биг писал(а):Отопление действительно включили. Вчера была во 2-й секции. поднялась только до 6 этажа. Ну про мусор я просто молчу, хотя его стало значительно меньше, видно весь засыпали в щели межлу плитами. Но ужаснуло то, что почти ВСЕ СТОЯКИ ОТОПЛЕНИЯ на 6 этаже в 4-х к. кв. выгнуты как при разморозке. А это серьезно. Завтра пойду в свою квартиру, отпишусь вечером.
К сожалению, все еще серьезней. Это не разморозка.Это очередной шедевр криворуких строителей СУ-155 и их субподрядчиков. Стояки выгнулись после подачи горячего теплоносителя, т.к. неправильно выполнен проход стояков через перекрытия. Стояки должны проходить через перекрытия гильзами, что должно давать им возможность перемещаться при температурном расширении-сжатии. Но по факту многие трубы зафиксированы в перекрытиях. Соответственно, т.к. они монтировались в холодном состоянии, как только они потеплели - они расширились, а расширяться некуда... Вот они и выгнулись. На нашем доме такая же проблема, по этому поводу отправлено письмо в Ростехнадзор и Жилинспекцию (в последнюю и еще куча жалоб по протекающей кровле, неработающим лифтам, разбитым/отсутствующим окнам, незакрывающимся дверям...).
Рекомендую сделать то же самое.