moonrise писал(а):Антон, а потолки какие? чем вариант с помпой не подошел? и как замеряли "не капает соседям"? или имеется в виду "не капает соседям на этаж ниже"? ветер учли? отклонение капли в 60 см при СРЕДНЕМ ветре на 4-5 этажа это даже не реальность, а обыденность.
Потолки натяжные + в одной комнате гипсокартон.
Я с помпой принципиально не стал усложнять все.
1. Она шумит (про "бесшумные" помпы не надо рассказывать, они не шумят а гудят и прочее. Есть короче звук от них лишний)
2. Трасса дренажа по скромным прикидкам на один кондей 15+ метров, на второй 10+ метров. Это горизонтальные штробы (умники, которые закладывают трубки 6мм могут почитать тут
http://www.general-russia.ru/files/publ ... d101ea.pdf), пересечение с электрикой, лишний риск загиба трубки, вероятность конденсата.
Смотрел как то как капает, летит до низа. Реально 60см это достаточное отдаление для дренажа с балкона, поверьте. Я видел, что некоторые товарищи отступают 10-15см. это пропал и рукожопые монтажники.
Кстати у меня по окнам ничего не капает, не стучит. Никогда с таким не сталкивался.
Мне кажется можно подняться к соседям и поговорить, если у кого такие проблемы, отдалить дренаж не сложно.
Я уже пожалел, что ламинировал остекление балконов в серый цвет и окна заказывал по раскладке от застройщика, чтобы фасад не портить.
Мне кажется я единственный кто остекление ламинировал в доме, и процентов 10% меняли окна на другую конфигурацию створок.
Я бы мог сэкономить денег и получить больше света в комнате за счет объединения пары створок в одну.
С дренажом считаю поступил разумно.
Я кондей за лето включал раз 15, в самые жаркие дни, вечером часов на 6. Весной пару раз для обогрева.
2-3 ночи спал с кондеем.
Жена и ребенок тоже предпочитают открытые окна.
Начерта мне ради такого редкого использования трасса на всю квартиру, усложняющая инженерку? Не нужна.
Удаляюсь из дискуссии. Я сразу написал - можете порицать. Но сделаю я вывод на улицу по-людски
moonrise писал(а):онденсат не будет холоднее 16-18 градусов
Точка росы около 15.5°С. Это максимальная температура конденсата. На деле будет и до 12°С (темп. выхода воздуха).