Страница 23 из 28
Re: Электрика
Добавлено: Вс окт 31, 2010 1:12 am
Евгений Григ
Witch, еще смешнее то, что дифференциальных выключателей номиналом 25 мА не бывает в природе. Стандартный ряд 10, 30, 100, 300, 500 мА.
Re: Электрика
Добавлено: Вс окт 31, 2010 2:30 am
Hippo
узо должно стоять на все точки во влажных зонах. и обязательно на водогреях... на розетки - по желанию, но если в доме маленький ребенок, то понятно что и там тоже. и не надейтесь на подъездый диф- это дешевое фуфло может не сработать.
Re: Электрика
Добавлено: Вс окт 31, 2010 8:43 am
Alex_RO
2
maels Рекомендую Вам всё-таки переработать ваш электропоект и сделать его лучше и удобней для себя (а может и дешевле).
Бойлер ставить будете? - уже отступление от проекта и так далее.....
Все розетки на одном автомате? (верхний свет тоже) - если неисправность - вся квартира без света....
Евгений Григ писал(а): Сооветственно, настоятельно рекомендую установить электрощиток вместимостью 24 автомата .........Чтобы в будущем можно было щиток, спроектированный сейчас по абсолютному минимуму, доработать.
Электрощитки сейчас продаются на 6,12,24,36 и т.д. посадочных мест. У Вас при существующем проекте УЖЕ 13 мест так что на 12 не подойдет, хочешь/не хочешь придется брать на 24.
Евгений Григ писал(а): Если Вам очень хочется съэкономить (немного отступив от проекта), то вместо 3 дифавтоматов можете поставить общее 4-полюсное УЗО 25А/30мА, и 3 автомата С16. Но в случае проблем (утечки тока) на одной из линий у вас будет обесточена вся квартира.
Тоже правильное решение.
На счет того, что будет обесточена ВСЯ квартира - это не совсем так, а только пока Вы не "перещелкните" автоматы (в определенной последовательности естественно).
Если есть вопросы пишите в личку. В пойме бываю очень часто (сам делаю ремонт). Встретимся, постараюсь объяснить на пальцах что нужно будет требовать при переработке электропроекта, достоинства и недостатки разных схем квартирного эл.щитка.
Re: Электрика
Добавлено: Вс окт 31, 2010 8:59 am
Alex_RO
witch писал(а):zxcasd6512 писал(а):Это давно уже сделано - в коридорном щитке стоит общее УЗО на 100 mA. И кстати в проекте на схеме это отображено.
В проекте может быть и отражено, а стоять может и на 25 mA. У меня точно стоял на 25 mA и главный энергетик УК ПАВШИНО еще и спорить пытался, что так и должно быть, пока не поднял схему по дому и не убедился, что права я.

Евгений Григ писал(а):Witch, еще смешнее то, что дифференциальных выключателей номиналом 25 мА не бывает в природе. Стандартный ряд 10, 30, 100, 300, 500 мА.
В спорах рождется истина..
Если объединить эти два поста получится, что в коридорном щитке стоит УЗО 25А 100 мА (ток отсечки) - что соответствует истине.

Re: Электрика
Добавлено: Вс окт 31, 2010 9:46 am
maels
rubaxa писал(а):Полезные советы. 16 А на все кухонные розетки и 16А на все розетки квартиры, особенно если комната не одна, явно маловато.
Квартира двухкомнатная
2
Alex_ROСпасибо. Я думаю, если сделаю некие отступления от проекта, ничего страшного не случится. Бойлер планирую в группе "сантехкабинка".
В чем отличие щитка с узо + автоматы и щитка с дифами? Интересно узнать плюсы и минусы использования данных схем.
Re: Электрика
Добавлено: Вс окт 31, 2010 10:48 am
zxcasd6512
maximus писал(а):zxcasd6512 писал(а):maximus писал(а):maels писал(а):Обязательно ли использовать дифференциальные автоматы?
по проекту да.
По жизни (тем паче если переделать проект) можно поставить одно УЗО на все и от него простые автоматы.
