Вот тут вот прозвучало грозное предупреждение относительно изменения положения розеток и прочего, а также повторена информация от главного инженера по поводу розеток. Вот объясните мне, глупому, такую вещь - я смотрю в листы муниципального проекта электрики и не могу понять, как же в нем определено местоположение розеток? Где размеры??
И еще хотелось бы знать по поводу навесных потолков, ибо на одной странице информация - противоречащая сама себе. Если у меня при устройстве точечных светильников не превышена мощность на группу, какая, собственно говоря, разница, какого вида это освещение?
Честно скажу, пытался выяснить этот вопрос в Ростехнадзре по телефону. После фразы о том, что по телефону "мы таких справок не даем", вместо ответа по существу последовал 10-минутный монолог инспектора о глобальных проблемах, связанных с электрикой в наших домах.
Добавлено: Вт апр 17, 2007 10:43 am
Светлана
Вопрос:
Вот сделаю я все как по проекту муниципальной электрики, вызову УК для составления Акта скрытых работ. А что дальше? Мне все равно нужно искать фирму, которая будет согласовывать (лаборатория и т.п.)?
Добавлено: Пт май 04, 2007 10:33 am
Светлана
Алексей, доброе утро.
У меня вопроса:
1. Где по проекту муниципальной электрике находится розетка для стиральной машинки в однокомнатной квартире (ИП-46С)?
2. Можно ли эту розетку перенести с того места где она находится в ванную комнату?
Заранее спасибо
Добавлено: Пт май 04, 2007 11:07 am
Che
[quote="Артем"]Вот тут вот прозвучало грозное предупреждение относительно изменения положения розеток и прочего, а также повторена информация от главного инженера по поводу розеток. Вот объясните мне, глупому, такую вещь - я смотрю в листы муниципального проекта электрики и не могу понять, как же в нем определено местоположение розеток? Где размеры??
_________________________
Смотрите на листах описания монтажа (2-3 страницы).
Чёткого ограничения нет, можно двигать в пределах стены.
И еще хотелось бы знать по поводу навесных потолков, ибо на одной странице информация - противоречащая сама себе. Если у меня при устройстве точечных светильников не превышена мощность на группу, какая, собственно говоря, разница, какого вида это освещение?
_______________________
А кто Вам сказал, что мощность на группу не превышена?
Вы сами?
Навесные потолки - это нормальный проект, а не планы муниц. квартир.
Честно скажу, пытался выяснить этот вопрос в Ростехнадзре по телефону. После фразы о том, что по телефону "мы таких справок не даем", вместо ответа по существу последовал 10-минутный монолог инспектора о глобальных проблемах, связанных с электрикой в наших домах.
_________________________
Госорганизация, этим всё сказано.
Алексей
Добавлено: Пт май 04, 2007 11:08 am
Che
Светлана писал(а):Вопрос:
Вот сделаю я все как по проекту муниципальной электрики, вызову УК для составления Акта скрытых работ. А что дальше? Мне все равно нужно искать фирму, которая будет согласовывать (лаборатория и т.п.)?
_________________
Нужно искать организацию, которая сделает лабораторный отчёт, а потом Вам надо сдать всё в эксплуатацию
Алексей
Добавлено: Пт май 04, 2007 11:09 am
Che
[quote="Светлана"]Алексей, доброе утро.
У меня вопроса:
1. Где по проекту муниципальной электрике находится розетка для стиральной машинки в однокомнатной квартире (ИП-46С)?
___________________
Кухня
2. Можно ли эту розетку перенести с того места где она находится в ванную комнату?
__________________
Нет
Алексей
Добавлено: Пт май 04, 2007 11:10 am
Che
Светлана писал(а):Всем привет.
Сегодня была в УК у главного инженера по поводу муниципальной электрики.
Так вот что мне сказали:
НЕЛЬЗЯ:
-двигать розетки по стене горизонтально, т.е. направо-налево
Я лично не понимаю, почему нельзя розетки двигать горизонтально?
Может грамотные люди объяснять это, здесь же нет никакого увеличение мощности.
_____________
Потому что горизонтальное штробление несущих стен - аяяй
Алексей
Добавлено: Пт май 04, 2007 12:33 pm
Артем
Che писал(а):Артем писал(а):Если у меня при устройстве точечных светильников не превышена мощность на группу, какая, собственно говоря, разница, какого вида это освещение?
А кто Вам сказал, что мощность на группу не превышена?
Вы сами?
Странный какой-то диалог получается. Я спрашиваю "ЕСЛИ не превышена мощность...", а вовсе не про то, кто мне об этом сказал.
И я, честно говоря, из муниципального проекта электрики не вынес никаких ограничений на конструкцию потолка. Или я не прав?

Добавлено: Пт май 04, 2007 1:02 pm
Che
Артем писал(а):Странный какой-то диалог получается. Я спрашиваю "ЕСЛИ не превышена мощность...", а вовсе не про то, кто мне об этом сказал.
И я, честно говоря, из муниципального проекта электрики не вынес никаких ограничений на конструкцию потолка. Или я не прав?

