Miel писал(а):Добрый день, Алексей!
В продолжение темы "Прокладка NYM в гофре"
Из минусов прокладки NYM в гофре = удорожание электромонтажных работ (штробление)
Из плюсов = теоретическая возможность замены кабеля.
Типичные условия задачи: NYM 2.5 *3 протянут в гофре диаметром 25 мм, длина 10 метров с тремя загибами на 90 градусов.
Вопрос: реально ли такой жесткий кабель как NYM вытащить из гофры и протянуть новый? Кому-нибудь это удавалось ?
Заранее спасибо,
Андрей.
DL писал(а):Не совсем конечно по электрике, но касательно вашего отдела. Завтра заканчивается срок, отведенный для согласования проекта. Позвонил в 13:30 узнать в каком состоянии проект. Долго не поднимали трубку. Потом подняли - я вежливо спросил по поводу проекта - мне грубо ответили что у них обед и связь прервалась.
Меня бы не затруднило перезвонить если бы мне вежливо сказали позвонить после 14:00.
DL писал(а):Получил на руки пока не согласованный проект. В нем указано что на две комнаты идет один автомат + УЗО и один провод по всему периметру одной и второй комнаты. Мне не очень нравиться такая схема. Хотел бы сделать отдельные автоматы на каждую комнату.
___________________________________
Пожалуйста
Можно ли это сделать? Обязательно ли нужно УЗО на автомат для комнат?
_____________________________________
Да, обязательно, или авт.+узо, или диф
И еще один вопрос. Когда заказывал проект, то говорил что будет автомат+УЗО. В проекте указано, что нужен щиток на 36 мест. Посмотрел я на этот щиток - очень большой. Могу ли я заместо автомата+УЗО использовать диф.автомат?
DL писал(а):Спасибо! Я звонил в ваш отдел - сказали за 1000руб. перерисуют. Я подсчитал что время, которое потрачу на подъезд к вам за новым проектом+время, которое потрачу на то чтобы забрать купленные УЗО и автоматы из квартиры и завезу их в магазин для обмена на дифф.автоматы+возможное время ожидания дифф.автоматов(если их не будет в ниличии)+порядка 2500руб. разницы в стоимости надо добавить за дифф.автоматы - слишком большие затраты за уменьшение высоты щитка на 15см.
Но все равно большое спасибо за возможность.
Есть еще один вопрос. У меня есть выключатель для кухни в коридоре, который ведет из прихожей в кухню. Могу ли я без внесения изменений в проект перенести его на противоположную стену? Между стенами расстояние 90см.
__________________
Да, безусловно можно
Конечно я понимаю что все эти вопросы надо было решить до заказа проекта, но трудно представить где и что будет в квартире когда ты в ней не живешь.
Che писал(а):kef писал(а):Уважаемый Che,
Подскажите пож-та
Можно ли размещать выключатели и розетки на внешней стене (внутри квартиры конечно)?
Если да, то чем такой монтаж должен отличаться от внутренних стен.
___________________
Нельзя, если это только не наружняя (фасадная) плита застеклённой лоджии.
Розетки должны быть с защитой не менее айпи 44.
Алексей
Che писал(а):kef писал(а):Уважаемый Che,
Подскажите пож-та
Можно ли размещать выключатели и розетки на внешней стене (внутри квартиры конечно)?
Если да, то чем такой монтаж должен отличаться от внутренних стен.
___________________
Нельзя, если это только не наружняя (фасадная) плита застеклённой лоджии.
Розетки должны быть с защитой не менее айпи 44.
Алексей
smile1 писал(а):Уважаемый че. ответьте на такой вопрос. Какой-то умный проектировщик дома серии П44Т не предусмотрел количество розеток, большее одной на стене, где предполагается кухонный гарнитур (видимо он думал что у меня будет чайник не электрический а обычный, и еду я буду греть в духовке). Пришлось методом штробления от существующей бытовой розетки добавлять еще 3 розеки, плюс еще 2 розетки от плиточной. Возникает вопрос - что насчет согласования и если оно нужно, то в чем разница по количеству потребялемой энергии в таком варианте, от варианта, когда тупо подключен удлиннитель на теже 5 розеток.