Добавлено: Ср сен 19, 2007 4:13 pm
Che
kef писал(а):так можно или нельзя штробить потолок?
а если штробить, то гофра обязательна (не хотелось бы)
___________________
по правилам - нельзя
по жизни - как придётся
гофра не обязательна на потолок
Добавлено: Ср сен 26, 2007 3:37 pm
Miel
Уважаемый Алексей,
уточните пожалуйста:
1. надо ли заводить гофру подрозетник (установочную коробку) или в подрозетник заводится только кабель, а гофра заканчивается на уровне ... ?
2. Допустимо ли кабель в тройной изоляции NYM прокладывать под стяжкой без гофры ?
Заранее спасибо,
Андрей.
Добавлено: Ср сен 26, 2007 4:07 pm
Che
Miel писал(а):Уважаемый Алексей,
уточните пожалуйста:
1. надо ли заводить гофру подрозетник (установочную коробку) или в подрозетник заводится только кабель, а гофра заканчивается на уровне ... ?
_____________________________
Второе
2. Допустимо ли кабель в тройной изоляции NYM прокладывать под стяжкой без гофры ?
_____________________________
Допустимо
Заранее спасибо,
Андрей.
________________
На здоровье
Алексей
Добавлено: Ср сен 26, 2007 4:15 pm
Miel
Алексей,
а на каком уровне должна заканчивается гофра ?
Немного выше стяжки или перед самым подрозетником ?
Андрей.
Добавлено: Ср сен 26, 2007 4:21 pm
Che
[quote="Miel"]Алексей,
а на каком уровне должна заканчивается гофра ?
Немного выше стяжки или перед самым подрозетником ?
____________-
Достаточно чуть выше стяжки, но лучше - около подрозетника (в случае чего, провода легче выдёргивать так)
Добавлено: Чт сен 27, 2007 1:19 pm
ForwardLooking
Добрый день Che,
1. допустимо ли "повесить" на одну группу (диффавтомат) два маломощных теплых пола: теплый пол в ванной (0.1 кВт) и в жилой комнате (0.9 кВт)
2. на какую группу "вешаются" светильники, встроенные в пол: на группу верхнего освещения, розеточную группу или для в отдельную группу? Требуется ли для встроенного в пол освещения: УЗО и заземление ?
Добавлено: Чт сен 27, 2007 2:55 pm
Che
ForwardLooking писал(а):Добрый день Che,
____
Добрый день.
1. допустимо ли "повесить" на одну группу (диффавтомат) два маломощных теплых пола: теплый пол в ванной (0.1 кВт) и в жилой комнате (0.9 кВт)
______________
Легко
2. на какую группу "вешаются" светильники, встроенные в пол: на группу верхнего освещения, розеточную группу или для в отдельную группу?
_____________
на группу верхнего освещения или на отдельную группу (если мощности много они берут). Я бы для себя лично сделал отдельную группу.
Требуется ли для встроенного в пол освещения: УЗО и заземление ?
_____________
Это - освещение. УЗО не обязательно, заземление - обязательно.
Алексей.
п.с. Спасибо за подобные вопросы, многие спрашивали по телефону, но я всё в инет никак не мог написать ответы...

Добавлено: Пт сен 28, 2007 11:31 am
ВВ
Che писал(а):2. Допустимо ли кабель в тройной изоляции NYM прокладывать под стяжкой без гофры ?
_____________________________
Допустимо
Алексей, а как быть с тем что написано в вашем проекте электрике. Если я положу NYM без гофры, не будет ли это отступлением от прямого указания в проекте про прокладку в гофрах, у нас как раз NYM и написан. И на кого ссылаться (а лучше на какой нормативный акт), чтобы потом не было проблем.
Спасибо
Добавлено: Пт сен 28, 2007 2:40 pm
Che
ВВ писал(а):Алексей, а как быть с тем что написано в вашем проекте электрике. Если я положу NYM без гофры, не будет ли это отступлением от прямого указания в проекте про прокладку в гофрах, у нас как раз NYM и написан. И на кого ссылаться (а лучше на какой нормативный акт), чтобы потом не было проблем.
Спасибо
___________________
По СНИПам и ПУЭ рекомендуется использовать гофротрубу в полу для того, чтобы электроразводка была легкозаменяемая (ремонтнопригодная без вскрытия стяжки). Вместе с тем по ПУЭ допуская прокладкп проводов в тройной изоляции без гофротрубы.
Но раз в проекте написана гофра - гофра должна быть...
Лучшее, что можно сделать в вашей ситуации - заглянуть к нам для корректировки проекта. Это займёт 5 минут времени.
Алексей
Добавлено: Сб сен 29, 2007 1:33 pm
lepet
Здравствуйте, Алексей!
Хочу поставить накопительный водонагреватель, но в проекте электрики его нет (думали обойдемся...) Скажите, насколько это возможно? У нас нет еще заключения лаборатории. И когда придет инспектор, будет ли это основанием для него, чтобы не принять электрику?
Добавлено: Пн окт 01, 2007 10:27 am
Che
lepet писал(а):Здравствуйте, Алексей!
Хочу поставить накопительный водонагреватель, но в проекте электрики его нет (думали обойдемся...) Скажите, насколько это возможно? У нас нет еще заключения лаборатории.