_________________
правы. потолок - какой угодно
а вот встроенное освещение в нём....
сколько там будет по расчётам?
кто делает расчёты?
питание будет отдельной линией?
какой автомат защиты?
Алексей
Добавлено: Пт май 04, 2007 2:14 pm
Артем
Che писал(а):сколько там будет по расчётам?
кто делает расчёты?
питание будет отдельной линией?
какой автомат защиты?
Алексей
Ну так это уже несколько другой подход - как раз то, о чем я говорю. Если все эти пункты выполнить в пределах проекта, то на мой лично взгляд, какой конструкции будет освещение в потолке, не так уж важно.
Добавлено: Пт май 04, 2007 2:26 pm
hmel
Здравствуйте Алексей!
Столкнулись с такой ситуацией: у нас 10 корпус, ИП-46С однушка, нам провели строители разводку (была по договору), но количество розеток по муниципальному проекту и количество розеток по факту отличается, реально их меньше, вернее провода торчат из отверстий в плитах, а отверстий меньше, чем должно быть розеток по проекту.
Как такое может быть?
Заранее благодарю за ответ.
Добавлено: Пт май 04, 2007 2:28 pm
Che
[quote="hmel"]Здравствуйте Алексей!
Столкнулись с такой ситуацией: у нас 10 корпус, ИП-46С однушка, нам провели строители разводку (была по договору), но количество розеток по муниципальному проекту и количество розеток по факту отличается, реально их меньше, вернее провода торчат из отверстий в плитах, а отверстий меньше, чем должно быть розеток по проекту.
Как такое может быть?
___________________
Не знаю
Алексей.
Добавлено: Пт май 04, 2007 2:34 pm
hmel
Спасибо.
А может подскажите, могу я тогда туда, где торчит из плиты 1 провод, а по проекту должно быть 2 розетки, поставить сдвоенную розетку?
Добавлено: Пт май 04, 2007 2:44 pm
Che
hmel писал(а)::)
Спасибо.
А может подскажите, могу я тогда туда, где торчит из плиты 1 провод, а по проекту должно быть 2 розетки, поставить сдвоенную розетку?
_________________
да
Добавлено: Пт май 04, 2007 7:12 pm
Пальва
Все таки хотелось бы развить вопрос несоответствия муниципального проекта и выполненой работы.
По проекту у меня положено в зале (двушка в доме 12А) 4 "конечных устройства", причем распологаются они на 3-х стенках (кроме той где находятся окна). Значит ли это что я должен при осмотре квартиры увидеть провода торчащие из стены в 4-х местах (согласно проекту) и в случае их необнаружения требовать доделки? Или меня могут ждать какието сюрпризы?
Добавлено: Пн май 07, 2007 12:48 pm
Che
Пальва писал(а):Все таки хотелось бы развить вопрос несоответствия муниципального проекта и выполненой работы.
По проекту у меня
_______________
По планам муниципальных квартир
положено в зале (двушка в доме 12А) 4 "конечных устройства", причем распологаются они на 3-х стенках (кроме той где находятся окна). Значит ли это что я должен при осмотре квартиры увидеть провода торчащие из стены в 4-х местах (согласно проекту) и в случае их необнаружения требовать доделки? Или меня могут ждать какието сюрпризы?
________________
Это вопрос тем, кто делал разводку.
Алексей
Добавлено: Вт май 08, 2007 12:46 pm
Пальва
Мне кажется я не должен у них спрашивать "Как должно быть?"
Я должен требовать выполнения работ в соответствии с чем-то. В сущности Вопрос сводится к следующему: Вправе ли я требовать выполнения работ в соответствии с планом муниципальной квартиры и должны ли они (если честно, даже не знаю кто...) удовлитворить мои требования.
И еще один вопрос по аналогии с установки сдвоенной разетки в то место где выходит провод для одной. Если у меня положено 3 розетки а провод один, то он должен удовлетворять определенным требованиям (например чтобы выдержать напряжение потребляемое Холодильником электрочайником и микроволновкой одновременно).
Так ли это? и если так то какие требования предъявляются к харастеристикам проводов?
Добавлено: Вт май 08, 2007 2:21 pm
Che
Пальва писал(а):Мне кажется я не должен у них спрашивать "Как должно быть?"
Я должен требовать выполнения работ в соответствии с чем-то. В сущности Вопрос сводится к следующему: Вправе ли я требовать выполнения работ в соответствии с планом муниципальной квартиры и должны ли они (если честно, даже не знаю кто...) удовлитворить мои требования.
__________________
Я - не юрист.
Личное частное мнение - да, должны требовать. Да, должны удовлетворить. О сроках - не знаю, ибо тот вопрос, который мы сейчас с Вами разбираем - не в моей компетенции.
И еще один вопрос по аналогии с установки сдвоенной разетки в то место где выходит провод для одной. Если у меня положено 3 розетки а провод один, то он должен удовлетворять определенным требованиям (например чтобы выдержать напряжение потребляемое Холодильником электрочайником и микроволновкой одновременно).
Так ли это?
_____________
Угу
и если так то какие требования предъявляются к харастеристикам проводов?
_______________
1. Медь
2. На розетки сечение провода 2,5 мм
3. Провод в оплётке, 3 жилы
4. Провод должен быть сертифицирован для применения в России
Это НИМ, ВВГ и многие другие.
Провод сечением 2,5 квадрата держит около 4 кВт.
Считаем (при одновременной работе)
Чайник - около 1,7
Холодильник - около 0,2 кВт
Микра - не знаю, но не должна быть больше 2 кВт...
Алексей
Добавлено: Вт май 08, 2007 2:35 pm
Пальва
Спасибо большое за помощь в решении вопросв, в которых я не очень компетентен

Добавлено: Вт май 08, 2007 3:36 pm
Che
Пальва писал(а):Спасибо большое за помощь в решении вопросв, в которых я не очень компетентен

_________________
Пожалуйста
С уважением
Алексей