Добавлено: Ср июн 20, 2007 5:05 pm
Miel
Добрый день, Алексей!

По проекту указан рубильник 1-полюсный на 63 A - 1-полюсный рубильник непросто найти. Предлагаются 3-полюсные :)

Алексей, можно ли вместо рубильника поставить 1 или 2-полюсный автомат на 63A ?


Спасибо,
Андрей.

Добавлено: Ср июн 20, 2007 5:42 pm
Che
Miel писал(а):
Добрый день, Алексей!
По проекту указан рубильник 1-полюсный на 63 A - 1-полюсный рубильник непросто найти. Предлагаются 3-полюсные :)
Алексей, можно ли вместо рубильника поставить 1 или 2-полюсный автомат на 63A ?

Спасибо,
Андрей.

_______________________

Нельзя, ибо в УРЭМ диф на 50А

Вот смотрите, я потратил ровно 3 минуты, чтобы найти это в наличии
ссылка
http://www.electro-mpo.ru/card7903.html
есть в магазине на бауманской в наличии 1 шт (звонил лично)
очередная партия в кол-ве 1000 шт. будет в их магазинах 3 июля

и, думаю, если потратить не 3, а 33 минуты, можно будет найти более 10 мест, где купить это изделие...

Алексей

Добавлено: Чт июн 21, 2007 12:09 pm
JimBin
Алексей, подскажите плз:

1. в проекте розетки в комнате подключены шлейфом, т.е. одна за одной. Возможно ли сделать подключение звездой, с устройством распаячной коробки? Если да, то требует ли это изменений в проекте?

2. Допустимо ли использование клеммников wago в распаячных коробках?

Добавлено: Чт июн 21, 2007 12:21 pm
Che
JimBin писал(а):
Алексей, подскажите плз:

1. в проекте розетки в комнате подключены шлейфом, т.е. одна за одной. Возможно ли сделать подключение звездой, с устройством распаячной коробки? Если да, то требует ли это изменений в проекте?
_________________
Можно.
Нет, изменения не нужны

2. Допустимо ли использование клеммников wago в распаячных коробках?

___________
Допустимо и рекомендуемо

Алексей

Добавлено: Чт июн 21, 2007 3:16 pm
witch
Добрый день Алексей,
В готовом проекте:
1. кухонные розетки расположены на высоте 1100 мм от пола, могу ли я часть из них расположить ниже или надо заново согласовывать.
2. могу ли расположить распределительный щит выше, чем указано в проекте (низ щита 1,2 м от уровня пола).
Заранее благодарю за ответ!

Добавлено: Чт июн 21, 2007 4:52 pm
Che
witch писал(а):
Добрый день Алексей,
В готовом проекте:
1. кухонные розетки расположены на высоте 1100 см от пола, могу ли я часть из них расположить ниже или надо заново согласовывать.
___________________________
можно
не надо.

2. могу ли расположить распределительный щит выше, чем указано в проекте (низ щита 1,2 м от уровня пола).
Заранее благодарю за ответ!

_____________________________
да

пожалуйста
Алексей

Добавлено: Чт июн 21, 2007 5:06 pm
JimBin
нужны пояснения на тему как сдавать электрику если есть теплый пол.
Теплый пол и гофра с проводом находятся в разных слоях пола и не могут быть сданы одновременно. Нужно несколько актов о скрытых работах?

Добавлено: Чт июн 21, 2007 5:23 pm
Che
JimBin писал(а):
нужны пояснения на тему как сдавать электрику если есть теплый пол.
Теплый пол и гофра с проводом находятся в разных слоях пола и не могут быть сданы одновременно. Нужно несколько актов о скрытых работах?

________________
Один (на первый слой)
плюс сертификаты на ТП

Всё.
Алексей

Добавлено: Чт июн 21, 2007 10:58 pm
SIRSERGIO
Алексей, подскажите.
Если в санузле ИП46 будет снесена внутренняя стена( т.е он будет объединен)
по электрике это уже будет индивидуальный проект или можно как измененный?

Добавлено: Пт июн 22, 2007 2:23 pm
Che
SIRSERGIO писал(а):
Алексей, подскажите.
Если в санузле ИП46 будет снесена внутренняя стена( т.е он будет объединен)
по электрике это уже будет индивидуальный проект или можно как измененный?

_______________
К сожалению, изменённый :(

Алексей

Уважаемые форумчане.
В связи с моим отпуском с 27 июня по 17 июля я отвечать на вопросы по своим темам не буду
Алексей

Добавлено: Чт июн 28, 2007 10:04 am
Alexammm1
по телефону 967-14-92 доб 223 невозможно дозвониться. Не берут трубку.
Кто знает , есть другой телефон?

Добавлено: Чт июн 28, 2007 10:32 am
JimBin
Alexammm1 писал(а):
по телефону 967-14-92 доб 223 невозможно дозвониться. Не берут трубку.
Кто знает , есть другой телефон?


звоните на общий телефон на наметкина, там переключат.

Вернулся.

Добавлено: Ср июл 18, 2007 9:59 am
Che
Продолжаю отвечать на вопросы.
Алексей

Добавлено: Пт июл 20, 2007 7:05 pm
Артем 12А
JimBin писал(а):

звоните на общий телефон на наметкина, там переключат.