Это давно уже сделано - в коридорном щитке стоит общее УЗО на 100 mA. И кстати в проекте на схеме это отображено.
типа съумничали?
типа без вас эту УЗО никто не увидел?
типа пояснил то до чего вы видимо предположили догадаться
Re: Электрика
Добавлено: Вс окт 31, 2010 4:31 pm
Fabler
maels писал(а):rubaxa писал(а):Полезные советы. 16 А на все кухонные розетки и 16А на все розетки квартиры, особенно если комната не одна, явно маловато.
Квартира двухкомнатная
Запросы у всех разные, поэтому общего рецепта не существует.
Посчитайте нагрузку - это несложно. Подумайте, какие потребители электричества у вас будут, сложите их мощность следующим способом:
для нагревательных приборов и ламп накаливания берете номинальную мощность, для прочего умножаете на полтора ( приемлемая оценка сверху для коэффициента мощности в большинстве случаев ), складываете, делите на 220 - получаете силу тока в амперах. Прикидываете насколько у вас увеличится электропотребление в ближайшие 10-20-30 лет, умножаете получившуюся силу тока на этот коэффициент с потолка. И уже исходя из этого значения выбираете сколько автоматов вам потребуется.
2Alex_RO
Спасибо. Я думаю, если сделаю некие отступления от проекта, ничего страшного не случится. Бойлер планирую в группе "сантехкабинка".
В чем отличие щитка с узо + автоматы и щитка с дифами? Интересно узнать плюсы и минусы использования данных схем.
Дифавтоматы дороже, занимают больше места в щитке. Сработавшее УЗО в схеме с одним УЗО и множеством автоматов, как уже писали выше, обесточивает всю
квартиру.
Re: Электрика
Добавлено: Вт фев 15, 2011 1:52 pm
Sham
Соседи, получил ключи, на Зверева дали контакты Энерготехпроекта, стоит у них делать проект?
Re: Электрика
Добавлено: Вт фев 15, 2011 2:14 pm
Nina2
Ув.Sham! Не забивайте себе голову с электропроектом. Делайте, где дешевле. Лично я делал его в "Вершине" за 6000 рублей (небольшое отклонение от типового варианта и двухкомнатная кв.). Когда согласовал его в УК, а до этого уже подписал договор с МЭС, понял, что он никому не нужен. Конечно, все должно быть выполнено грамотно, с использованием нормальных материалов. Документ, которым является электропроект, лишним точно не будет. В "Вершине" мне кое-что подсказали, а за основу взяли мой эскиз. Однако, из того обрудования, что они указали в проекте многого продаже уже нет (появились новые названия) . Главное - грамотный электрик! Или пусть Вам все делает фирма (проект плюс работа по электрике).
Re: Электрика
Добавлено: Вт фев 15, 2011 11:15 pm
majorkat
Я делала у них (Энерготехпроект) 9000 с утверждением, все нормально, мы делали уже по факту. Внесли 1 небольшое изменение по их рекомендациям. Цена не зависит от того по факту вы делаете или заранее, до эл. работ. А строители с нас 15 тыщ просили.
Re: Электрика
Добавлено: Пт фев 25, 2011 3:20 pm
sediment
Что такое 9000 с утверждением? Это с согласованием в УК? Соседи, подскажите пож-та новичку, где дешевле всего сделать электропроэкт и нужно ли платить потом за согласование в УК, да и согласует ли УК не их электропроэкт без проблем.
Re: Электрика
Добавлено: Вс фев 27, 2011 2:19 pm
Sham
Мне в УК дали контакт Энерготехпроекта (на Полежаевской) у них проект на трешку с согласованием с Мосэнергонадзором и Энергосбытом - 12 тыс, потом проект просто показывается в УК.
Можно сделать в любой другой конторе по вашему желанию.
Re: Электрика
Добавлено: Вс фев 27, 2011 2:23 pm
zxcasd6512
Sham писал(а):Мне в УК дали контакт Энерготехпроекта (на Полежаевской) у них проект на трешку с согласованием с Мосэнергонадзором и Энергосбытом - 12 тыс, потом проект просто показывается в УК.
