Страница 4 из 6

Re: Выбивает диф. автомат при выключении/включении электричества

Добавлено: Вт янв 17, 2017 5:48 pm
moonrise
myname писал(а):
Квартира 135 метров (ну не вижу я свет выключил во всех комнатах или нет не говоря утюгах плитах и тд)
это чудо на 135 метров о_О

Re: Выбивает диф. автомат при выключении/включении электричества

Добавлено: Вт янв 17, 2017 5:48 pm
Reds_
myname писал(а):
Хочу еще что поставить на воду. Что бы карточку вынул и вода везде перекрылась. Но не нашел еще кранов с такой логикой. Кто может помочь велкам
У Аквастопа есть беспроводной датчик с функцией включения/выключения кранов. Нажали кнопку - закрылось.

Re: Выбивает диф. автомат при выключении/включении электричества

Добавлено: Вт янв 17, 2017 5:50 pm
moonrise
myname писал(а):
Я должен колупатся в месте до контактора (а оно помним сразу на вводе)
при подаче напряжения Ваш контактор (нормально разомкнутый) замкнет контакты ;)

Re: Выбивает диф. автомат при выключении/включении электричества

Добавлено: Вт янв 17, 2017 5:51 pm
moonrise
Reds_ писал(а):
У Аквастопа есть беспроводной датчик с функцией включения/выключения кранов. Нажали кнопку - закрылось.
и у гидролока тоже, но проводная (а может и беспроводная тоже есть).. это штатная штука :)

Re: Выбивает диф. автомат при выключении/включении электричества

Добавлено: Вт янв 17, 2017 5:51 pm
myname
Reds_ писал(а):
myname писал(а):
Он на все кроме плиты и света
Теперь более менее понятно. Однако его номинал все равно смущает - 32А на такое количество потребителей. 7 кВТ реально набрать на ваших двух кондеях, бойлере, стиралке, чайнике и т.д. Может выбивать.
Плохо, что это всё на одной фазе. На неё ещё будет часть нагрузки от плиты добавляться, тогда как на двух остальных пшик от света и холодильника.

Номинал в 32 ампера подбирался специально (понимаю что может рубится) но от этого не уйти. Потому как свет + плита идут плюсом минуя его. А вот нагрузка более 40 ампер уже опасна для вводной проводки. Она у нас 6 и все помнят что самым нагруженным проводом является нулевой провод в трехфазной сети.

Re: Выбивает диф. автомат при выключении/включении электричества

Добавлено: Вт янв 17, 2017 5:55 pm
moonrise
myname писал(а):
Номинал в 32 ампера подбирался специально (понимаю что может рубится) но от этого не уйти. Потому как свет + плита идут плюсом минуя его. А вот нагрузка более 40 ампер уже опасна для вводной проводки. Она у нас 6 и все помнят что самым нагруженным проводом является нулевой провод в трехфазной сети.
и у Вас, конечно под нейтраль света и плиты до этажного щитка проложен отдельный нейтральный провод? :D

Re: Выбивает диф. автомат при выключении/включении электричества

Добавлено: Вт янв 17, 2017 6:06 pm
myname
Reds_ писал(а):
myname писал(а):
Хочу еще что поставить на воду. Что бы карточку вынул и вода везде перекрылась. Но не нашел еще кранов с такой логикой. Кто может помочь велкам
У Аквастопа есть беспроводной датчик с функцией включения/выключения кранов. Нажали кнопку - закрылось.

Знаю что есть. Но у нас в квартире 4 трубы и расстояние между ними метров 15. Хочу вышел, достал карточку и уехал в командировку зная, что все отключено вода не поступает.
Хочу раздраконить один посмотреть схему, может доработать немного, что бы после пропадания управляющего напряжения оно подавало напругу на кран и он перекрывался

при подаче напряжения Ваш контактор (нормально разомкнутый) замкнет контакты ;)

Помним про карточку. Она последовательно стоит в подаче напруге на контактор после реле напряжения. Что бы контактор включился, должно реле напряжения проверить что оно в параметрах + я должен воткнуть карточку (все знают что в контакторе отдельный ввод для управляющей напруги).

