Что нашла по заземлению и КУПам в ванных камнатах. Извините, что до кучи, для меня это набор умных фраз, но может кому пригодится. А я все это покажу мужу, пусть сам разбирается, что нам надо, а что - нет.
"А что Вы понимаете под "заземлением" ванны?
Сделана ли в вашем доме система уравнивания потенциалов?
Ванна должна быть включена в контур уравнивания потенциалов - присоединение всех металлических частей к контуру заземления (зануления). Это должно быть уже сделано отдельным проводником или стальной полосой сечением 20х4.
Касательно УЗО
1.уставка и электрическая прочность нормируются. Рабочий ток утечки не должен превышать треть тока уставки и выбирается исходя из реальных условий или рассчитывается как 0,4мА тока утечки на каждый ампер нагрузки + 10 мкА на 1 м длинны фазного проводника. Если пренебречь фазным проводником, то можно записать так 220В*(30/3)/0,4=5,5кВА. Таким образом одно УЗО с уставкой на 30мА может «обслуживать» нагрузку в 5,5 кВА (при расчетах учитывается одновременность). Обязательно ставить УЗО в розеточные группы. Если будете ставить в осветительную группу, то учтите, что для групп освещения одновременность всегда 1.
2.Рабочий ток УЗО должен быть как минимум на ступень выше рабочего тока защитного автомата - если вы ставите АЗС с рабочим током на 16А, то УЗО должно быть на 20 или лучше на 25А.
3.УЗО на большие токи утечки 100 и 300мА выполняют противопожарные функции и могут устанавливаться при вводе (после счетчика).
Для человека не опасным (если можно так выразиться) является ток до 30 мА, ток 100 мА уже опасен для жизни. УЗО с током срабатывания от 100 мА, как написал ГИП, несут исключительно противопожарные функции. По надёжности предпочтительнее электромеханические УЗО. Много полезной информации по УЗО можно найти на сайте UZO.RU.
ПУЭ предусматривает несколько способовов защиты от поражения электрическим током - сверх низкое напряжени, защитное зануление (заземление), защитное отключение, двойная и усиленная изоляция ... уравнивание потенциалов. Несмотря на схожесть методов осуществления, это все же разные способы, а именно зануление и уравнивание потенциалов. Ванна должна быть включена в контур уравнивания потенциалов путем гальванического соединения с металлическим трубопроводом гор/хол водоснабжения, который в элеваторе дома соединяется с паспортной точкой заземления. В домах последних серий встречается соединение не с водопроводом непосредственно, а с проводником, который, опять таки в элеваторе соединяется с водопроводом, отоплением... В последнем случае предусматривается возможность замены электропроводящей трубы на металлопластик или полипропилен. Вам просто нужно соединить все металические части (ванная, смесители) в пределах ванной комнаты.
На линию питания стиральной машины поставить УЗО. В ваную на стиральную машину рекомендую ставить УЗО с уставкой на 10мА типа "А".
УЗО на 10мА "имеет право" сработать при утечке ~ 5 мА, а по ПУЭ ток утечки линии не должен превышать 1/3 от номинала УЗО. При некоторых программах машинка может выбить УЗО на 10 мА."
Взято из
http://forum.ivd.ru/index.php?showtopic=6744&hl=тёплые+полы+DEVI
А ещё все наглядно объяснено здесь:
http://www.colan.ru/forumnew/view.php?i ... ssage=1162 "