Re: Электрика
Добавлено: Вс мар 06, 2011 3:46 pm
КИО
УК должна знать..... уж очень спорное мнение. Должны знать те, кто имеет официальные надзорные функции. Пока частникам права надзора не передали. Или я чего пропустил???

Re: Электрика
Добавлено: Вс мар 06, 2011 4:09 pm
Alexisss
majorkat писал(а):я думаю у ДЭЗа тоже какая-то процедура должна быть. Все таки это правильно - приемка квартиры - мало ли что Вы там наваяли. Управляющая компания должна знать что все правильно технически. ИМХО.
Напишите письмо в мосэнергосбыт, пригласите контрольно-измерительую лабораторию, и будет Вам счастье. Кстати, не забудьте заключить договор на проект с лицензированной фирмой, а также заключить договор с лицензированным подрядчиком, получить все необходимые подписи на Актах скрытых работ и в конце всего этого процесса будет Вам счастие.

ЗЫ. Никому и ничего показывать Вы не должны. Накосячат Ваши рабочие - будете переделывать свою электрику. Не более

Re: Электрика
Добавлено: Вс мар 06, 2011 10:31 pm
majorkat
Ну я и вызвала Энерготехпроект, они лицензированные, проверили электрику сделанную рабочими, внесли кое-какие мелкие изменения - мы исправили. У нас есть электропроект с печатями и я сплю спокойно