и у Вас, конечно под нейтраль света и плиты до этажного щитка проложен отдельный нейтральный провод? :D

Ну конечно нет, да и это невозможно (даже если дотянуть его до щитка, то от общего рубильника провод 6 уходит в никуда)

Поэтому 32 ампера на все кроме плиты света и холодильника (все знают про класс С пакетника в дифе что говорит временно тянет 9.1 квт). А за общее потребление пусть отвечает общий вводной пакетник который поставили СУ155 на 64 А (поменяю потом на 40 амперный нормальной фирмы)

Re: Выбивает диф. автомат при выключении/включении электричества

Добавлено: Ср янв 18, 2017 9:44 am
Reds_
myname писал(а):
Но у нас в квартире 4 трубы и расстояние между ними метров 15.
датчик можно запрограммировать для любого количества модулей и кранов

Re: Выбивает диф. автомат при выключении/включении электричества

Добавлено: Ср янв 18, 2017 11:02 am
kochnov2009
Reds_ писал(а):
Надо иметь смелость выложить свою схему щитка на форуме, ибо раскритикуют любую...
Это точно.
Однако, если имел смелость выложить, сумей признавать ошибки (хотя бы явные).
А с карточками и холодильником - это сильно.

Re: Выбивает диф. автомат при выключении/включении электричества

Добавлено: Ср янв 18, 2017 11:47 am
moonrise
myname писал(а):
(все знают про класс С пакетника в дифе что говорит временно тянет 9.1 квт)
класс С говорит о времени срабатывании. ;) в теории в квартирах надо В ставить :)

Re: Выбивает диф. автомат при выключении/включении электричества

Добавлено: Ср янв 18, 2017 11:49 am
moonrise
myname писал(а):
Но у нас в квартире 4 трубы и расстояние между ними метров 15
и в чем проблема проложить витуху? у гидролока это реализуется одной парой на каждый контроллер. замыкаете - перекрывается вода.
Кстати, а стиралку Вы в отключаемые группы отнесли или не отключаемые?

Re: Выбивает диф. автомат при выключении/включении электричества

Добавлено: Ср янв 18, 2017 12:27 pm
myname
myname писал(а):
Но у нас в квартире 4 трубы и расстояние между ними метров 15
и в чем проблема проложить витуху? у гидролока это реализуется одной парой на каждый контроллер. замыкаете - перекрывается вода.
Кстати, а стиралку Вы в отключаемые группы отнесли или не отключаемые?

В отключаемые. Хочу уходя знать что все отключено (но на счет стиралки я вот тоже думаю). Кто может схемку накидать которая при отключении 220 вольт на входе замыкала контакт.

(все знают про класс С пакетника в дифе что говорит временно тянет 9.1 квт)
класс С говорит о времени срабатывании. ;) в теории в квартирах надо В ставить :)

Знаю но блин попробуй найти, надо покупать только в проверенных местах (потому как подделок полно), дорогие и в наличии нет. Я когда селективное узо или класса А искал на меня как на шизика смотрели. Пришлось ставить механические (мало того специально теститил узо батарейкой)
Поставил АББ и легранд (думаю качественные) Да и пакетники брал с запасом для провода

2.5мм 16А
1,5 10А

Re: Выбивает диф. автомат при выключении/включении электричества

Добавлено: Ср янв 18, 2017 1:09 pm
moonrise
myname писал(а):
Кто может схемку накидать которая при отключении 220 вольт на входе замыкала контакт.
ESB-63-22-400 (2 нормальнооткрытых и 2 нормальнозакрытых)
или
ESB-63-11-230 (1 нормальнооткрытый и 1 нормальнозакрытый)
myname писал(а):
но на счет стиралки я вот тоже думаю
с супругой посоветуйтесь ;) после этого придете еще к реле времени. в том числе на перекрытие воды, а то стиралка без воды плохо стирает ;)
а потом еще прочтете, что компрессоры холодильников и кондеев умирают при кратковременных скачках напряжения и еше добавите многофункциональные реле :) а потом захотите ИБП - и еще усложните схему :) а потом аварийное освещение, выбор приоритетной нагрузки, выбор "хорошей" фазы под приоритетные потребители....
myname писал(а):
надо покупать только в проверенных местах (потому как подделок полно)
категорию B не подделывают почти. так же, как S серию у ABB
ну а из провереных - этм.
myname писал(а):
Я когда селективное узо или класса А искал на меня как на шизика смотрели
"А" в данном случае от постоянного тока защищает? не встретил проблем с их поиском.

