Оба? Это в удобный канал 1 вытяжку с обратным клапаном, а в неудобный канал 2 - просто вентрешетку, таким образом, получается и естественная, и принудительная вентиляция? А из одной дырки в другую задувать не будет?
Re: Опрокидывание вентиляции в ИП-46С
Добавлено: Чт апр 14, 2016 10:47 am
maximus
Можно и так.
Задувать не должно.
Re: Опрокидывание вентиляции в ИП-46С
Добавлено: Чт апр 14, 2016 11:06 am
Descor_56
Alice писал(а):
Это чего теперь искать, сушников, обитающих в связи с банкротством непонятно где?
ищите разработчика серии и у него клянчите проект. можно съездить к ним в контору и пообщаться с разработчиками в отделе ОВиК. Я гонял так в МНИИТЭП по вопросу скачков давления в стояке ХВС и по узлам учета тепла. очень полезный разговор состоялся.
Re: Опрокидывание вентиляции в ИП-46С
Добавлено: Чт апр 14, 2016 4:15 pm
Flapjack
Alice писал(а):
Пообщалась с соседом сверху. Ну што, если я не ошибаюсь в своих предпложениях, как должны быть подключена кухонная вентиляция, то ситуация у меня как на этой картине на 11 этаже: Сосед сверху и я подключены к одному каналу-спутнику. Мы вентиляционное отверстие не трогали. Сосед говорит, что тоже не трогал. Возможно, сушные джамшуты накосячили при монтаже. Набили всем подряд дырок в каналах там, где по их разумению удобней, а не там, где предусмотрено проектом. Спрашивается, где добыть проект своего дома, если КДЭЗ утверждал, что укапавшино не передавало ему документацию на дом? Это чего теперь искать, сушников, обитающих в связи с банкротством непонятно где?
А ну тогда у вас четкое решение есть - найти документацию на дом (она наверняка должна быть и в какой то госструктуре), и понять кто из вас не так подключен (может оказаться, что как раз у вас дырка не в тот спутник). Кстати полезно узнать у соседей снизу в каком они спутнике. А если обойти вообще весь стояк, то у вас точно будет карта чередования, и вы хотя бы и без документации уже будете знать кто должен переделывать вентиляцию (например будет не в вашу пользу, съэкономите кучу времени на добывание документации).
Re: Опрокидывание вентиляции в ИП-46С
Добавлено: Чт апр 14, 2016 9:43 pm
kochnov2009
Flapjack писал(а):
..... съэкономите кучу времени на добывание документации).
А Вы сами часто добывали документацию на строение, что-то при этом сэкономив?
Re: Опрокидывание вентиляции в ИП-46С
Добавлено: Чт апр 14, 2016 11:33 pm
Alice
Как бы не факт, что вентиляцию мне опрокидывает сосед сверху. Вентиляция опрокидывается днем. А сосед сверху пашет с утра до вечера и домой возвращается, когда я из квартиры ухожу. То есть вряд ли санузловые запахи, которые периодически появляются на моей кухне принадлежат соседу сверху. К тому же, наблюдение за вторым венткоробом показало, что в санузле такая же беда, как на кухне. Опрокидывается вентиляция. А в санузле короб с одним каналом-спутником.
Re: Опрокидывание вентиляции в ИП-46С
Добавлено: Пт апр 15, 2016 9:47 am
Descor_56
блин! я б ни в жизнь столько гемора с этой несчастной однушкой не вытерпел и давно уже продал бы ее к хренам
Re: Опрокидывание вентиляции в ИП-46С
Добавлено: Пт апр 15, 2016 12:05 pm
kochnov2009
Какие мы нежные... Алиса человек закалённый более серьезными "геморами" по квартирному вопросу и какая-то опрокидывающаяся вентиляция не заставит её избавляться от квартиры.
Re: Опрокидывание вентиляции в ИП-46С
Добавлено: Пт апр 15, 2016 12:16 pm
kochnov2009
Alice писал(а):
Пообщалась с соседом сверху. Ну што, если я не ошибаюсь в своих предпложениях, как должны быть подключена кухонная вентиляция, то ситуация у меня как на этой картине на 11 этаже: Сосед сверху и я подключены к одному каналу-спутнику. Мы вентиляционное отверстие не трогали. Сосед говорит, что тоже не трогал. Возможно, сушные джамшуты накосячили при монтаже. Набили всем подряд дырок в каналах там, где по их разумению удобней, а не там, где предусмотрено проектом. Спрашивается, где добыть проект своего дома, если КДЭЗ утверждал, что укапавшино не передавало ему документацию на дом? Это чего теперь искать, сушников, обитающих в связи с банкротством непонятно где?
А насколько глубоко ты можешь рукой залезть в вентотверстие у соседа? Если не обнаружишь проход вниз, то эта схема неверна.
Re: Опрокидывание вентиляции в ИП-46С
Добавлено: Пт апр 15, 2016 12:21 pm
kochnov2009
maximus писал(а):
мысля. А может и правда всем удобнее юзать "1", потому что у всех вытяжки. Решение проблемы - замуровать свою "штатную" "1" и продолбить дырку в "2"
Если снизу всё сделано правильно, то запахи частично пойдут к тебе, поскольку вход в спутник ниже, а до основной шахты ещё около этажа. А если правильный обладатель спутника ещё и вентилятор включит....
