Re: Массовые протечки ночью 1/12/2011 в 3-м микрорайоне!

Добавлено: Пн дек 05, 2011 5:39 pm
serik
КИО писал(а):
Alice писал(а):
Для домов, которые строило не СУ, есть надежда, что со станциями все в порядке?
Или дома от ДСК-1 тоже в зоне риска?
До момента наладки станций подпитки, все находимся в зоне риска.

Ксенечка писал(а):
Все логично, но про настройки .... не очень вериться ... что все так плохо. Получается, что даже если настроят насосы в каждом доме, то при каждом оключении электричества в доме, такая фигня будет повторяться из раза в раз :shock:
Если дом, на постоянке, то бросок напряжение маловероятен. Бросок должен быть сильным, чтобы у станции мозги набекрень съехали.
Не скажу про другие станции, но у повысительных станций Grundfos настройки сохраняются в энергонезависимой памяти и после отключения и последующего включения контроллер в течении 30 сек самодиагностируется и возвращается к настройкам установленным до отключения.

Re: Массовые протечки ночью 1/12/2011 в 3-м микрорайоне!

Добавлено: Вт дек 06, 2011 8:51 am
КИО
Как быть с броском напряжения? Если полетела вся плата управления? Откуда уверенность, что стоит автоматика Грунфос? Только потому что насосы такие?

Re: Массовые протечки ночью 1/12/2011 в 3-м микрорайоне!

Добавлено: Вт дек 06, 2011 12:10 pm
serik
КИО писал(а):
Как быть с броском напряжения?
Любой щит управления насосами, независимо Grundfos или любой другой, имеет два ввода, встроенную защиту от КЗ, от бросков напряженя и т.д. и т.п.
КИО писал(а):
Если полетела вся плата управления?
Насосная станция вообще будет стоять и не будет давать никакого давления.
КИО писал(а):
Откуда уверенность, что стоит автоматика Грунфос? Только потому что насосы такие?
Боюсь, что Grundfos не позволит ставить на свои станции сторонние щиты управления.

Re: Массовые протечки ночью 1/12/2011 в 3-м микрорайоне!

Добавлено: Вт дек 06, 2011 2:02 pm
BeSeN_OK
serik писал(а):
BeSeN_OK писал(а):
Это давление. У меня сейчас на манометре дискотека - на видео холодная вода, с горячей та же ерунда, но там темно и на видео не видно.
http://youtu.be/t0192sZgXyU
У Вас на сегодняшний день давление нормализовалось? И какой у Вас этаж?
Только что посмотрела - скачет стрелка. Не так задорно, но скачет - 4-6 атм.
Этаж 10-й.

Re: Массовые протечки ночью 1/12/2011 в 3-м микрорайоне!

Добавлено: Чт дек 08, 2011 1:00 am
Leningradka
У меня уже побывало два с/т от УК. Один просто посмотрел и сказал ахинею. Второй сегодня раскрутил редукторы, что-то там поковырял, вернул на место, ушёл.( манометр после его крутёжки показал 6 атм.) Сказал какую-то ахинею ( я мужу передала его слова, он очень был удивлён, т.к. в школе хорошо учил физику). Давление опять 9 атм. Денег не взял. Завтра опять пойду взрывать мозг в инж. службу на Зверева. Наши не сдаются! :D

Re: Массовые протечки ночью 1/12/2011 в 3-м микрорайоне!

Добавлено: Чт дек 08, 2011 1:33 am
vdmitry
добравшись до дома сегодня обнаружил что на обоих стоянках прыгает давление 5-8 и обратно. пытался дозвониться до диспечерской укп где никто не брал трубку порядка 20 минут. что забавно потом минут через 30 нормализовалось - стало ровно 6 и не колебалось . как говорил винни-пух : это жжжж не с проста .непонятно когда укп надоест бегать налаживать вручную

Re: Массовые протечки ночью 1/12/2011 в 3-м микрорайоне!

Добавлено: Чт дек 08, 2011 1:58 am
Leningradka
Та же самая картина: разбросскачка от 4 до 9 атм! Такого ( до прошлой недели) раньше за два года не было. Даржалось всегда давление в четырёх стояках 4-5 атм.
Этаж 4.

Re: Массовые протечки ночью 1/12/2011 в 3-м микрорайоне!

Добавлено: Чт дек 08, 2011 3:36 am
Homer
Меня удивляет во всем этом одинаковая позиция УК ПАВШИНО и КДЭЗ

Молчком. Если что-то, то ничего конкретного
Давление скачет ПОЧТИ во всех домах!

т.е. в каких-то подвалах все полный ок!

Кроме того, совсем ничего неслышно о Егорова 5.
В этом доме с водой в первых числах декабря разве совсем не было никаких проблем?

