Dmi3y писал(а):Я думаю в области 1 и 3 повесить 2 радиатора по 7 секций и подключить их отдельными парами труб к коллектору стояка. Или может лучше на одну трубу повесить оба? Кто как делалал?
Можно попробовать довести 20-ку к радиаторам, и в паре метров от них тройник на две 16-ые трубы и таким образом подключить оба радиатора.
Только посмотрите, что у Вас высота стяжки позволяет довести от стояка до радиаторов 20-ую трубу, там с изоляцией нужно сантиметра 4 минимум чтобы была стяжка от бетона по всей магистрали, а лучше 5-6.
Dmi3y писал(а):И еще меня смутили посты Lёhin и biffant про радиаторы по 12 и 14 секций. Я не очень понял куда вы смогли запихнуть такой длины?
У Лехина двушка распашонка, у меня трешка на этаже где нет эркеров. Так что у нас хоть 25 секций вешай - все влезет.
Dmi3y писал(а):Еще вопрос по поводу терморегуляторов с выносным датчиком. Как он соединяется с клапаном (я так понимаю это какая-то трубка с газом или жидкостью)? и на какое удаление его можно повесить (конструкция скорее всего ведь не разборная, т.к. должна быть герметичная)?
Про это ничего не знаю, у меня датчик в термоголовке.
Dmi3y писал(а):Выходную трубу от радиатора подключать лучше через запорный клапан? или можно его не ставить? Как я понимаю, его назначение - возможность снятие радиатора без слива теплоносителя. В нашем случае, если вентили есть на коллекторе, то они фактически уже выполняют эту функцию и смысл в отдельном запорном клапане теряется. Или я не прав?
У меня запорных клапанов нет, перекрываю на коллекторе, ага.