Страница 26 из 28

Re: Электрика

Добавлено: Пн дек 26, 2011 11:17 am
Fabler
Romsan писал(а):
Это означает что по ним течет ток. И всё.
Хочется верить что это ток утечки с нуля на землю, а не наоборот... и вроде бы, в Павшинской Пойме еще не разу никто не жаловался на отсутствие земли. Так что можно считать что всё хорошо.

PS: Проверит настоящие или ненастоящие это заземление без специальных приборов и доступа к подстанции не представляется возможным.

У нас схема заземления TN-C-S, скорей всего с объединением нуля с PEN в подвале и по идее качество заземления можно измерить, измерив сопротивление цепи нуль-PEN. Но так как точно схема неизвестна рекомендовать на практике такое измерение опасаюсь :-)

Re: Электрика

Добавлено: Вт дек 27, 2011 10:52 pm
Maximator78
Спасибо ! Мне это нужно только для того что бы срабатывали дифференциальные автоматы при токе утечки. Чисто для безопсности ребенка.
У нас теплый пол в ванной и на кухне (стоит на дифах-10 на каждом). Вот и парюсь, что бы при случае попадания воды на пробитый (не дай Бог) провод дифф.(30 мА) сработал.

Re: Электрика

Добавлено: Ср янв 11, 2012 8:34 pm
Шура 1980
Многие еще забывают установить дополнительное заземления (к розеткам с. узл., к тепл. пол.в с. узлах) от КУПа. Проверьте тоже :)

Re: Электрика

Добавлено: Чт янв 12, 2012 10:39 am
Romsan
Да, да, да. В мокрых зонах необходим КУП. Это тоже самое заземление от щитка, только еще брошенное на трубы водопровода.

Re: Электрика

Добавлено: Чт янв 12, 2012 11:30 am
Flatbit
где то читал, что можно в стенах провода тянуть без гофры - в гофре только по полу и потолку (писали что по СНИПам так можно), а в проекте от АРТ-ПРоекта пишут, что везде в гофре нужно тянуть!? Так как в самом деле их прокладывать :) ? Если без гофры можно, то конечно процес штробления упрощается немного

Re: Электрика

Добавлено: Чт янв 12, 2012 12:15 pm
Romsan
можно. гофра нужна если вы делаете ремонтнопригодные вещи. Т.е. сможете, например, заменить проводку не взрывая штукатурку или пол. Если делаете одноразовый ремонт - дешевый как китайский ширпотреб, то можно почти что угодно. Это Ваша квартира...
Требования к гофре ТОЛЬКО при прокладке провода в одиночной изоляции ТОЛЬКО по возгораемым поверхностям(дерево)

Re: Электрика

Добавлено: Чт янв 12, 2012 1:39 pm
zxcasd6512
Romsan писал(а):
можно. гофра нужна если вы делаете ремонтнопригодные вещи. Т.е. сможете, например, заменить проводку не взрывая штукатурку или пол. Если делаете одноразовый ремонт - дешевый как китайский ширпотреб, то можно почти что угодно. Это Ваша квартира...
Требования к гофре ТОЛЬКО при прокладке провода в одиночной изоляции ТОЛЬКО по возгораемым поверхностям(дерево)
Попутно вопрос про NYM я знаю что его можно в бетоне без гофры, а про ВВГнгls например это плоский кабель тоже в двойной изоляции Его например очень удобно по потолку тянуть под штукатуркой- маленькую толщину занимает Его можно без гофры(по потолку) вести?

Re: Электрика

Добавлено: Чт янв 12, 2012 2:55 pm
Romsan
Можно.

Re: Электрика

Добавлено: Чт янв 12, 2012 5:13 pm
Flatbit
Romsan писал(а):
можно. гофра нужна если вы делаете ремонтнопригодные вещи. Т.е. сможете, например, заменить проводку не взрывая штукатурку или пол. Если делаете одноразовый ремонт - дешевый как китайский ширпотреб, то можно почти что угодно. Это Ваша квартира...
Требования к гофре ТОЛЬКО при прокладке провода в одиночной изоляции ТОЛЬКО по возгораемым поверхностям(дерево)
Спасибо за ответ! Выходит NYM (у меня NIM - аналог NYM, только дешевле) вообще везде можно без гофры тянуть, даже в стяжке. Для ремонтопригодности гофра тоже наврятли спасёт, вышедший из строя провод конечно можно будет вынуть, а вот новый в гофру назад провести оооооочень проблематично будет думаю. Если на ремонтопригодность расчитывать, то по моему трубки ПВХ/ПНД использовать нужно и везде плавные завороты делать. А так автоматы лучше хорошие поставить - тогда и проводка не перегорит. - всё ИМХО

Re: Электрика

Добавлено: Чт янв 12, 2012 5:47 pm
Romsan
при вытягивании сразу протягивается новый. Так что ремонтопригодность - присутствует ))

На самом деле в розетках может быть и пригар и облом провода... тут и потребуется ремонт.