К примеру, УК ПАВШИНО в подвал Ильинского 4 категорически отказывается пускать. В единственный из 9 домов микрорайона!

Как ни странно, но эти дома объединила водная проблема. Хотя, я могу и ошибаться :)

Re: Скачет давление в системе водоснабжения!

Добавлено: Чт дек 08, 2011 10:27 am
Romsan
ну и технари тут собрались ))))
Для начала - то что сфоткала Ленинградка далеко не редукторы, а простые грязивики.

Что же касается Егорова 5, то у нас эта проблема(прыжки) была еще 3 года назад, до ДЭЗа, я звонил сантехникам, они регулировали станции подпитки. Да, сейчас давление скачет, но не критично... тем более у меня, медь + редуктора.
PS: Видео с прыжками давления я публиковал кажется в прошлом году...

Re: Скачет давление в системе водоснабжения!

Добавлено: Чт дек 08, 2011 10:33 am
Romsan
Да, еще, для Ботинка...
разграничение отвественности по системам водоснабжения описана отдельными документами(есть на форуме, я публиковал ссылки и цитаты). Так вот ответственность владельца квартиры начинается после вентиля на отводе стояка. Вентиль - ответственность обслуживающей организации, после - Ваша.

Re: Скачет давление в системе водоснабжения!

Добавлено: Чт дек 08, 2011 12:59 pm
LE_FO
Romsan писал(а):
ну и технари тут собрались ))))
Для начала - то что сфоткала Ленинградка далеко не редукторы, а простые грязивики.

Что же касается Егорова 5, то у нас эта проблема(прыжки) была еще 3 года назад, до ДЭЗа, я звонил сантехникам, они регулировали станции подпитки. Да, сейчас давление скачет, но не критично... тем более у меня, медь + редуктора.
PS: Видео с прыжками давления я публиковал кажется в прошлом году...

Offtopic: Как с точки зрения разрыва полипропилен? У меня прораб поставил, а я в нем не разбираюсь.

P.S. редуктор естественно есть.

Re: Скачет давление в системе водоснабжения!

Добавлено: Чт дек 08, 2011 2:08 pm
Romsan
ОФФ
Полипропилен почти также хорош как и медь. Если качественно собран.

Re: Скачет давление в системе водоснабжения!

Добавлено: Чт дек 08, 2011 2:11 pm
Alexisss
Romsan писал(а):
Если качественно собран.
Ключевой момент абсолютно для всех работ.

Re: Скачет давление в системе водоснабжения!

Добавлено: Чт дек 08, 2011 2:47 pm
Talka
немного оффтопика: как проверить качество сварки Павшинская Пойма?

Re: Скачет давление в системе водоснабжения!

Добавлено: Чт дек 08, 2011 2:51 pm
Romsan

Re: Скачет давление в системе водоснабжения!

Добавлено: Чт дек 08, 2011 3:56 pm
Homer
2 Romsan

Подскажи, плз, в каком месте, в идеале, должны быть установлены редуктора?

Последовательность сборки
Редуктор должен идти сразу за вентилем? :shock:

Шпасибо

Re: Скачет давление в системе водоснабжения!

Добавлено: Чт дек 08, 2011 4:17 pm
Alexisss
Нет, за фильтром грубой очистки. Далее фильтр тонкой очистки, счетчик, нептун, гигиенический душ :)

Re: Скачет давление в системе водоснабжения!

Добавлено: Чт дек 08, 2011 4:22 pm
Vovanchik
Далее фильтр тонкой очистки, счетчик, нептун, гигиенический душ
страшно представить что же там дальше
:lol: :lol: :lol: :lol:

Re: Скачет давление в системе водоснабжения!

Добавлено: Чт дек 08, 2011 4:28 pm
Romsan
в теории, по правилам должны после вентиля идти следующие приборы: грязевик, счетчик, редуктор.
Однако, с натяжкой можно ставить в порядке: редуктор(объединенный с фильтром), счетчик(+клапан).

Смысл в том что правила эксплуатации счетчиков не допускают установку до них устройств со сливом воды(это понятно), с другой стороны счетчики требуют(есть в паспорте) чтобы перед ними стояли фильтры.
Однако фильтры предусматривают частичную разборку(например с установкой крана) или самопромывку... т.е. слив воды до счетчика без нарушения пломб.

У меня стоит в порядке: редуктор с фильтром - счетчик.

Re: Скачет давление в системе водоснабжения!

Добавлено: Чт дек 08, 2011 4:29 pm
Alexisss
Vovanchik писал(а):
Далее фильтр тонкой очистки, счетчик, нептун, гигиенический душ
страшно представить что же там дальше
:lol: :lol: :lol: :lol:
(_!_)