____________________
Наверное, лучший вариант сейчас - внести изменения в проект и пересогласовать его - это дело 10 дней...
И когда придет инспектор, будет ли это основанием для него, чтобы не принять электрику?
_____________________________
Будет.
Но можно, опять же, наверное, "поговорить" с инспектором.
Алексей
Добавлено: Пн окт 01, 2007 11:31 am
lepet
Спасибо, Алексей.
Добавлено: Пт окт 05, 2007 2:08 pm
Алекс
Уважаемый Che!
Подскажите я правильно понимаю,чтобы протянуть дополнительные розетки нужен поект по электроснабжению утверждённый МосЭнергоНадзором ?
Если мне в комнате или на кухне не хватает розеток,я всё равно должнаделать этот проект ?
Кто нибудь делат такой проект,расскажите, поделитесь и во сколько это обошлось.
Добавлено: Пн окт 08, 2007 1:49 pm
Che
[quote="Алекс"]Уважаемый Che!
Подскажите я правильно понимаю,чтобы протянуть дополнительные розетки нужен поект по электроснабжению утверждённый МосЭнергоНадзором ?
_______________
С точки зрения закона, это так.
Но, если не вносятся изменения в квартирный щит (не устанавливаются дополнительные УЗО, автоматы, дифы), то, на усмотрение эксплуатирующей организации, это можно сделать без проекта.
Если мне в комнате или на кухне не хватает розеток,я всё равно должнаделать этот проект ?
____________
См. выше.
Алексей
Добавлено: Пн окт 08, 2007 4:42 pm
NATALY
Алексей здравствуйте!
Читая эту ветку, на будущее возник вопрос - а нельзя ли резервные линии проложить и автоматы резервные поставить? Окончательный потребитель должен быть подключен обязательно или он может быть виртуальный?
SOLVER.
Добавлено: Пн окт 08, 2007 5:41 pm
Che
NATALY писал(а):Алексей здравствуйте!
Читая эту ветку, на будущее возник вопрос - а нельзя ли резервные линии проложить и автоматы резервные поставить? Окончательный потребитель должен быть подключен обязательно или он может быть виртуальный?
SOLVER.
________________
до 2-х можно, но с пониманием того, что примерно будет - какой конечный потребитель (надо обоснованно написать это в пояснительной записке в проекте).
Алексей
Добавлено: Вт окт 09, 2007 1:10 am
ForwardLooking
Уважаемый Che,
какие есть варианты правильного подключения защитного PE-провода при "шлейфовом" подключении розеток ?
Действительно ли ПУЭ запрещает "шлейфовое" подключение "земли" :
"1.7.144. Присоединение каждой открытой проводящей части электроустановки к нулевому защитному или защитному заземляющему проводнику должно быть выполнено при помощи отдельного ответвления. Последовательное включение в защитный проводник открытых проводящих частей не допускается."
Спасибо.
Добавлено: Вт окт 09, 2007 12:43 pm
Che
[quote="ForwardLooking"]Уважаемый Che,
какие есть варианты правильного подключения защитного PE-провода при "шлейфовом" подключении розеток ?
Действительно ли ПУЭ запрещает "шлейфовое" подключение "земли" :
"1.7.144. Присоединение каждой открытой проводящей части электроустановки к нулевому защитному или защитному заземляющему проводнику должно быть выполнено при помощи отдельного ответвления. Последовательное включение в защитный проводник открытых проводящих частей не допускается."
______________________
Могу не то написать

так как вопрос немного не понял.
Значиться, так:
Допускаетя подключать защитный PE-провод через распаячные коробки.
Т.е. идёт провод, входит в распайку, оттуда идёт на следующую распаячную коробку и т.д.
В то же время от каждой распаячной коробки отходит кабель на розетку (блок розеток)
ПУЭ запрещает вести защитный PE-провод напрямую от одной розетки до другой.
Алексей
Добавлено: Вт окт 09, 2007 1:06 pm
ForwardLooking
Che писал(а):...
Т.е. идёт провод, входит в распайку, оттуда идёт на следующую распаячную коробку и т.д.
В то же время от каждой распаячной коробки отходит кабель на розетку (блок розеток)...
Алексей,
а можно ли сэмулировать распаечную коробку с помощью клемника (к примеру, WAGO), расположенного в розеточной коробке за самой розеткой?
Т.е. идет кабель, доходит до установочной (розеточной) коробки, заводим "землю" на WAGO, из WAGO делаем выводы:
1. на "землю" самой розетки
2. на "землю" шлейфа ко второй розетке.
Добавлено: Вт окт 09, 2007 2:14 pm
Che
[quote="ForwardLooking"]
Алексей,
а можно ли сэмулировать распаечную коробку с помощью клемника (к примеру, WAGO), расположенного в розеточной коробке за самой розеткой?
___________
Слава богу, значит, я правильно понял вопрос
Т.е. идет кабель, доходит до установочной (розеточной) коробки, заводим "землю" на WAGO, из WAGO делаем выводы:
1. на "землю" самой розетки
2. на "землю" шлейфа ко второй розетке.
________________________________
Хороший вопрос.
Да, можно.
С уважением
Алексей