Re: Опрокидывание вентиляции в ИП-46С
Добавлено: Пт апр 15, 2016 12:37 pm
Flapjack
kochnov2009 писал(а):
Flapjack писал(а):
..... съэкономите кучу времени на добывание документации).
А Вы сами часто добывали документацию на строение, что-то при этом сэкономив?
От ёж, окончание неправильное и сразу смысл фразы поменялся. "на добывании документации". Еще и твердый знак впихнул))
Re: Опрокидывание вентиляции в ИП-46С
Добавлено: Пт апр 15, 2016 1:19 pm
Alice
kochnov2009 писал(а):
А насколько глубоко ты можешь рукой залезть в вентотверстие у соседа? Если не обнаружишь проход вниз, то эта схема неверна.
Вверх - ни на сколько, потому что я не могу вывернуть руку так, чтобы просунуть ее вверх. Вперед - ни на сколько, там стенка канала-спутника. Вниз - сантиметров на 20. Там строительный мусор какой-то насыпан, что в канале санузла, что в канале кухни. Не совсем понимаю, почему это схема не верна, если нет прохода вниз.
Re: Опрокидывание вентиляции в ИП-46С
Добавлено: Пт апр 15, 2016 6:34 pm
kochnov2009
Alice писал(а):
Не совсем понимаю, почему это схема не верна, если нет прохода вниз.
Если нет прохода вниз, значит это твой спутник.
Re: Опрокидывание вентиляции в ИП-46С
Добавлено: Пт апр 15, 2016 11:42 pm
Alice
kochnov2009 писал(а):
Если нет прохода вниз, значит это твой спутник.
Ну, допустим, спутник мой. Предыдущие владельцы вряд ли что-то делали с вентиляцией. Сегодня гибкой пластиковой планкой в каналы санузла и кухни тыкала. Вниз планка далеко не проходит, а вверх далеко улезает. Там что в санузле, что на кухне в канале внизу навален какой-то строительный мусор - куски штукатурки и гипса в основном. А этот проход вниз не надо на всякий случай чем-нибудь типа штукатурки залить? Как вообще перегородка в каналах между квартирами делается? Короб ведь вроде бы изначально со сквозными отверстиями в каналах.
kochnov2009 писал(а):
Если снизу всё сделано правильно, то запахи частично пойдут к тебе, поскольку вход в спутник ниже, а до основной шахты ещё около этажа. А если правильный обладатель спутника ещё и вентилятор включит....
Пока я чувствую, что кто-то снизу или сверху вкорячил в венткороб санузла вентилятор. И теперь ближайшие соседи вынуждены быть в курсе, когда эта редиска какает.
Re: Опрокидывание вентиляции в ИП-46С
Добавлено: Чт апр 28, 2016 3:39 pm
Alice
Подскажите, что за странные вентиляционные системы изображены на фото ниже, особенно на первом? Как они могут быть устроены? Не понимаю... На первом фото и вытяжка, и вентрешетка, даже две, и все в один канал. А как же оно не выдувается то во второе отверстие, когда вытяжка работает? На втором фото тоже не понимаю. Канал от вытяжки и вентилятор. Ну, допустим, за вентилятором клапан обратный стоит, поэтому когда вытяжка пашет, из отверстия, в которое вставлен вентилятор, ничего не выдувается. Но зачем и вентилятор и вытяжка?
Re: Опрокидывание вентиляции в ИП-46С
Добавлено: Пт апр 29, 2016 3:18 pm
ivanov_alexandr
Во всех квартирах опрокидывание, это естественная циркуляция, воздух общий во всем доме смешивается со всех квартир, просто не всегда ощущается. Закрывать нельзя, иначе будете дышать мебелью и ремонтом
Re: Опрокидывание вентиляции в ИП-46С
Добавлено: Сб апр 30, 2016 10:36 am
kochnov2009
Может быть во всех сушных квартирах опрокилывание, так? Я что-то не припомню. чтобы в старых домах люди жаловались.
Re: Опрокидывание вентиляции в ИП-46С
Добавлено: Сб апр 30, 2016 10:41 am
kochnov2009
Alice писал(а):
Подскажите, что за странные вентиляционные системы изображены на фото ниже, особенно на первом? Как они могут быть устроены?
Если вытяжка обычным куполом, то все нормально должно работать на первом. Обычно ведь вытяжку даже не включают, если вытягивается, как надо.
Re: Опрокидывание вентиляции в ИП-46С
Добавлено: Сб апр 30, 2016 11:20 am
Alice
Не понимаю. А нафига на первом фото вторая круглая дырка?
Re: Опрокидывание вентиляции в ИП-46С
Добавлено: Сб апр 30, 2016 1:23 pm
Bastard
Alice писал(а):
kochnov2009 писал(а):
А насколько глубоко ты можешь рукой залезть в вентотверстие у соседа? Если не обнаружишь проход вниз, то эта схема неверна.
Вверх - ни на сколько, потому что я не могу вывернуть руку так, чтобы просунуть ее вверх. Вперед - ни на сколько, там стенка канала-спутника. Вниз - сантиметров на 20. Там строительный мусор какой-то насыпан, что в канале санузла, что в канале кухни. Не совсем понимаю, почему это схема не верна, если нет прохода вниз.
Как у человека, повернутого на технике, у меня конечно же есть эндоскоп с диодной подсветкой на 3.5м шириной 5.5мм Подключается к смартфону или ноутбуку по USB. Могу одолжить. Картинку очень сносную выдает.