дней
Благодарил (а): 2 раза

Пн окт 08, 2007 5:41 pm

NATALY писал(а):
Алексей здравствуйте!
Читая эту ветку, на будущее возник вопрос - а нельзя ли резервные линии проложить и автоматы резервные поставить? Окончательный потребитель должен быть подключен обязательно или он может быть виртуальный?
SOLVER.

________________
до 2-х можно, но с пониманием того, что примерно будет - какой конечный потребитель (надо обоснованно написать это в пояснительной записке в проекте).

Алексей
Проектный отдел по электрике КТ СУ 155 и К
Группа заселения СУ 155
 
Аватара пользователя
ForwardLooking
Участник
Сообщения: 426
Зарегистрирован: 16 лет 6 месяцев 3 дня
Благодарил (а): 36 раз
Поблагодарили: 87 раз

Вт окт 09, 2007 1:10 am

Уважаемый Che,

какие есть варианты правильного подключения защитного PE-провода при "шлейфовом" подключении розеток ?

Действительно ли ПУЭ запрещает "шлейфовое" подключение "земли" :
"1.7.144. Присоединение каждой открытой проводящей части электроустановки к нулевому защитному или защитному заземляющему проводнику должно быть выполнено при помощи отдельного ответвления. Последовательное включение в защитный проводник открытых проводящих частей не допускается."


Спасибо.
 
Аватара пользователя
Che
Участник
TC
Сообщения: 446
Зарегистрирован: 17 лет 9 месяцев 26 дней
Благодарил (а): 2 раза

Вт окт 09, 2007 12:43 pm

[quote="ForwardLooking"]Уважаемый Che,

какие есть варианты правильного подключения защитного PE-провода при "шлейфовом" подключении розеток ?

Действительно ли ПУЭ запрещает "шлейфовое" подключение "земли" :
"1.7.144. Присоединение каждой открытой проводящей части электроустановки к нулевому защитному или защитному заземляющему проводнику должно быть выполнено при помощи отдельного ответвления. Последовательное включение в защитный проводник открытых проводящих частей не допускается."
______________________
Могу не то написать :) так как вопрос немного не понял.
Значиться, так:
Допускаетя подключать защитный PE-провод через распаячные коробки.
Т.е. идёт провод, входит в распайку, оттуда идёт на следующую распаячную коробку и т.д.
В то же время от каждой распаячной коробки отходит кабель на розетку (блок розеток)
ПУЭ запрещает вести защитный PE-провод напрямую от одной розетки до другой.

Алексей
Проектный отдел по электрике КТ СУ 155 и К
Группа заселения СУ 155
 
Аватара пользователя
ForwardLooking
Участник
Сообщения: 426
Зарегистрирован: 16 лет 6 месяцев 3 дня
Благодарил (а): 36 раз
Поблагодарили: 87 раз

Вт окт 09, 2007 1:06 pm

Che писал(а):
...
Т.е. идёт провод, входит в распайку, оттуда идёт на следующую распаячную коробку и т.д.
В то же время от каждой распаячной коробки отходит кабель на розетку (блок розеток)...


Алексей,
а можно ли сэмулировать распаечную коробку с помощью клемника (к примеру, WAGO), расположенного в розеточной коробке за самой розеткой?

Т.е. идет кабель, доходит до установочной (розеточной) коробки, заводим "землю" на WAGO, из WAGO делаем выводы:
1. на "землю" самой розетки
2. на "землю" шлейфа ко второй розетке.
 
Аватара пользователя
Che
Участник
TC
Сообщения: 446
Зарегистрирован: 17 лет 9 месяцев 26 дней
Благодарил (а): 2 раза

Вт окт 09, 2007 2:14 pm

[quote="ForwardLooking"]

Алексей,
а можно ли сэмулировать распаечную коробку с помощью клемника (к примеру, WAGO), расположенного в розеточной коробке за самой розеткой?
___________
Слава богу, значит, я правильно понял вопрос :)

Т.е. идет кабель, доходит до установочной (розеточной) коробки, заводим "землю" на WAGO, из WAGO делаем выводы:
1. на "землю" самой розетки
2. на "землю" шлейфа ко второй розетке.
________________________________
Хороший вопрос.
Да, можно.

С уважением
Алексей
Проектный отдел по электрике КТ СУ 155 и К
Группа заселения СУ 155