Re: Электрика
Добавлено: Ср апр 06, 2011 10:28 am
Flatbit
Кто знает провод какого сечения заходит в квартиру и на сколько Ампер автомат стоит на входе?(двушка И-155)
Re: Электрика
Добавлено: Пн май 09, 2011 3:35 pm
КИО
Автомат можно в щитке посмотреть. Сечение если память не отшибло, то 8.
Re: Электрика
Добавлено: Пн май 09, 2011 9:14 pm
Евгений Григ
"Петька, приборы! - Двадцать! - Петька, что значит "двадцать"? - Василь Иваныч, а что "приборы"?" )))
Flatbit, это надо смотреть на месте, потому как вариантов сделать - масса. Наиболее вероятные:
Если ввод 3-фазный (большая вероятность) - то автомат 25А 3Р и кабель 5х4 мм2.
Если ввод 1-фазный (меньшая вероятность) - то автомат 50А 1Р и кабель 3х10 мм2.
Re: Электрика
Добавлено: Вс май 15, 2011 11:11 pm
air
У нас двушка И-155. В акте разграничения обозначен провод ВВГ 5х6 кв.мм в квартирный щиток.
Хотя надо отметить, что УК ПАВШИНО от балды пишет эти акты.
Выдали акт, в нем:
Автомат внешний (лестничный щиток) - 25А, 3х220/380В, единовременная нагрузка - не более 14кВт, и самое интересное в нем - "Общая защита на вводном распределительном щите Собственника должна быть не более 32А в соответствии с разрешенной единовременной нагрузкой"
Спросил у главного энергетика - как такое может быть. Развел руками - "вот так". Дал мне новый акт, где внутренний автомат не должен быть более 25А.
Я плохо разбираюсь в эл-ве, может кто-то сможет разъяснить - нафига 14кВт заявлено, если их срезают автоматами на 25А?
Re: Электрика
Добавлено: Пн май 16, 2011 7:34 am
Alex_RO
Если следовать школьной формуле мощность = напряжение умножить на силу тока, то получается:
25А умножить на 220В = 5,5 кВт умножить на 3 фазы = 16,5 кВт.
Re: Электрика
Добавлено: Чт май 19, 2011 12:01 am
air
Alex_RO писал(а):Если следовать ... = 16,5 кВт.
Спасибо)
Подзабыл, как три фазы рассчитываются.
все оказалось просто) 1,73*380*25=1,73*1,73*220*25=3*220*25=16435.
Подскажите еще из школьной программы: правильно ли ставить во внутриквартирный щиток и на внешний одинаковые автоматы на 25А?
Какой номинал у автоматов идет до 25А?
Re: Электрика
Добавлено: Чт май 19, 2011 12:40 am
Fabler
air писал(а):Alex_RO писал(а):Если следовать ... = 16,5 кВт.
Спасибо)
Подзабыл, как три фазы рассчитываются.
все оказалось просто) 1,73*380*25=1,73*1,73*220*25=3*220*25=16435.
Подскажите еще из школьной программы: правильно ли ставить во внутриквартирный щиток и на внешний одинаковые автоматы на 25А?
При КЗ сработают все, в широком диапазоне номиналов. С другой стороны поставив меньший "украдете" у себя несколько потенциальных кВт.
Хотите красиво, поставьте такого номинала с характеристикой B, но в общем случае можно поставить такой же.
Какой номинал у автоматов идет до 25А?
20A.
Re: Электрика
Добавлено: Ср июл 20, 2011 11:59 am
Raynox
В щитке на лестничн. клетке стоит селективное УЗО ВАД-2 Энергомера 100мА. В моем щитке уже в квартире на каждую линию стоит диф. автомат ABB 30мА (в районе 15линий). Так вот раз в две недели стало выключаться это общее УЗО на 100мА, при этом квартирные УЗО не вырубаются. Что это может быть и что делать?
Пришедшие в голову варианты:
1) Глючит УЗО ВАД-2. Заменить на новое. Если такое же, то наверное шило на мыло, стоит в районе 2т. Есть еще тоже наше - АСТРО УЗО, такая же цена. Разумнее тогда уж менять на ABB, 6т.
Можно замену требовать от УК,как никак не моя зона ответственности уже, но мне кажется это очень туго будет идти. Наш дом к ДЭЗ-у перешел уже. Видимо и инженера-электрики уже другие?
2) Поменять на 300мА. Может вся проводка просаживается, в сумме иногда достигает 100мА?
3) Проблема в кабеле между щитком и квартирой. Но маловероятно мне кажется.
И вообще можно ли как-то померить ток утечки?
Re: Электрика
Добавлено: Ср июл 20, 2011 1:24 pm
Alexisss
Вылечил похожий баг заменой вводного УЗО на Legrand. Купил сам.
Re: Электрика
Добавлено: Ср июл 20, 2011 1:25 pm
Romsan
ток утечки меряется специальными приборами.
60% - проблема в узо, 40% - ктото писает на кабель из щитка. Протечки соседа с верху?
Re: Электрика
Добавлено: Ср июл 20, 2011 2:46 pm
Евгений Григ
УЗО ВАД-2 Энергомера - китайская электронная поделка (погремушка). С большой вероятностью глючит его электронный блок управления.
"АСТРО УЗО" - российская сборка из комплектующих немецкой компании DOEPKE, вполне себе надежное электромеханическое УЗО. У меня такое в эксплуатации на даче, и именно АСТРО УЗО в количестве 2 шт. планирую в ближайшее время покупать к себе в квартирный щиток.
Raynox, поставьте себе АСТРО УЗО Ф-3312 АS (номинал 40А/100мА тип А, селективное):
http://uzo.ru/uzo_catalog/uzo/f-3312as-0
Re: Электрика
Добавлено: Чт июл 21, 2011 1:02 pm
Miel
Почему-то в электропроектах любят ставить в качестве вводного (в квартиру) устройства коммутации именно рубильник, а не автомат. Так как рубильники нормальных стоят в разы дороже обычных автоматов, то хочется поставить на вводе именно автомат такого же номинала (что и рубильник в проекте). Возможно даже поставить диф. автомат с бОльшей селективность (ток утечки 100 мА).
Собственно вопрос о замене рубильника на автомат:
1. формальности - есть ли прямое запрещение этого в ПУЭ ?
2. реальная жизнь - есть ли у рубильника какие-нить плюсы относительно автомата ?
Re: Электрика
Добавлено: Чт июл 21, 2011 1:06 pm
Alexisss
Вопрос непонятен. Есть вводное УЗО в этажном щитке. Есть квартирный щиток с кучей дифавтоматов (согласно ПУЭ, вся силовая электрика в квартире должна быть на дифах). А для удобства (чтобы не щелкать десятком дифов) в квартирном щитке делается рубильник. Стоит он порядка 3 тыс рублей, если это ABB или Legrand.
Re: Электрика
Добавлено: Чт июл 21, 2011 1:14 pm
Miel
Alexisss писал(а):Вопрос непонятен. Есть вводное УЗО в этажном щитке. Есть квартирный щиток с кучей диф.автоматов (согласно ПУЭ, вся силовая электрика в квартире должна быть на дифах). А для удобства (чтобы не щелкать десятком дифов) в квартирном щитке делается рубильник....
Упрощу вопрос - можно ли поставить вместо этого рубильника (ценой 3000) автомат того же номинала за 300 руб.
Re: Электрика
Добавлено: Чт июл 21, 2011 1:18 pm
Alexisss
Miel писал(а):Упрощу вопрос - можно ли поставить вместо этого рубильника (ценой 3000) автомат того же номинала за 300 руб.
А за 300 бывают нормальные автоматы? Тогда уж проще вообще не ставить и для отключения электроустановки пользоваться этажным УЗО.
Re: Электрика
Добавлено: Чт июл 21, 2011 1:22 pm
Raynox
Miel писал(а):Почему-то в электропроектах любят ставить в качестве вводного (в квартиру) устройства коммутации именно рубильник, а не автомат. Так как рубильники нормальных стоят в разы дороже обычных автоматов, то хочется поставить на вводе именно автомат такого же номинала (что и рубильник в проекте). Возможно даже поставить диф. автомат с бОльшей селективность (ток утечки 100 мА).
Собственно вопрос о замене рубильника на автомат:
1. формальности - есть ли прямое запрещение этого в ПУЭ ?
2. реальная жизнь - есть ли у рубильника какие-нить плюсы относительно автомата ?
Мне кажется, что это у автомата есть плюсы относительно рубильника. На практике - подпалился контакт у автомата (именно автомата, а не у рубильника, несмотря на то, что по акту разграничений ответственности должен стоять рубильник). Пришел в УК, говорят сейчас в наличии ничего нет, пишите заявление, его рассмотрят. Если срочно, то езжайте на рынок, купите сами, мы поставим. Так и сделал. Купил автомат, аналогичный испорченному.
По поводу диф. автомата - если только убирать штатное УЗО. Селективность она либо есть, либо нет, это только задержка, ток утечки здесь не причем. Если совсем точно, то бывают еще УЗО с буквой G, у них эта задержка чуть меньше, чем у S, но мало где используются.
Re: Электрика
Добавлено: Чт июл 21, 2011 1:25 pm
Raynox
Miel писал(а):
Упрощу вопрос - можно ли поставить вместо этого рубильника (ценой 3000) автомат того же номинала за 300 руб.
Думал речь о том рубильнике-автомате из этажного щитка, что перед УЗО стоит.