нереально

Добавлено: Пн июл 23, 2007 3:29 pm
Che
Артем 12А писал(а):
нереально

__________
9671492*223 или 180 или 181

Добавлено: Пн июл 23, 2007 10:46 pm
AndrewK
Алексей,
Квартира новая, хочется сделать все сразу по уму, чтобы потом не переделывать. Потому вопрос:
где-то слышал, что по новым правилам запрещается соединять шлейфом проводник PE (земля). Якобы если вдруг в одной из блоков розеток пропадет контакт с землей, то в других розетках этой земли тоже не будет, и об этом сразу-то и не узнаешь, что чревато.

С другой стороны полмосквы застроено домами в которых в розетках всего два проводника и никакой земли и нет и никто не парится и все живы. ;-)

По проекту (делал у вас) розетки соединены шлейфом. Но проект - это не монтажная схема.
Как соединить правильно? Можно ли шлейфом или все же звездой с устройством распаечной коробки на Wago. Либо как вариант фазу и ноль по блокам розеток шлейфом, а землю отводами через Wago?

Не будет ли при сдаче квартиры ростехнадзору проблем?
Или вся эта сдача - миф? :)

2) Правильно ли я понимаю, что к одному дифавтомату можно присоединить два проводника (розетки из гостинной/корридора и розетки спальни)?

3) Можно ли использовать для распаечной коробки один из подрозетников блока розеток, закрыв его заглушкой (у Легранда есть такие)? То есть одна из розеток в рамке будет заглушка.
Можно ли разместить клемники wago за подрозетником (между бетоном и подрозетником)? Или обязательно штробить глубже и устанавливать глубокий двойной подрозетник на 60мм?

PS. Электрик хоть и с лицензией, но контролировать процесс все равно приходится... Жить-то там мне :)

С уважением,
Андрей

Добавлено: Вт июл 24, 2007 1:09 pm
Che
[quote="AndrewK"]Алексей,
Квартира новая, хочется сделать все сразу по уму, чтобы потом не переделывать. Потому вопрос:
где-то слышал, что по новым правилам запрещается соединять шлейфом проводник PE (земля). Якобы если вдруг в одной из блоков розеток пропадет контакт с землей, то в других розетках этой земли тоже не будет, и об этом сразу-то и не узнаешь, что чревато.
___________
Это действительно так.

С другой стороны полмосквы застроено домами в которых в розетках всего два проводника и никакой земли и нет и никто не парится и все живы. ;-)
_____________
И это правда. Но к новым домам - новые требования.

По проекту (делал у вас) розетки соединены шлейфом. Но проект - это не монтажная схема.
Как соединить правильно? Можно ли шлейфом или все же звездой с устройством распаечной коробки на Wago. Либо как вариант фазу и ноль по блокам розеток шлейфом, а землю отводами через Wago?
____________________
Последний вариант, имхо, наилучший.

Не будет ли при сдаче квартиры ростехнадзору проблем?
____________________
Квартиру проверяет КИЛ. С ней проблемы решаются.
Инспектор смотрит щиток, схему учёта (счётчик), изредка заглядывает в комнаты. Проблем не будет

Или вся эта сдача - миф? :)
______________
Всё зависит от многих факторов. Сдача - не миф, просто иногда инспектор зашёл на 1 минуту, а иногда и кофе может попросить налить...

2) Правильно ли я понимаю, что к одному дифавтомату можно присоединить два проводника (розетки из гостинной/корридора и розетки спальни)?
____________
Да

3) Можно ли использовать для распаечной коробки один из подрозетников блока розеток, закрыв его заглушкой (у Легранда есть такие)? То есть одна из розеток в рамке будет заглушка.
____
Да

Можно ли разместить клемники wago за подрозетником (между бетоном и подрозетником)? Или обязательно штробить глубже и устанавливать глубокий двойной подрозетник на 60мм?
___________
Не знаю сейчас ответа на данный вопрос :(
Имхо, можно первое


PS. Электрик хоть и с лицензией, но контролировать процесс все равно приходится... Жить-то там мне :)
___________
Спасибо, что осознаёте это.

С уважением,
Андрей
___
С уважением
Алексей

Добавлено: Ср авг 01, 2007 12:21 pm
AndrewK
Добрый день, Алексей!

Скажите, достаточно ли Акта скрытых работ, который делает сотрудник УК "Павшино" для дальнейшей сдачи квартиры инспектору
или этот АКТ должна делать лицензированная организация?

Может инспектор или лаборатория потом скажут что этот АКТ от УК "филькина грамота"? А ремонт-то уже закончен...

Сории за паранойю ;-)

Добавлено: Ср авг 01, 2007 1:34 pm
Che
AndrewK писал(а):
Добрый день, Алексей!

Скажите, достаточно ли Акта скрытых работ, который делает сотрудник УК "Павшино" для дальнейшей сдачи квартиры инспектору
или этот АКТ должна делать лицензированная организация?

Может инспектор или лаборатория потом скажут что этот АКТ от УК "филькина грамота"? А ремонт-то уже закончен...

Сории за паранойю ;-)

___________________________
Достаточно.
Паранойю гоните прочь :)

Добавлено: Ср авг 08, 2007 1:46 pm
NATALY
Заходил летом на стройку, поднялся в квартиру мк.1 корп.22, этаж 4-5 в линейную двушку и обратил внимание, что в капитальных стенах сделаны вертикальные каналы с гнездами под установку коробок. Но что удивило, каналы вертикальны, но идут ВНИЗ, к полу. Так по всей квартире (и наверно во всем доме). Зачем так сделано? СУ-155 предлагает прокладывать гофру по полу, под стяжкой? Ведь штробить поперек несущих стен нельзя? А в СНиПе вроде бы прокладка подразумевается под потолком?Вот фото
http://photofile.ru/users/ndzh