Re: Электрика

Добавлено: Чт янв 12, 2012 10:09 pm
alexvu
Гофра нужна, чтобы при усадке стяжки пола и трещинах не произошел обрыв провода.
В стенах и потолке усадки не происходит, поэтому можно прокладывать без гофры.
Ну и перетянуть провода в крайнем случае можно будет.

Re: Электрика

Добавлено: Чт янв 12, 2012 10:53 pm
majorkat
За последний месяц перегорели чуть ли не 10 разных лампочек, что настораживает. Подскажите, следствием чего это может быть?

Re: Электрика

Добавлено: Пт янв 13, 2012 12:39 am
Евгений Григ
А свет временами не мерцает? Обычно причина в плохом контакте где-нибудь. Протяните винты на автоматах и нулевых шинах в щите, в выключателе света. Патроны обычные, с цоколем Е27 или Е14? Обесточив квартиру, аккуратно подогните контакты внутри патронов, чтобы плотно прижимались к цоколям ламп.

Ну и еще бывает причина - повышенное напряжение. Лампы светят ярче, но жизнь их короче. Вольтметр в руки и вперед.

Ну и последнее - неудачная партия лампочек, если все одинаковые.

Re: Электрика

Добавлено: Пн янв 16, 2012 2:22 pm
Maximator78
Люди, вопрос - хочу делать ремонт в кмнатах и коридоре (на кухне и санузлах все сделано с новой электрикой).
Такой вопрос - стоит тянуть новые провода в комнаты (под розетки бытовой техники) или воспользоваться существующей (от социального ремонта) проводкой?
Кто скажет надежная ли она ?

Re: Электрика

Добавлено: Пн янв 16, 2012 2:25 pm
Alexisss
Надежность определяется материалами ( медь или алюминий - легко проверить) и качеством монтажа. Вот со вторым - лотерея.

Re: Электрика

Добавлено: Вт янв 24, 2012 12:54 pm
Flatbit
есть ли какие особенности по прокладке электрики в ванной? В полу можно её там тянуть? Или только по стенам и потолку?

Re: Электрика

Добавлено: Вт янв 24, 2012 1:04 pm
Виктор 777
Все тоже самое. Только по-моему требовали дополнительное заземление к розеткам сан-узла проводить.

Re: Электрика

Добавлено: Вт янв 24, 2012 1:49 pm
Romsan
Flatbit писал(а):
есть ли какие особенности по прокладке электрики в ванной? В полу можно её там тянуть? Или только по стенам и потолку?

есть. Яндекс легко отвечает на этот вопрос http://electricalschool.info/main/elect ... iju-i.html

Re: Электрика

Добавлено: Пт янв 27, 2012 8:12 pm
Fisben
Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста, можно ли по документам прокладывать проводку в стажке в гофре? Объясняю ситуацию. Сейчас делаю ремонт в квартире, оказалось, что поврежден вводной кабель и его надо менять. Местные электрики тут же сказали, что будут его менять только за мой счет. Дошел до главного энергетика, некий Магомед или черт знает как его там. Тот пришел лично посмотреть, что с кабелем сказал, что да, его надо менять, но при этом как только понял, что я не хочу это оплачивать сразу начал на меня наезжать, дескать он мой проект электрики не согласует и вообще, в гофре проводку в полу класть нельзя. Вот и возникли вопросы - формально гофра разрешена или нет, должна ли УК в лице этого Магомеда что-то согласовывать и обязана ли УК устранить строительный брак в виде негодного к эксплуатации вводного кабеля?

Re: Электрика

Добавлено: Пт янв 27, 2012 8:17 pm
Alexisss
Fisben писал(а):
Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста, можно ли по документам прокладывать проводку в стажке в гофре? Объясняю ситуацию. Сейчас делаю ремонт в квартире, оказалось, что поврежден вводной кабель и его надо менять. Местные электрики тут же сказали, что будут его менять только за мой счет. Дошел до главного энергетика, некий Магомед или черт знает как его там. Тот пришел лично посмотреть, что с кабелем сказал, что да, его надо менять, но при этом как только понял, что я не хочу это оплачивать сразу начал на меня наезжать, дескать он мой проект электрики не согласует и вообще, в гофре проводку в полу класть нельзя. Вот и возникли вопросы - формально гофра разрешена или нет, должна ли УК в лице этого Магомеда что-то согласовывать и обязана ли УК устранить строительный брак в виде негодного к эксплуатации вводного кабеля?

Как ни печально, но кабель придется перекладывать за свой счет, если, конечно, дефект не указан в Акте передачи квартиры. По акту разграничения, зона Вашей ответственности начинается с этажного щитка. Провод в квартиру находится после него....

А проводку укладывают именно в гофре. И согласовывать с УК ничего не надо.