Страница 4 из 7
Re: В И-155 промерзают стены!
Добавлено: Вт окт 20, 2009 6:50 pm
KMaria
Значит у нас необычная ситуация - промерзает внешняя стена, как мне известно после обращения в УК заделывают изнутри, а толку никакого. Проводить работы с внешней стороны посоветовала инженер ПТО, сказав что это другая технология
Хочу проконсультироваться со специалистами по этому вопросу, узнать, как проводятся работы, сколько это стоит. Только вот бы найти этих самых специалистов

Re: В И-155 промерзают стены!
Добавлено: Вт окт 20, 2009 7:48 pm
maximus
KMaria, я так понял речь идет о заделке межпанельных стыков?
Re: В И-155 промерзают стены!
Добавлено: Вт окт 20, 2009 8:32 pm
KMaria
Да, имеются в виду межпанельные швы, хотя я не специалист, возможно нужно заделывать и изнутри тоже.
Re: В И-155 промерзают стены!
Добавлено: Вт окт 20, 2009 9:47 pm
Ирина75
Мы на кухне сделали комнату и стену утепляли ИЗНУТРИ!Уже год живём-всё нормально, плесени никакой нет и не было. В квартире очень тепло, меняли только окна, батареи не меняли. Утепляли стену след.образом-к бетон.стене крепили каркас из профиля, в толщину профиля вставляли утеплитель(мин.плита), а сверху каркаса ПЛЁНКА (обычная), а сверху ГКЛ и малярка.

Re: В И-155 промерзают стены!
Добавлено: Вт окт 20, 2009 9:52 pm
maximus
Ирина75 Уверенны что плесени нет? может она просто под пленкой?

Re: В И-155 промерзают стены!
Добавлено: Вт окт 20, 2009 9:59 pm
ВадимК
KMaria писал(а):Да, имеются в виду межпанельные швы, хотя я не специалист, возможно нужно заделывать и изнутри тоже.
Я так понимаю речь в данной теме шла именно о промерзании кухонной стены прилегающей к лестнице. Мой дом еще не сдан (мкр. 2 корп. 6), но проблема уже волнует, так как у меня кухня в двушке прилегает именно к лестнице!
Re: В И-155 промерзают стены!
Добавлено: Вт окт 20, 2009 10:12 pm
Ирина75
maximus писал(а): Уверенны что плесени нет? может она просто под пленкой?

Плесени там не может быть, т.к. плёнка служит изоляцией, влага из помещения не поступает в утеплитель, поэтому плесени быть не может.

Re: В И-155 промерзают стены!
Добавлено: Вт окт 20, 2009 10:18 pm
maximus
Ирина75 писал(а):Плесени там не может быть,т.к. плёнка служит изоляцией,влага из помещения не поступает в утеплитель,поэтому плесени быть не может.
В общем это только на "бумаге".
В реалии влага може поступить под пленку откуда угодно. (из самой панели, она ведь влагопроницаемая, в определенных пределах, быть в утеплителе, протечь по межпаанельным стыкам с улицы, или от соседа сверху)...

Re: В И-155 промерзают стены!
Добавлено: Ср окт 21, 2009 10:52 pm
Dis
Re: В И-155 промерзают стены!
Добавлено: Чт окт 22, 2009 1:11 am
Лохматый
и там и там есть свои плюсы и минусы...
Вопросы то решаемые...
Re: В И-155 промерзают стены!
Добавлено: Чт окт 22, 2009 3:20 pm
Dit
Промерзает кухонная стена (прилегающая к лестнице). А относительно межпанельных стыков, в заселении зимой есть большое преимущество (подсказал бригадир от ДСК-2): перед началом ремонта замерить специальным прибором температуру в швах изнутри квартиры, там где будет выявлено отсутствие утеплителя, разбить шов и утеплить со стороны квартиры, а потом уже штукатурка, обои и т.д.
P.S.
Diss писал(а):
Советовал он это относительно П44Т

т.к. раньше работал именно на этих домах, но сказал, что отсутствие утеплителя в швах это больное место всех панелек (человеческий фактор)
Re: В И-155 промерзают стены!
Добавлено: Чт окт 22, 2009 3:39 pm
VitalyS
Dit писал(а):А относительно межпанельных стыков, в заселении зимой есть большое преимущество (подсказал бригадир от ДСК-2): перед началом ремонта замерить специальным прибором температуру в швах изнутри квартиры, там где будет выявлено отсутствие утеплителя, разбить шов и утеплить со стороны квартиры, а потом уже штукатурка, обои и т.д.
Я решил без всяких приборов вскрыть за СУшниками швы изнутри, утеплить их и заново обработать и заштукатурить. Прошлой зимой со слабым отоплением 3-го микрорайона было тепло. Сейчас пока вообще жара! (тьфу3раза)