Можно сделать в любой другой конторе по вашему желанию.
Согласование не нужно, ни в УК ни в МЭС(отменено по приказу Путин в целях противодействия (то ли коррупции то ли бюрократии) для энергоустановок до 30 кв.(на счет цифры - точно не уверен, но не менее 20 точно))
Re: Электрика
Добавлено: Вс фев 27, 2011 10:55 pm
majorkat
НО! УК принимает квартиру после ремонта, и без электропроекта они это не делали. По крайней мере летом так было. Подробности надо узнать у инженера УК.
Re: Электрика
Добавлено: Пн фев 28, 2011 9:07 am
Alex_RO
majorkat писал(а):НО! УК принимает квартиру после ремонта, и без электропроекта они это не делали. По крайней мере летом так было. Подробности надо узнать у инженера УК.
А что изменится если не сдавать квартиру УК, или УК не примет квартиру (конец света, землятресение???).
И куда засунуть бумажку от УК ПАВШИНО если дом перейдет под управление ДЭЗ???
ВЫ не задумывались об этом??
Re: Электрика
Добавлено: Пн фев 28, 2011 9:40 am
Sham
землетрясения не будет, но если вы хотите прямой договор с мосэнерго, то все это нужно
Re: Электрика
Добавлено: Пн фев 28, 2011 11:13 am
Alex_RO
Sham писал(а):землетрясения не будет, но если вы хотите прямой договор с мосэнерго, то все это нужно
Уважаемый
Sham!!
Ну Вы же опытный пользователь, форум не первый день читаете!!!
Никакой акт УК о приеме квартиры для энергосбыта не нужен!!!!
Не нужен так же и электропроект (хоть согласованный, хоть нет)!!
Botinokэто Я писал(а):После долгой работы с МЭС достигнута следующая договоренность:
Прием граждан сотрудником договорного отдела Зеленоградского МЭС
В помещении приемной Некоммерческое Партнерство "Павшинская Пойма" (ИГ) по адресу Подмосковный бульвар, д.11 (корпус 20), подъезд №6, кв.361, вход со стороны бульвара.
Начнется с 13.05.10, по вторникам и четвергам с 10.00 до 14.00 без перерывов
Заключение договора происходит в 3 этапа:
1. Подача документов
2. Обработка их в МЭС, печать и подпись договоров с их стороны.
3. Получение договора жителем (в следующий приемный день)
Необходимые документы:
Паспорт+копия,
Документы на квартиру (ПС, договор...) копия
Данные счетчика (модель, №, текущие показания, пломба да/нет если да то что на ней написано буквы, цифры)
В последствии при необходимости график приема будет увеличен
Телефон приемной ИГ для справок: 8-498-725-01-80, 8-926-755-33-62
viewtopic.php?f=169&t=12712#p215587
Re: Электрика
Добавлено: Пн фев 28, 2011 11:31 am
Vitaly
Я не делал никаких электропроектов, ничего ук павшино не показывал. Без проблем имею прямой договор с мосэнергосбытом.
Более того мне инженер пто сама говорила что электропроект не нужен. Насколько я знаю в момент прокладки электрики от укп приходит инженер пто и составляет акт скрытых работ и всё.
Re: Электрика
Добавлено: Пн фев 28, 2011 1:21 pm
zxcasd6512
Sham писал(а):если вы хотите прямой договор с мосэнерго, то все это нужно
1. Нет не нужно читайте выше то что я написал.
2. у меня в павшинской пойме договор с мосэнерго уже заключен, ни проектом ни электрикой пока не пахнет, даже стен нету
Re: Электрика
Добавлено: Пн фев 28, 2011 7:25 pm
majorkat
я думаю у ДЭЗа тоже какая-то процедура должна быть. Все таки это правильно - приемка квартиры - мало ли что Вы там наваяли. Управляющая компания должна знать что все правильно технически. ИМХО.