Страница 28 из 28

Re: Электрика

Добавлено: Ср июн 26, 2013 11:46 pm
Alice
Ну вот он, кажется, так и сказал, лучше 2,5, потому что производитель много чего про свой кабель может писать, но не факт, что кабель будет соответствовать заявленным характеристикам, поэтому кладут потолще про запас...

И что теперь, настаивать на прокладке нового кабеля?
Пока еще не поздно... Мы ободрали почти всю квартиру до бетона, сняли стяжку, оставили часть старой проводки, часть похоронили, а часть проложили заново по полу. Стяжка еще не залита, штроба от щитка к полу до конца не замазана, распаячные коробки в стенах доступны.

Re: Электрика

Добавлено: Чт июн 27, 2013 8:15 am
DenisD
Alice писал(а):
И что теперь, настаивать на прокладке нового кабеля?

Конечно. Сейчас это можно сделать достаточно быстро и дешево.
Особенно учитывая то, что электрик не может сказать, 1,5 мм или 1 там - не ясно, что за кабель. А для 1 мм 2+ кватта будут "на пределе"
А через пару лет захотите поставить новую стиралку с сушкой или т.п., что будет потреблять под 3 кВ, что тогда, штробить/плитку перекладывать будете?

Re: Электрика

Добавлено: Чт июн 27, 2013 10:31 am
Tolik
Согласен: сейчас поменять легко, кабель стоит дёшево, лучше это сделать.
Берите NYM на 2.5 мм² 3-жильный.
Заодно сделайте розетку для накопительного бойлера (IP44), пригодится :(

Re: Электрика

Добавлено: Чт июн 27, 2013 10:36 am
Alice
Для бойлера отдельную линию уже кинули, там нормальный кабель, 4 кв.мм. :)
Ох уж эти наемные работники.... Ведь показывала щиток, просила посмотреть, все ли там в порядке.
Сказал, все нормально, кроме кабеля для плиты. Слишком тонкий, всего 2,5 кв.мм.
Теперь работу почти закончили, и выясняется, что кабель на машинку тоже надо было менять...

Re: Электрика

Добавлено: Чт июн 27, 2013 10:40 am
Tolik
Пипец, для плиты - 2.5!!!

Re: Электрика

Добавлено: Чт июн 27, 2013 10:47 am
Alice
Да. В сочетании с автоматом на 40А. :D Как гордо сказал предыдущий владелец квартиры: "У меня электрика с большим запасом была сделана".
Вторичка с молдав-ремонтом от прежних хозяев. :pardon:
Там много чудес вскрылось при ближайшем рассмотрении типа пескобетонной стяжки местами толщиной в 8 мм, снимавшейся без помощи перфоратора зубилом и молотком, гипсокартона, приклеенного к стене на редкие плюхи ротбанда, шпатлевки якобы под покраску, намазанной на гладкие бетонные плиты без предварительной штукатурки и очень похоже, что без нормальной грунтовки, потому что по большей части отваливается при не сильном шкрябании шпателем, и т.д. и т.п...
В жизни молдаван ремонт делать не найму. А уж к электрике с сантехникой "иностранцев" точно не подпущу.
Ротбанд каждый гастарбайтер намазать сможет, а вот электрик должен быть русским, и никак по-другому.

Re: Электрика

Добавлено: Чт июн 27, 2013 11:02 am
Tolik
Ох, нахлебался я с русским электриком и русским сантехником...
Уж и не знаю, какие лучше.

Re: Электрика

Добавлено: Чт июн 27, 2013 12:18 pm
Alice
Да все наемные работники косячат. Одни больше, другие меньше. А если без присмотра работать оставить - вообще кошмар, чего натворить могут. К сожалению, над любыми работягами надсмотрщик нужен... :( Только отвернешься - и работничек сделает не так, как надо, а так как побыстрей и ему попроще.