Хотя я поменял батареи и окна. Батареи в небольших комнатах поставил по 8 секций Сира, а в гостиной 3 радиатора по 6 секций. Плюс много теплых полов.
Re: В И-155 промерзают стены!
Добавлено: Чт окт 22, 2009 4:19 pm
Popovich
VitalyS писал(а): .....а в гостиной 3 радиатора по 6 секций. Плюс много теплых полов.
... и можно открывать платную сауну

(10% за идею нового бизнеса)
Re: В И-155 промерзают стены!
Добавлено: Пн ноя 02, 2009 6:01 pm
Денис177
KMaria писал(а):Да, имеются в виду межпанельные швы, хотя я не специалист, возможно нужно заделывать и изнутри тоже.
у нас ИП46С брак плиты эркера, пока пришли к такому выводу заделывали шов и с улицы и изнутри, в итоге снимали штукатурку и утепляли пенофол или пенофлекс уже не помню, он бывает 3размеров в толщину, стоил совсем не дорого.
Если ремонт только начинаете советую, все швы разбить и заделать изнутри +утеплить самым тонким пенофлексом этим все "внешние" стены это гораздо лучше и дешевле, чем потом бороться с плесенью после окончания ремонта, нам ещё повезло ремонт делали зимой, пятно вылезло, а если бы летом делали ничего бы не заметили, в Павшинской Пойме брака плит полно, нам инженер так сказала, советую сразу сделать утепление
Re: В И-155 промерзают стены!
Добавлено: Чт ноя 05, 2009 3:54 pm
KMaria
Спасибо!

Re: В И-155 промерзают стены!
Добавлено: Пн дек 14, 2009 3:03 pm
Steven
Сегодня утром совершил обход пожарной лестницы своего подъезда. Почти все двери закрыты, батареи топят. На верхних этажах на лестнице очень тепло, на первом градусов 12-15.
Закрыл двери, поставил на место пружины.
Температура снаружи -18,5.
ИМХО вполне приемлемо.
P.S. Рекомендую жителям И-155 проверить свои лестницы. Если найдете неисправные замки или отсутствие пружин - звоните в УК, пусть устраняют.
Re: В И-155 промерзают стены!
Добавлено: Пн дек 14, 2009 8:36 pm
димон
Steven писал(а):Сегодня утром совершил обход пожарной лестницы своего подъезда...
Сегодня вечером совершил обход пожарной лестницы. Заметил странную особенность, стояк подачи горячий, а в батареи не заходит(батареи холодные). За дверьми постоянно слежу, чтобы были закрыты. Живу на втором этаже (тьфу-тьфу) плесени на кухонной стене никогда не было, но холод от нее идет. Возле лифта, та же самая история, стояки горячие, батареи холодные, (батареи напрямую идут,без спусков воды и т.д.). Как такое может быть? Может есть специалисты, кто может объяснить?
Re: В И-155 промерзают стены!
Добавлено: Пн дек 14, 2009 9:32 pm
Steven
димон писал(а):Заметил странную особенность,стояк подачи горячий,а в батареи не заходит(батареи холодные).
Возможно, завоздушены. Попробуйте аккуратно открутить краник сверху клапана. Если оттуда пойдет воздух, дождитесь, пока он весь выйдет и не пойдет вода. Закрутите.
P.S. Этим, конечно, сантехник УКшный должен заниматься.
Re: В И-155 промерзают стены!
Добавлено: Пн дек 14, 2009 11:06 pm
Steven
И еще. В нашем корпусе ИТП было смонтировано с ошибками, и исправляли эти ошибки только после вмешательства жилинспекции и прокуратуры. Полагаю, что в других корпусах И-155 косяков не меньше, но ими никто не занимался.
У нас тоже отопление толком не работало, а сейчас жарит ого-го.
Re: В И-155 промерзают стены!
Добавлено: Пн дек 14, 2009 11:24 pm
димон
Steven писал(а):Возможно, завоздушены.
Спустить воздух понятно, я это знаю, а там где напрямую, без всякого краника, подача-обратка, батарею все равно должно продавить. Тут дело в ИТП, никто ничего не говорит. Перед похолоданием, горячая подача была во всех комнатах, кроме одной. Теперь, только в одной. Три раза вызывал сантехников, и воду спускали, не могут сделать.