Пт мар 02, 2012 8:53 pm
Tatiana28: "на проводку, сделанную его руками с ПВС, никто не жаловался".
Это первый признак неграмотного халтурщика-бракодела. Что ему, мол, никто не жаловался... Если конкретно, то у ПВС 2 проблемы:
- многопроволочность жил, что приводит к усиленному окислению и недолговечности жил, и требует опрессовки в наконечники при подключении в механизмы розеток.
- горючесть изоляции плюс высокая токсичность (ядовитость) выделяемого дыма. Загорится проводка ночью - можно и до двери не добежать.
Действующими ГОСТами и Правилами предписывается применять провода и кабели только в тех областях, для которых они предназначены. Современными требованиями безопасности в жилых помещениях вообще предписывается применять кабели, предназначенные для стационарной проводки, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ и С НИЗКИМ ДЫМОВЫДЕЛЕНИЕМ. Т.е. в маркировке кабеля должен быть индекс НГ-LS. Например, ВВГнг-LS, NYMнг-LS.
Причем от более продвинутых стран евросоюза мы уже отстаём, ибо там требования ужесточены ещё больше. Кабели должны быть с нулевым выделением галогенов (ядовитых соединений) и нести соответствующую маркировку ZH (ZERO HALOGEN). Если посмотреть на поставляемые к нам импортные кабели, как правило высокочастотные, то уже можно встретить кабели с индексом LSZH.
Т.е. указанный "инженер" либо совершенно не знает своё дело, либо частично где-то что-то слышал, но сознательно делает халтуру, опасную для жизни обманутых им заказчиков. Делает потому, что мягким проводом ЕМУ удобнее и быстрее халтурить. Дальше решать заказчику.