Re: Выбивает диф. автомат при выключении/включении электричества

Добавлено: Ср янв 18, 2017 2:35 pm
myname
moonrise писал(а):
myname писал(а):
Кто может схемку накидать которая при отключении 220 вольт на входе замыкала контакт.
ESB-63-22-400 (2 нормальнооткрытых и 2 нормальнозакрытых)
или
ESB-63-11-230 (1 нормальнооткрытый и 1 нормальнозакрытый)

Вот я олень. Схему проводки для квартиры сам составил а использовать тот же контактор не подумал :D

myname писал(а):
надо покупать только в проверенных местах (потому как подделок полно)
категорию B не подделывают почти. так же, как S серию у ABB
ну а из провереных - этм.

Не скажи в Синдике когда ходил у КАЖДОГО продавца был в наличии китайский узо и ориганал (хз оригинал ли). Поняв что отличить невозможно (мною) побрел в леруа. Ну его нафиг гадать что покупаешь

Re: Выбивает диф. автомат при выключении/включении электричества

Добавлено: Ср янв 18, 2017 2:54 pm
moonrise
myname писал(а):
побрел в леруа
выключатели леграндовские в леруа турецкие ;)

Re: Выбивает диф. автомат при выключении/включении электричества

Добавлено: Ср янв 18, 2017 2:59 pm
maximus
moonrise писал(а):
выключатели леграндовские в леруа турецкие
Ага, а у ОД бывают тойоты турецкие, или англицкие, а то и того хуже БМВ из америки.

Re: Выбивает диф. автомат при выключении/включении электричества

Добавлено: Ср янв 18, 2017 4:52 pm
moonrise
Специально для Вас уточняю: В леруа (конкретно в строгинском) продают электроустановочные изделия под торговой маркой legrand, которые не соответствуют критериям "оригинальности", изложенным в инструкции от того-же legrand "как отличить подделку".
PS ожидал от Вас, что перед комментарием Вы посмотрите, где у легранда расположены заводы ;)

Re: Выбивает диф. автомат при выключении/включении электричества

Добавлено: Ср янв 18, 2017 5:38 pm
maximus
moonrise писал(а):
Специально для Вас уточняю:
ОЕМ производство и аутсортинг - нет, не слышал.

Кстати "строгинского" леруа не существует.

Re: Выбивает диф. автомат при выключении/включении электричества

Добавлено: Чт янв 19, 2017 9:21 am
moonrise
я думал, Вы умеете признавать ошибки ;)

Re: Выбивает диф. автомат при выключении/включении электричества

Добавлено: Чт янв 19, 2017 12:26 pm
maximus
Я умею признавать ошибки.
Но для начала неплохо бы убедить меня в том что я не прав.
а пока что я вижу вашу неправоту.
А именно:
1. вы утверждаете что видели нечто в магазине которого не существует, но это так лирика не по существу.
2. вы делаете достаточно прозрачные намеки на то, что "выключатели леграндовские в леруа турецкие........ ожидал от Вас, что перед комментарием Вы посмотрите, где у легранда расположены заводы", то есть лично я ваши эти слова в обсуждаемом контексте понимаю как "В природе не существует настоящих леграндовских выключателей произведенных в Турции, поскольку у легранда нет заводов в Турции, то есть в леруа продают подделку". Правильно я вас понял?
При этом вы видимо даже не удосужились проверить а нет ли действительно у легранда заводов в Турции, или не мог ли легранд произвести часть продукции на турецких ОЕМ фабриках, отдав это на аутсортинг своим партнерам.
вот вам википедиё https://ru.wikipedia.org/wiki/Legrand с указанием того что легранд в 2008, 2010 гг. купил несколько заводов в Турции.
вот вам сайт самого легранда http://www.legrand.com/EN/world-presenc ... 170/Turkey который говорит о том что у них несколько обособленных производственных подразделений в Турции, работающих под собственными брендами, но ничто не мешает им выпускать продукцию под брендом головной компании.
3.
moonrise писал(а):
критериям "оригинальности", изложенным в инструкции от того-же legrand "как отличить подделку".
Вы знаете, но официальных инструкций легранда о том как "как отличить подделку", по крайней мере на оффициальном сайте легранда нет.

Так что селяви.
Ни одно ваше утверждение или намек не соответствует действительности.