Голубок писал(а):Я прошелся по ИТП домов, которые отошли в управление к ДЭЗу, во всех стоят циркуляционные насосы ГВС. Но во всех ИТП система ГВС выполнена по одноступенчатой схеме, кроме 10 корпуса.норматив без счётчика - 250л.сут. на человека, из них горячей 160 л.сут. при температуре 60 градусов по цельсию. По счётчику веееееееееегдаааааааааа выгодней ,еси Вы не Ихтиандр.Если в Вашем доме не выполнена рециркуляция ГВС то для получения 60 град, придётся нещадно сливать воду из горячего крана, но это не вина ДЕЗа а их бооольшая проблема. Рециркуляция обязательно должна быть но приходилось встречать такие нарушения очень часто.В силу специфики те сотрудники ДЭЗа могли, да и не обязаны этого знать, вот и не ответили Вам по этому.Буду рад если помог.
http://proekt.by/teplotehnika_i_ventilyaciya/odno_i_dvuhstupenchataya_shema_gvs_v_itp-t15279.7.htmlПараллельная одноступенчатая схема
Преимущества — простота и относительная дешевизна. Недостатки — схема неэкономична (объект будет потреблять больше теплоносителя при тех же нагрузках, что двухступенчатая смешанная схема), ее применение ведет к увеличению мощности насосных станций и диаметров теплосетевых труб.
Двухступенчатая последовательная схема
Преимущества — экономичность (экономия 30—40% расхода теплоносителя относительно параллельной одноступенчатой схемы), снижение температуры обратки (ниже требуемой температурным графиком) ведет к увеличению КПД источника тепла. Недостатки — необходимость тщательного подбора теплообменника, сильное взаимное влияние горячего водоснабжения и отопления, относительно быстрое зарастание первой ступени. Кроме того, такая схема горячего водоснабжения в несколько раз дороже.
Голубок писал(а):Проектирование тепловых пунктов регламентируется СП 41-101-95, и в нем есть условия, при которых применяется параллельная схема ГВС, применять можно любую схему и любой теплообменник, например, кожухотрубчатый, только ссылаться на СП больше нельзя. А еще с Сапсанов можно пересесть обратно на паровозы, а цену на билеты установить как на самолеты. Нельзя проектировать сложную инженерную систему, не ссылаясь на технические регламенты. А как Вам понравится применение одного и того же типа циркуляционного насоса отопления на домах с тепловыми нагрузками, разнящимися более, чем в два раза?само по себе применение одноступенчатой схемы не криминал, СНиПом регламентируется применение и то и другой схемы.А вот регулировка температуры............вот где свинья порылась.Если вы отличили вживую одноступенчатую схему от двухступенчатой то разобраться в настройках Вам не составит труда.Успехов.Когда перееду ,обязательно приму участие в контроле этого вопроса.если есть вопросы пишите в личку,а то остальные будут зевать от скуки.
s-ste1 писал(а):Кто нибудь покупал счетчики самостоятельно?
Они 500 руб стоят. Не нашел где можно купить без доставки и в наличии..
ДЭЗ сказал подойдут любые!
VeloCity писал(а):неужели можно дозвониться в ОБИ.. хотя это дорогой магазин.. он очень удобный, круглосуточный.